Страница 1 из 1
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 09 фев 2019, 15:29
www3030www
На пульте выставляется температура подачи CH SL=75. Но параметр CH S=30 .соответственно котел догревает только до 30 и выключается. Параметры абмон и модуль оба =0. Как изменить CH S на выставленную величину CH SL. У кого было так, как лечится?
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 09 фев 2019, 20:53
RADAR
кнопками + и - с домиком разве не меняется?
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 10 фев 2019, 11:45
www3030www
В том то и дело что не меняется. В основном. Иногда меняется после получаса тырканий пульта. Какой то системы за месяц регулярных тырканий не обнаружено. Даже видео снял без звука.

Уменьшу размер файла и выложу.
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 10 фев 2019, 11:47
Komyshov
www3030www писал(а): 10 фев 2019, 11:45
Уменьшу размер файла и выложу.
Не нужно уменьшать, на Ютуб его, заразу, и ссылку сюда

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 10 фев 2019, 12:13
www3030www
nA9vqA-_pRE
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 10 фев 2019, 21:30
BAXI-Ural
Параметр F10 выставлен 02 ?
Перемычка термостата установлена ?
Так то котел в "анизаморозке" завис....
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 11 фев 2019, 07:37
www3030www
А существует возможность его сбросить к заводским параметрам?
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 11 фев 2019, 09:17
Komyshov
Не, нету. Попробуйте установить параметры СВОЕГО котла с 46 стр. по 50 стр.
https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 11 фев 2019, 10:55
a3-63
Сброс на заводские настройки BAXI
Nuvola 3 Comfort, Luna 3 Comfort.
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки месяц-солнце
и IP в течение 6-7 секунд.
Дождитесь появления мигающей надписи «CLEAR».
После исчезновения надписи «CLEAR» отпустите обе кнопки.
Все параметры от «CH SL» по «COOL» будут иметь значения заводских установок.
После этого желательно проверить параметры Fxx и установить их в соответствии с вашей конкретной моделью котла.
Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 11 фев 2019, 11:23
Komyshov
a3-63 писал(а): 11 фев 2019, 10:55
Сброс на заводские настройки BAXI
Век живи - век учись!

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 11 фев 2019, 12:09
Bahus
Это только настройки, которые панель хранит. Всякие Ambon, modul, nofr и т.д.
Fxx при этом не сбрасываются.
А, ну, собственно, так и написали

Luna 3 1.310 заданная температура не соответствует выставленной.
Добавлено: 21 фев 2021, 19:17
Naturalist
www3030www, добрый день. Победили? В чём была причина?