Страница 1 из 1

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 16 фев 2019, 23:41
shans1987
Добрый день.
Вопрос следующий: Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F, термостат Зонт Н1-В. Задана температура в помещении 15 градусов. По факту температура в помещении держится выше. Минимальная Температура теплоносителя установлена сервисными настройками котла 30 градусов если не ошибаюсь. Котел поддерживает среднюю температуру теплоносителя 35 градусов (+/-). То есть минимальной температуры предостаточно для поддержания заданной температуры, а то и излишне даже. Так вот. Корректно ли работает Котел или термостат? Не должен ли он просто не запускать горелку пока температура в помещении не упадёт до заданной? А то так он и продолжает держать температуру теплоносителя когда этого не требуется. Никакие Настройки котла не менял. Если работа некорректная, то прошу подсказать что предпринять чтобы работало все как положено.
Спасибо за ответ заранее.

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 17 фев 2019, 10:11
RADAR
shans1987 писал(а): 16 фев 2019, 23:41 По факту температура в помещении держится выше
по графикам или или по обычному термометру?
по графикам температура обычно гуляет около заданной с гистерезисом..
попробовать псевдорелейный режим...да вообще поиграть всеми режимами, понаблюдать можно..

Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
shans1987 писал(а): 16 фев 2019, 23:41 Не должен ли он просто не запускать горелку пока температура в помещении не упадёт до заданной?
должен...может еще раз пробежаться по настройкам?...там может чего не так?

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 17 фев 2019, 18:18
shans1987
По графикам. Режимами уже тыкался. Когда на улице морозы, то проблем нет. Заданную температуру держит прекрасно. Как только на улице теплеет, и 30 градусов теплоносителя становится чрезмерным, температура повышается. А Он все равно продолжает нагревать до 35 градусов теплоноситель.

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 17 фев 2019, 19:08
RADAR
в общем это не нормально..а причину нужно искать..это и настройки могут быть и неисправность и подключение...

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 17 фев 2019, 23:03
BAXI - Volga
все просто... удалите перемычку комнатного термостата

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 17 фев 2019, 23:13
shans1987
BAXI - Volga писал(а): 17 фев 2019, 23:03 все просто... удалите перемычку комнатного термостата
именно это я и сделал полчаса назад. Наблюдаю. Спасибо.

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 17 фев 2019, 23:54
RADAR
получается не внимательное изучение инструкции, отсюда - неверное подключение... :)

Zont Н1-В + Котел BAXI ECO 5 COMPACT 24F

Добавлено: 18 фев 2019, 08:09
shans1987
RADAR писал(а): 17 фев 2019, 23:54 получается не внимательное изучение инструкции, отсюда - неверное подключение... :)
Устанавливала сервисная компания!!! Как они работают а :wall: Решил вот вчера сам изучить вопрос, перечитал форум, перечитал инструкцию и увидел что перемычка должна быть снята. Снял. Все норм. Все работает теперь как надо. Спасибо за участие всем.