Страница 1 из 1

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 27 дек 2018, 07:37
kranty
Котел Luna 3 Comfort 1.240 Fi
У него минимальная мощность около 10 кВт

Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами.
Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40

Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком.
Температура подачи ограничена 45 градусами (F16=01), а мощность 30% (F13=30).

Плюс такой системы - минимизация тактования котла. Котел реже включается/выключается.

Подскажите, пожалуйста, минусы такой настройки?
Мне видится 2 минуса
1. Горелка работает на минимальной мощности, из-за низкого пламени могут быть какие-то проблемы
2. Конденсат. Но по идее конденсатоотводчик должен спасать.

Можете подтвердить/опровергнуть мои предположения и/или дополнить?

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 27 дек 2018, 09:32
Bahus
1. Если минимальное давление на горелке выставлено не ниже паспортного - ничего страшного. Это считается штатной работой.
2. Если организован отвод конденсата с конденсатосборника и теплообменник заливать не будет - опять же всё в порядке.

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 07 ноя 2019, 09:56
meniaccaunt
Bahus,длбрый день. котел луна 3. Если значение мощности поставить на 00 то мощность будет самой минимальной что указан в паспорте?

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 07 ноя 2019, 15:38
Bahus
Да. От 0 до 30 это минимум. В семинарке есть таблица с этими значениями.

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 03 дек 2019, 22:20
Iljas
А если конденсат разъедает теплообменник в режиме ТП, можно ли наоборот поднять минимальную мощность F15 Луны 3 с 0 до 20 или 30? Получим более частое трактование, но зато меньше периодов малой мощности и слабого пламени (и, как следствие, меньше конденсата)?

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 03 дек 2019, 23:00
Steamboy
Iljas писал(а): 03 дек 2019, 22:20 Получим более частое трактование, но зато меньше периодов малой мощности и слабого пламени (и, как следствие, меньше конденсата)?
так же получим частую дрочку первичного теплообменника, газового клапана, транса розжига и повышенный температурный градиент.

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 04 дек 2019, 06:25
BAXI-Ural
Iljas, вот сдается мне , что коррозия у вас теплообменника из-за качества газа...

Отправлено спустя 40 секунд:
А может что и с воздухом прилетает.

Минусы работы котла на минимальной мощности

Добавлено: 04 дек 2019, 08:37
Iljas
Steamboy, ну а с другой стороны - раз производитель заложил такой параметр, да ещё и для пользователя - значит, в этом есть смысл. А в каких ещё случаях нужно поднимать минимальную мощность котла? Мне сложно придумать иные причины.

Помимо перечисленных минусов, есть и плюсы - работа с более высоким КПД, меньшее время работы горелки. Остывания теплообменника все равно не избежать, поэтому температурные перепады будут одинаковые. Разве что число включений может быть немного больше, и комфорт в доме чуть меньше (котел работает по термостата родной выносной панели).

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
BAXI-Ural, газ - магистральный. Что-то с ним сделать, боюсь, малореально. Фильтр? Сепаратор/осушитель промышленный? У меня всё-таки котельная, а не УКПГ :unknown: