Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
Доброго вечера,
Установил в котельной ZONT H-1B и подключил его также как и котел к ИБП Inelt monolith k1000lt.
В итоге ZONT теперь не получает информацию об отключении электричества.
На ИБП есть только один разъем - КЫ-232 про который сказано следующее:
"
Коммуникационный порт RS-232 на задней панели поддерживают двунаправленный обмен информации по протоколу, разработанному компанией Megatec.
Распайка кабеля приведена ниже.
Контакты разъема на ИБП - Контакты разъема на ПК
9 - 2 (Receive)
6 - 3 (Deliver)
7 - 5 (Ground)
"
Вопрос - можно ли как-то подключиться к этому разъему, чтобы получить на ZONT информацию об отключении электричества?
Установил в котельной ZONT H-1B и подключил его также как и котел к ИБП Inelt monolith k1000lt.
В итоге ZONT теперь не получает информацию об отключении электричества.
На ИБП есть только один разъем - КЫ-232 про который сказано следующее:
"
Коммуникационный порт RS-232 на задней панели поддерживают двунаправленный обмен информации по протоколу, разработанному компанией Megatec.
Распайка кабеля приведена ниже.
Контакты разъема на ИБП - Контакты разъема на ПК
9 - 2 (Receive)
6 - 3 (Deliver)
7 - 5 (Ground)
"
Вопрос - можно ли как-то подключиться к этому разъему, чтобы получить на ZONT информацию об отключении электричества?
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
Настройка входов->Вход №1->Наличие основного питания
подключаете контактор или реле на 220в мимо ИБП, при пропадании питания сработает.
лучше написать по сервисной функции "Наличие основного питания" в тех поддержку zont https://zont-online.ru/faq как она правильно работает
подключаете контактор или реле на 220в мимо ИБП, при пропадании питания сработает.
лучше написать по сервисной функции "Наличие основного питания" в тех поддержку zont https://zont-online.ru/faq как она правильно работает
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
Тогда при отключении питания он отключится, а вместе с ним и котел (скорее всего). Ведь не сможет же котел работать без управляющего датчика...
Отправлено спустя 17 минут 47 секунд:
Что сделал:
1, Подключил дополнительный блок питания (ДБП) на 5В к Входу 2 и земле (земля одна на основной БП и ДБП).
2. Основной БП включил в UPS, ДБП - просто в розетку
3. В настройках поставил: Настройка входов->Вход №2->Наличие основного питания
В итоге - когда выдергиваю ДБП из розетки ZONT почему-то присылает событие "Появление основного питания", Т.е. с точностью до наоборот реагирует.
Не очень понимаю, что я делаю не так...
В техподдержку ZONT тоже написал.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
из технических характеристик - Встроенный аккумулятор резервного питания LIR-14500, 800 мАh
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
На сколько по-вашему мнению его хватит по времени? (в FAQ ZONT сказано, что аккумулятор нужен в основном для отправки СМС о сбоях)
Моих батарей ИБП хватает на 12 часов работы котла. Не уверен, что аккумулятор ZONT продержится так долго. Исхожу из того, что аналогичного аккумулятора в охранной сигналке максимум мин на 30 хватает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
800мАч(емкость аккумулятора) / 150мА(Максимальный потребляемый ток в режиме передачи) = 5,6 часа это если он постоянно будет передавать данные.. а еще можно провести эксперимент на время реальной работы...было бы кстати очень интересно..
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
у меня отключали электричество с 8 до 17-00 летом, zont продержался и передавал данные и строил графики
DemonInBlack, лучше так не делать как сделали вы, проще реле на 220v использовать с сухими контактами
DemonInBlack, лучше так не делать как сделали вы, проще реле на 220v использовать с сухими контактами
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
Что за "зверь" такой? Где взять и как правильно подключить?
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
инфа тут http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1DemonInBlack писал(а): ↑22 янв 2019, 11:25 Что за "зверь" такой? Где взять и как правильно подключить?
https://www.forumhouse.ru/threads/34329 ... t-14997401
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 05 дек 2019, 08:30
- Откуда: Тюмень
- Мой котел: Baxi Slim 1.400 iN
- Благодарил (а): 2 раза
Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
Всем добрый день
Задал вопрос на форумхаус, но возможно тут быстрее ответят
В общем планирую на свой Slim 1.400 iN поставить Zont H1B (через интерфейсную плату KHG 71407251)
Котел запитан через ИБП (APS smart 1000), соответственно нужно как-то наладить контроль отключения основного питания (до ИБП)
Подскажите плиз пример названия или маркировки этого реле К1 (ну или ссылку на чипидип в идеале)
А то что-то не могу найти по описанию (углубленно в электронике не силён, но подключить смогу)
Задал вопрос на форумхаус, но возможно тут быстрее ответят
В общем планирую на свой Slim 1.400 iN поставить Zont H1B (через интерфейсную плату KHG 71407251)
Котел запитан через ИБП (APS smart 1000), соответственно нужно как-то наладить контроль отключения основного питания (до ИБП)
Подскажите плиз пример названия или маркировки этого реле К1 (ну или ссылку на чипидип в идеале)
А то что-то не могу найти по описанию (углубленно в электронике не силён, но подключить смогу)
-