Страница 1 из 1
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 03 янв 2019, 20:01
Elchin
Здравствуйте уважаемые форумчане.Прошу совета .Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар.при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар.так ли должно быть .прошу помощи
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 03 янв 2019, 22:26
bullet0823
Зачем Вам больше двух?
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 04 янв 2019, 06:50
BAXI-Ural
Извините, не понял...
Elchin писал(а): 03 янв 2019, 20:01
при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар
А как тогда это понимать?
Elchin писал(а): 03 янв 2019, 20:01
Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 04 янв 2019, 18:56
Elchin
Доброго времени суток.да вы правы.я не неправильно описал проблему.дело в том что ранше я мог довести давление в системе отопления до 2.5 бар.сейчас больще 1.7 не поднимается.И еще другой вопрос если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар.должен ли манометр реагировать на изменение давления в системе ГВС
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 04 янв 2019, 21:38
bullet0823
Должен. Но лучше бак скважины подкачать
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 04 янв 2019, 22:16
Elchin
Вы имеете ввиду расширительный бак да? Я так понимаю.
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 04 янв 2019, 23:24
bullet0823
Да
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 04 янв 2019, 23:34
BAXI-Ural
Elchin писал(а): 04 янв 2019, 18:56
если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар
При открывании-закрывании крана ГВС в котле тоже переключается трехходовой клапан, и стало быть сопротивление по "малому кругу" больше... Смотреть трехходовой клапан и засорение вторичного теплообменника по теплоносителю.
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 05 янв 2019, 10:27
Elchin
Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 05 янв 2019, 10:50
Komyshov
Elchin писал(а): 05 янв 2019, 10:27
Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?
Вот так
Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Добавлено: 05 янв 2019, 11:13
Elchin
Спачибо вам огромное.ксати какое давление считается нормальным в СО