Страница 1 из 1
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 12:59
gigantballs
Добрый день!
Купили квартиру в новостройке с газовым отоплением.
Котёл ECO CLASSIC 24F.
Я так понимаю, при установке его запустили на максимальной мощности, так как за 3 месяца работы с одного отопления (без ГВС) нагорело больше тысячи кубометров газа.
Читал инструкцию, разобрался, как регулировать параметры.
Хотелось бы узнать, какими параметрами непосредственно регулируется производительность котла, и как выставить настройки для более экономичного потребления газа?
Спасибо.
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:13
BAXI - Volga
какая отапливаемая площадь?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:14
RADAR
сколько должно было нагореть?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:16
gigantballs
BAXI - Volga,
62 кв. м
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
RADAR,
В соседнем доме у людей в аналогичных квартирах в тот же период потребление около 200 в месяц при том, что они пользуются еще и ГВС и газовой плитой.
А у меня получилось около 350 просто с одного отопления.
Поэтому и интересуюсь.
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:31
RADAR
настройками не получится...комнатный термостат нужен, либо просто снижать температуру отопления до желаемого потребления...а для рекомендаций по параметрам - нужны данные по давлению газа на горелке...
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:32
BAXI - Volga
нужно зайти в настройки и уменьшить параметр Р05 до значения 30(по умолчанию 100)
Это ограничение мощности в режиме отопления, при этом ГВС останется 100%.
вероятно у Вас перерасход газа из-за частых включений котла(тактование), а причина этого маленькая нагрузка на отопление
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:36
gigantballs
RADAR,
Давление манометр показывает где то около 1,7
BAXI - Volga,
Да, котёл часто включается. Как можно это исправить?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:37
BAXI - Volga
полностью исправить нельзя, а сделать нужно две вещи:
BAXI - Volga писал(а): ↑18 фев 2019, 13:32
нужно зайти в настройки и уменьшить параметр Р05 до значения 30(по умолчанию 100)
RADAR писал(а): ↑18 фев 2019, 13:31
..комнатный термостат нужен,
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:40
RADAR
вот вроде уже все и сказано..
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 13:44
gigantballs
BAXI - Volga,
Понял, спасибо.
А на что влияет параметр P08(мощность розжига)?
И еще в инструкции написано, что можно изменять производительность котла в режиме Трубочист.
Но в этом режиме на дисплее просто отображается символ tE, и нет никакой регулировки. Не могли бы вы вкратце рассказать, что это за регулировка?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 14:52
bullet0823
А за сколько секунд котел открывает на 100% газовый клапан при работе на отопление?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 фев 2019, 20:10
bullet0823
И 30% это минимум, как без одного проводочка на газовом блоке?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 18 янв 2021, 09:54
Dmon35
BAXI - Volga, Приветствую вопрос по котлу Baxi Eco Classic 24F при подключении комнатного термостата . котел будет включатся основываясь на показания температуры термостата. то есть алгоритм 3 минуты не будет соблюдутся ? подойдет для этого котла Baxi Eco Classic 24F механический термостат фото
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 19 янв 2021, 10:10
Bahus
Почему алгоритм отменяется? Насколько я помню перерыв между работой горелки точно так же соблюдается.
Для котла подойдет любой термостат (хоть механический, хоть электронный) с сухими контактами 230В~
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 19 янв 2021, 10:57
Dmon35
Bahus писал(а): ↑19 янв 2021, 10:10
Почему алгоритм отменяется? Насколько я помню перерыв между работой горелки точно так же соблюдается.
Для котла подойдет любой термостат (хоть механический, хоть электронный) с сухими контактами 230В~
Если будет разорвана цепь - термостатом . каким образом он включится? Без перемычки ведь горелка не запускается? правильно есть специалисты?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 19 янв 2021, 11:09
Bahus
А, в обратную сторону? Так в этом смысл термостата и есть. Контроль исключительно по воздуху.
Если термостат даст команду на включение раньше, тогда котел будет ждать окончание перерыва, только потом запустится, если позже - тогда включится. Всё зависит от теплопотерь помещения. Единственная независимая цепь - режим антизамерзания.
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 19 янв 2021, 11:33
Dmon35
Bahus писал(а): ↑19 янв 2021, 11:09
Если термостат даст команду на включение раньше, тогда котел будет ждать окончание перерыва, только потом запустится, если позже - тогда включится
т.е. термостат замкнет контакты по показаниям температуры , а котел сам прибавить время ссылаясь на алгоритм, но максимум 3 минуты это имеете ввиду?
ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
Добавлено: 19 янв 2021, 13:14
Bahus
По идее да. То есть данная настройка не отменяется наличием термостата. Но, как правило, всё-таки она не используется, так как обычно с термостатом (при грамотных теплопотерях) котел стоит гораздо дольше.
Впрочем, у вас с турецкого завода модель. Возможно там как-то это по-другому организовано в логике. Утверждать не буду.