Страница 1 из 1

Замена настенника на напольный. Требуется ли гидрораспределитель?

Добавлено: 14 фев 2019, 08:45
Ilgiz
Имеется система отопления, состоящая из 4х контуров батарейного отопления. Контуры однотрубные. Сейчас работает настенник.
Причем его нормальный режим работы - нагрев системы отопления до 85 гр, набирает в таком режиме температуру в помещении до определенной температуры по датчику и отключается. Но это так, не в тему.
Работает система нормально, разницы между подачей и обраткой практически нет.
Настенник дышит на ладан, решил менять котел. В планах замена на чугунный SLIM. В гидрострелке не вижу смысла, слишком простая система отопления, протяженность контуров малая. Со всей системой справляется штатный насос настенника: 60вт, 4 метра подача.

На настоящий момент планирую только гребенку из трубы полипропилена Д40 с отводами на контура. Стоит ли запланировать узел подмеса или гидрораспределитель?
Какая максимальная разница между подачей и обраткой разрешена для чугунного SLIM?

Если установить в котле режим работы по датчику температуры в комнате, то система будет периодически остывать и греться. Это, я так понимаю, вредно для чугуна? или ничего страшного?

Замена настенника на напольный. Требуется ли гидрораспределитель?

Добавлено: 14 фев 2019, 12:45
bullet0823
Вредно.
А какой мощности настенник?

Замена настенника на напольный. Требуется ли гидрораспределитель?

Добавлено: 14 фев 2019, 12:55
Ilgiz
настенник 24 квт.
SLIM тоже 24 квт.

Так как насчет гидрораспределителя? Или не морочиться? может между гребенками установить балансировочный клапан?