Страница 1 из 1

Гудит трехходовой клапан BAXI ECOFOUR 24F. Как лечить?

Добавлено: 03 фев 2019, 09:15
Gregory
Котел 3 года работал на антифризе, только по полам, температурой не выше 45 градусов, сейчас перевесили в новую котельную - греет стрелку и коллектор, температура на максимуме. При работе периодически возникает вой. Опытным путем выяснено, что если снять привод трехходовика - вой прекращается. Несколько раз поставить-снять привод - можно добиться положения что все работает без воя. Но после следующего включения вой возникает снова.

По телефону мастер говорит что скорее всего резинки трехходовика деградировали из за антифриза и можно попробовать подобрать новые подходящие. Или замена внутренностей трехходового. Но заняться этим сможет не очень скоро

Вопросы
1. Если снять привод - в каком положении останется трехходовик? Отопления или гвс?
Котел сейчас используется как одноконтурный - гвс берется с косвенника. Будет ли так работать на отопление?
2. Может есть другие взгляды на способы решения проблемы?
Сейчас мне от котла нужно только отопление. ГВС, конечно, обвязана, но на случай проблем с бойлером как резерв.

Гудит трехходовой клапан BAXI ECOFOUR 24F. Как лечить?

Добавлено: 04 фев 2019, 11:59
Bahus
Выставить шток привода, чтобы он трехходовой перевел в нагрев отопления. Отключить колодку питания сервопривода. F03 = 04. По идее это должно помочь.

Гудит трехходовой клапан BAXI ECOFOUR 24F. Как лечить?

Добавлено: 26 фев 2019, 14:24
Alex_NCh
Меняй резинки на трёхходовом, делов на 30 мин. У меня была таже проблема. заменил резинки и нет никакого свиста, шума. После замены котёл работает уже год.