Критика/советы расход, настройки Baxi Нувола 320
Добавлено: 31 янв 2019, 12:56
Добрый день, прошу совета/критики/рекомендаций по управлению газовым котлом.
Дом 1 этаж, газобетон 400+100 вата, теплые полы по всему дому (с подмесом, трехходовой клапан и насосом на постоянку), радиаторы Fondital. Однотрубная система, гостиная/кухня (41м2) 14+14 секций, коридор (17 м2) 6 секций, спальня (20 м2) 6+8, детская (20 м2) 14, общая площадь дома 110 м2.
Котел BAXI NUVOLA-3 Comfort 320 с бойлером 60л. Котел программно «зажат» до 50% мощности (к нему в будущем будет подключенная баня/гараж). Котел работает 5-6-7-8 часов. Дом потом остывает от 6 до 10 часов.
Подключен к ЗОНТу + термодатчик воздуха в коридоре, установлен на 23 градуса. Гистерезис 1 градус, цифровая шина + релейный режим.
ЗОНТ установлен самостоятельно для удаленного контроля ну и активна цифра стала.
За месяц январь 500 кубов, декабрь 400, октябрь 300. ГВС может раз в неделю используется. В доме не проживаю, планирую в зиму заехать. нужно, можно что то менять? к чему стремиться? спасибо.
Дом 1 этаж, газобетон 400+100 вата, теплые полы по всему дому (с подмесом, трехходовой клапан и насосом на постоянку), радиаторы Fondital. Однотрубная система, гостиная/кухня (41м2) 14+14 секций, коридор (17 м2) 6 секций, спальня (20 м2) 6+8, детская (20 м2) 14, общая площадь дома 110 м2.
Котел BAXI NUVOLA-3 Comfort 320 с бойлером 60л. Котел программно «зажат» до 50% мощности (к нему в будущем будет подключенная баня/гараж). Котел работает 5-6-7-8 часов. Дом потом остывает от 6 до 10 часов.
Подключен к ЗОНТу + термодатчик воздуха в коридоре, установлен на 23 градуса. Гистерезис 1 градус, цифровая шина + релейный режим.
ЗОНТ установлен самостоятельно для удаленного контроля ну и активна цифра стала.
За месяц январь 500 кубов, декабрь 400, октябрь 300. ГВС может раз в неделю используется. В доме не проживаю, планирую в зиму заехать. нужно, можно что то менять? к чему стремиться? спасибо.