Как обычно сильный звук, но..

Добавлено: 01 фев 2019, 21:24
U4096
Добрый день,
Eco 4s, 1.24, метров 7 до бойлера (Дражица), бойлер в подвале ( +7), котел в прихожей(+21), работа на отопление не вызывает никаких вопросов, все штатно, включается раз в час, минут на 5, этого хватает, дом небольшой и хорошо утеплен, выхлоп из коаксиального дымохода при этом прозрачный. Нагрев воды начинается с рева, пара из дымохода, причем рев повторяется периодически, секунд по 10, по мере нагрева рев пропадает. Долго пытался сообразить в чем разница, котел одноконтурный, одно и тоже работает. Недавно дошло, часть воды, которая гуляет в контуре ГВС имеет температуру 7 градусов (температура подвала), попадая в котел вызывает рев и пар. Как нагрелось, пар пропадает, рев утихает. Вопросы, что ревет (понятно, что по фотографии не лечат, но куда глянуть подскажите), откуда пар (физику процесса) и стоит ли с этим явлением бороться или никакого вредного влияния на котел это не оказывает. Трубы утеплены, но это бесполезно, тк отопительная вода в подвале успевает остыть.
Двухконтурный котел работает с холодной водой и вроде не ревет, когда греет воду. Почему тогда одноконтурный так плохо переносит холодную воду.

Как обычно сильный звук, но..

Добавлено: 02 фев 2019, 08:44
BAXI-Ural
Пар - не парьтесь!
Рёв - это шум локального кипения при большой мощности в начале режима ГВС: страшно, шумно, но в общем безопасно. Возникает карт даже при небольших отложениях накипи.
Лечится: уменьшением мощности (параметр F09), переворачиванием теплообменника (он симметричный), промывкой от накипи, заменой...

Как обычно сильный звук, но..

Добавлено: 02 фев 2019, 11:16
U4096
Пробовал включать отопление на полной мощности, не шумит, пара нет. Когда греется бойлер шум циклами, когда шумит температура на панели снижается на пару градусов. Явная зависимость от температуры воды. Ладно, почищу теплообменник, посмотрю, что получится.

Как обычно сильный звук, но..

Добавлено: 02 фев 2019, 13:18
Bahus
U4096 писал(а): 01 фев 2019, 21:24 часть воды, которая гуляет в контуре ГВС имеет температуру 7 градусов (температура подвала)
такого по определению быть не должно. На датчике тогда будет +7°С. Почему ГВС не включается?

Как обычно сильный звук, но..

Добавлено: 02 фев 2019, 14:36
Starik
U4096 писал(а): 02 фев 2019, 11:16Когда греется бойлер шум циклами,
Воздух в системе (в ветке бойлера)? На клапан насоса можно не пенять, вероятно воздух до него не доходит.

Как обычно сильный звук, но..

Добавлено: 03 фев 2019, 09:52
U4096
Bahus писал(а): 02 фев 2019, 13:18 такого по определению быть не должно. На датчике тогда будет +7°С. Почему ГВС не включается?
Наверное я ввел Вас в заблуждение, слаб в терминологии, не гуманитарий но и не спец по отоплению и водоснабжению. Я имел ввиду воду-теплоноситель, та, что поступает в бойлер из котла. Вода в бойлере нагрета и периодически подогревается.
Starik писал(а): 02 фев 2019, 14:36 Воздух в системе (в ветке бойлера)? На клапан насоса можно не пенять, вероятно воздух до него не доходит.
Вполне возможно, читал про сложности выгона воздуха из "бойлерного контура". Только не понимаю почему, воздух из контура отопления вышел через клапан насоса, ну и я ему немного помог стравив с батарей, но тот воздух все равно бы в батарее бы и остался, воздух из бойлерного контура проходит тот же путь, поступает в насос, теплоноситель и тд. Только вместо батарей, бойлер, та же батарея.