Страница 1 из 1

BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для

Добавлено: 23 янв 2019, 17:54
4ek
Котел BAXI ECO 5 Compact работает на теплоносителе Thermagent, т.к. зимой на даче не живем и сливаем воду из ГВС. Возникла необходимость зимой включить отопление, не заморачиваясь на заполнение-слив воды в систему водоснабжения. Я в тупую перекрыл подачу теплоносителя в бойлер косвенного нагрева, включил котел и получил ошибку Е25. Теплоноситель подаётся и в СО и в ГВС одним насосом из котла. Приоритет -у ГВС. Вероятно, переключение контуров управляется от термостата бойлера. Может быть нужно было отключить в котле датчик от термостата бойлера, или всё сложнее?
Владимир

BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для

Добавлено: 23 янв 2019, 18:08
BAXI-Ural
Вот именно, что тупо...
Переведите котёл в одноконтурный конфигурационными параметрами

BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для

Добавлено: 24 янв 2019, 09:30
4ek
Благодарю за ответ!! Общий смысл я понял, однако моих знаний управления автоматикой котла явно недостаточно. Буду признателен Вам, если Вы дадите ссылку, где я могу узнать, как это сделать или сочтёте возможным на пальцах рассказать о порядке действий, желательно не на "птичьем" языке, а как для чайников. В Инструкции к котлу я этой информации не нашёл. И ещё, если позволите, вопрос. Если я правильно понимаю, то аналогичные действия по переводу конфигурации котла в одноконтурный режим позволят мне перевести, в случае необходимости, работу бойлера на нагрев электричеством.
Благодарю!
Владимир

BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для

Добавлено: 24 янв 2019, 10:51
Bahus
Выставить в F03 значение 004. Котлу будет абсолютно параллельно, что к нему бойлер подключен.
Всё это есть в инструкции. Читайте внимательно.

BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для

Добавлено: 24 янв 2019, 12:08
4ek
Благодарю!
Извините за тупость, а обратный переход ?

BAXI ECO 5 Compact Отключение БКН для работы только системы отопления для

Добавлено: 24 янв 2019, 12:42
Bahus
Точно так же. :) Только выставить значение, которое у вас в данный момент стоит. Если не ошибаюсь - у вас сейчас 007 должно стоять. На память не надеюсь, а в книжки влом лезть.