Страница 1 из 2

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 12 янв 2019, 20:32
Naturalist
Добрый день.

Что значат эти 41%
Это средняя загрузка котла?
Средняя за сколько времени?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 14 янв 2019, 11:53
BAXI - Volga
Вам нужно определиться с мощностью котла? или есть вопросы по работе Zont ?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 14 янв 2019, 18:55
Naturalist
Добрый день, Андрей.

Действительно, мне нужно определиться с выбором мощности котла. Как большинство, хочу иметь возможность прогревать дом в самую холодную пятидневку в Подмосковье, но не сталкиваться с тактованием уже, при, скажем, +8 градусах, ну или хотя бы при нуле. Этому бы здорово помогла модуляция газовой горелки, и её глубина, но как-то почитав этот форум ( https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3386 ) - вижу, что на это особенно рассчитывать нельзя, поэтому не понятно какой Slim вообще выбрать..

Из расчетов теплопотерь:
  • при -35 (экзотика) теплопотери 21,1 кВт (при этом 7,8 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при -27 теплопотери 18,2 кВт (при этом 6,7 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при -15 теплопотери 13,8 кВт (при этом 5,1 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при -8 теплопотери 11,3 кВт (при этом 4,2 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при 0 теплопотери 8,4 кВт (при этом 3,0 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при +8 теплопотери 5,4 кВт (при этом 1,9 из них – на инфильтрацию/проветривание).
Объем инфильтрации/проветривания – 380 кубов/чач, дом два этажа по 100 м2 газобетон(+25 градусов) + цокольный технический этаж (+20 градусов).

Бойлер косвенного нагрева - 160-200 литров.

Какую мощность мне оптимально выбрать?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 14 янв 2019, 20:41
BAXI-Ural
Лучше меньше.... Все равно нужен резера
И почему чугунный котёл?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 14 янв 2019, 21:50
Naturalist
Извините, я не понял как из того, что "нужен резерв" вытекает то, что "лучше меньше"..?
Не уловил. Поясните, пожалуйста.

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 02:05
BAXI-Ural
А вдруг газовый котёл выйдет из строя? Сломался, отключили газ?
Нужен резерв: печка, котел на дровах, солярке, балонном газе, электрокотел (так себе резерв...) , предусмотреть резервное электроснабжение всего дома...
Ну а если есть резервное теплоснабжение, то его можно задействован в те редкие случаи, когда не хватает мощности основного газового котла.

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 10:09
BAXI - Volga
Naturalist, мне нравится ваш подход - все по делу.
Вы правильно обратили внимание на такой момент как тактование и здесь при выборе котла нужно учитывать минимальную мощность.
Дело в том что у Slim модуляция 1:2 и для модели 1.23 квт минималка составляет 11,8 квт. Если выберете модель 1.300 то минималка уже 14,9 квт. Понятное дело получим тактование...
Но тут же встает второй вопрос - а какая мощность нужна на ГВС? объём бойлера понятен 160-200, а вот какой мощности змеевик? В принципе и 23квт котёл тоже справится с таким бойлером, но немного увеличится время нагрева.
Как заметил Ярослав, при такой мощности можно рассмотреть и настенный котёл. К примеру можно взять одноконтурный настенный котёл Luna-3 24 квт и подсоединить к нему бойлер. Сам котёл выйдет дешевле, да и дымоход можно будет организовать коаксиальный, что тоже проще и дешевле. Если у Вас уже есть готовый дымоход естественную тягу, то можно взять такой же котёл с открытой камерой.
У настенника модуляция значительно шире 1:3 и вероятность тактования заметно меньше

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 15:14
Naturalist
Дымоход уж есть. Керамика – Шидель 16 см.
Предполагается резервный элеткрокотёл - 12 кВт

Еще одна вводная, возможно самая главная. Дом из ГСБ 50 см. Внутри все перекрытия монолитный железобетон и все внутренние стены – кирпичные То есть, дом с очень большой тепловой инерция, как я надеюсь. Кажется, что в этом случае особенно тактования и бояться не нужно. Хотя, тут значение будет играть вентиляция.

Что посоветуете?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 19:07
bullet0823
Есть еще конденсатники, там тактования точно не будет

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 19:22
BAXI-Ural
А что такое "тактование"? И чем оно страшно?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 22:30
Naturalist
Еще одна вводная, возможно самая главная. Дом из ГСБ 50 см. Внутри все перекрытия монолитный железобетон и все внутренние стены – кирпичные То есть, дом с очень большой тепловой инерция, как я надеюсь. Кажется, что в этом случае особенно тактования и бояться не нужно. Хотя, тут значение будет играть вентиляция.

Что посоветуете?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 22:58
Wandrew
Почему не поставить ПВУ с рекуператором на вентиляцию и не взять котел меньшей мощности?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 15 янв 2019, 23:50
Naturalist
Дом построен с естественной вентиляцией. Вернёмся к моему вопросу, пожалуйста.

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 16 янв 2019, 09:59
BAXI - Volga
Naturalist, пожалуйста ответьте на вопрос...
BAXI - Volga писал(а): 15 янв 2019, 10:09 Но тут же встает второй вопрос - а какая мощность нужна на ГВС? объём бойлера понятен 160-200, а вот какой мощности змеевик?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 16 янв 2019, 13:55
Naturalist
160 литров.
..а если взять 200?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 16 янв 2019, 14:57
BAXI - Volga
нужно понять какая тепловая мощность змеевика будет у бойлера

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 16 янв 2019, 21:50
Naturalist
А какая бывает у бойлеров Baxi?
Ну, правда, Вы же все знаете, уверен можете мне растолковать суть вопроса и помочь сделать выбор. Буду очень благодарен.

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 18 янв 2019, 17:56
Naturalist
Ээх..

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 18 янв 2019, 20:36
BAXI-Ural
Либо вы доверяете мнению оплаченного специалиста, выложив его для обсуждения. Либо глубоко погружаетесь тему, Для начала читаете технические руководства.

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 25 янв 2019, 16:07
Naturalist
Можно ли на Baxi Slim 1300 (или 1230) IN, то есть, тот что без насоса ставить насос на обратку?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 25 янв 2019, 16:16
BAXI - Volga
Для закрытой системы отопления неважно в каком месте устанавливать насос, главное чтобы он стоял после расширительного бака

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 25 янв 2019, 17:45
Naturalist
Спасибо.
Просто в схеме, в документации Baxi Slim насос нарисован на подаче.
Да и в полных моделях он на подаче?
То есть, гарантия не нарушается, если на обратке поставить, как совеют все проектировщики?

Я так понимаю, что сейчас все системы закрытые?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 26 янв 2019, 07:19
Андрей59
Циркуляционный насос ставится на обратку системы отопления, т.е. на подачу в котёл (теплообменник котла). Естественно, это касается закрытых систем отопления.
Открытая (гравитационная) система отопления или её ещё называют система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя функционирует без насоса (слимы серии EF ещё можно найти в продаже).

Поверьте и 1.23 тоже будет тактовать при +8°C, хотя выше было точно подмечено, что будем считать тактованием?

А разницу во времени нагрева ГВС от 1.23 или 1.30 заметите разве, что при первом запуске бойлера, при поддержании же заданной температуры ГВС этой разницей практически можно пренебречь.

На первом скрине обведены проценты по времени сколько работала горелка в заданном интервале времени (сегодня, вчера или 01.01.2019, или с 01.01.2019 по 03.01.2019, словом, что выберешь, то веб интерфейс ЗОНТА и отобразит - сейчас ограничили до 1,5 месяцев вроде бы).

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 26 янв 2019, 19:14
Naturalist
Андрей59, вижу Вы пробежались по моей теме/вопросу. Спасибо.
Так какой Baxi Slim мне разумнее ставить, на Ваш взгляд? 1300 или 1230 ?
И как с Зонтом или без понять не только время горения горелки, но и % использованной мощности или мощность котла?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 26 янв 2019, 21:09
bullet0823
Naturalist писал(а): 26 янв 2019, 19:14 И как с Зонтом или без понять не только время горения горелки, но и % использованной мощности или мощность котла?
Это зачем?

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 27 янв 2019, 03:28
Андрей59
Naturalist писал(а): 26 янв 2019, 19:14 Андрей59, вижу Вы пробежались по моей теме/вопросу. Спасибо.
Так какой Baxi Slim мне разумнее ставить, на Ваш взгляд? 1300 или 1230 ?
И как с Зонтом или без понять не только время горения горелки, но и % использованной мощности или мощность котла?
Если допустить, что на планете остались только эти 2 котла, то 1.23.
Чтобы понять с какой мощьностью работала горелка слима, необходим зонт h-1000 (есть и другие, но для управления насосами контуров ТП и ГВС понадобится 1000 или H2000, но он избыточен по функционалу и цене) + адаптер zont opentherm + интерфейсная плата для QAA73 KHG71407251, в этом случае всё будет очень красиво и наглядно на графике, но повторюсь, без абонентской платы за зонт можно заглянуть не более 1,5 месяцев назад.

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 28 янв 2019, 11:59
junkies
Андрей59 писал(а): 27 янв 2019, 03:28 без абонентской платы за зонт можно заглянуть не более 1,5 месяцев назад.


3 месяца
BAXI - Volga писал(а): 15 янв 2019, 10:09 Дело в том что у Slim модуляция 1:2 и для модели 1.23 квт минималка составляет 11,8 квт. Если выберете модель 1.300 то минималка уже 14,9 квт. Понятное дело получим тактование...
откуда у вас данные что на слим 1.300 минималка 14,9 квт? мне так и не дали ответ
Изображение
судя по таблице 20 квт, а 14,9 это на сжиженном газе

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 28 янв 2019, 13:57
BAXI - Volga
см. инструкцию Раздел 1. Общее описание стр 4

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 28 янв 2019, 19:21
junkies
BAXI - Volga писал(а): 28 янв 2019, 13:57 см. инструкцию Раздел 1. Общее описание стр 4
и? там не указан вид топлива при этой мощности! я вам скинул таблицу из тойже инструкции. при 5 мбар, а ниже производитель не разрешает выставлять для природного газа. мощность котла 20,3 квт!

Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230

Добавлено: 29 янв 2019, 10:01
BAXI - Volga
Вот что написано в инструкции:
модель котла максимальная тепловая мощность, кВт минимальная тепловая мощность, кВт число элементов теплообменника
1.230 iN 22,1 11,8 4
1.300 iN 29,7 14,9 5
1.400 iN 40 20,6 6
1.490 iN 48,7 24,5 7
1.620 iN 62,2 31,6 9

что касается типа газа, то это значения не имеет. мощность котла от этого не зависит.
при переводе на другой вид топлива мы меняем диаметр форсунок и выставляем другое давление газа на газовом клапане
мощность котла при этом остается той же...