Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Добавлено: 11 янв 2019, 12:02
sniki76
Добрый день, коллеги.

Не уверен, что вопрос пишу в правильную тему, но все же. Котёл Baxi Luna 3 280 fi. 2 этажа дома по 100 квадратов отапливаются тёплыми полами. На каждом этаже установлено по смесительному узлу со своим насосом. С котла уходит 60 градусов, в полы после смесителя - 38. Все работает прекрасно и замечательно. Но если включается отбор горячей Воды через контур ГВС, то после ее выключения котёл уходит в остывание по отоплению (это происходит не всегда, закономерности не уловил, возможно, когда долго отбирают воду, теплообменник успевает остыть) и пока температура не упадёт до 30-32, заново не включается. Подскажите, кто знает - это нормальная работа котла или нет? Возможно, какие-то Настройки влияют?

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Добавлено: 11 янв 2019, 15:24
BAXI-Ural
А сколько времени проходит от выключения ГВС до включения котла?
Какие изменения на дисплее наблюдаются: символы ГВС, отопления, показания температуры?
Значение параметра F18?
Проследить значение параметра А05 от пред выключением ГВС и запуском горелки на отопление?

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Добавлено: 11 янв 2019, 15:54
sniki76
Время после отключения ГВС до включения отопления - ровно 3 минуты. На экране при этом значок ГВС И eco постоянно горящие, значок отопления мигающий, ну и падающая вниз температура в контуре отопления. На момент включения - 35 градусов было. По параметрам - посмотрю/прослежу (на вскидку не помню как смотреть).

Посмотрел f18=3

Посмотрел на поведение а05 - если ненадолго включить воду, то сначала рост до 65, потом падение до 57. При выключении воды котёл сразу переключился на отопление. Попробовал повторно - дошло до 67, но потом опять включилось после выключения ГВС. Какая то плавающая проблема. Такое ощущение что когда гвс включается на короткое время, то отопление успевает перескочить за 65 и на момент включения назад находится в перегреве.

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Добавлено: 11 янв 2019, 17:52
BAXI-Ural
Котел работает нормально, - после ГВС переходит в режим отопления, но видит высокую (после гвс температуру), ну и гасит не успевшую стартануть, горелку на 3 мин = F18/
Коль у вас только теплые полы, то для котла будет лучше без подмеса, ставьте температуру пониже, равную подаче ТП...

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Добавлено: 11 янв 2019, 17:58
sniki76
Спасибо!

Думал уже про это, но во-первых, были мысли пристроить гараж и кинуть туда батареи, а во-вторых, смесительные узлы у меня isotherm Watts, с подмесом обратки с полов, поэтому просто так уменьшить не получится, только выкорчевывать узлы. А почему котлу легче без узлов на более низкой температуре подачи? Я в принципе могу подачу на узлы опустить до 55 (узлы требуют дельту в 15 градусов, а у меня как раз в полы больше 40а не идёт). Ну или можно, как временную меру, клапана на узлах на максимум выкрутить и подобрать температуру подачи с котла.