Страница 1 из 1
					
				Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
				Добавлено: 20 фев 2019, 01:37
				 Mironov
				Всем привет. Котел Baxi Luna 3 comfort 240, дом 110 кВ. М.  Из бруса с хорошим утоплением. Поставил выносную панель на первый этаж, установил Modul- ambor-1, датчик выносной на панели работает отлично, но столкнулся с проблемой с теплыми полами, что с потеплением за окном-дом остывает долго и кател соответсвено тоже долго не работает, тем самым полы в доме остывают. Думал поставить Настройки работы котла пот температуре теплоносителя ambor-modul- 0 и контролировать в помещениях только термоголовками . Как быть ? Какую температуру ставить на теплоносителе? Хочу подобрать оптимальную работу котла (потребление газа/ресур котла ). Может поставить ambor 1, а Modul -0 и поставить постоянную температуру теплоносителя 50-60 градусов, что обеспечит постоянную работу тёплых полов и при это датчик в помещение тоже будет контролировать температуру
			 
			
					
				Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
				Добавлено: 20 фев 2019, 08:32
				 RADAR
				при постоянной работе ТП теряется смысл включения панели в режим термостата..поэтому оба параметра на "0"... мое мнение...либо использовать датчик уличной температуры с “MODUL”=1 + термоголовки...
			 
			
					
				Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
				Добавлено: 20 фев 2019, 17:02
				 Mironov
				Спасибо. А какую температуру теплоносителя поставить? Сейчас 50 и на всех батареям термоголовки поставил на желаемое температур, в доме комфортно.
			 
			
					
				Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
				Добавлено: 22 фев 2019, 18:59
				 log-win
				Я бы в таком случае перевел бы котел в режим ТП. Максималка там 45 .
			 
			
					
				Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
				Добавлено: 23 фев 2019, 10:52
				 Bahus
				А я бы не стал. Сейчас в Люберцах не особо холодно. А в следующем году даст дубак и не вспомнишь, чего котел выше 45 ставить не дает
			 
			
					
				Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
				Добавлено: 27 фев 2019, 20:43
				 Mironov
				Простите, режим ТП, это режим теплоносителя? Он у меня от 30 до 85 позволяет установить, сейчас не холодно и у меня стоит 45 и плюс термоголовки на батареях.