Страница 1 из 2
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:16
				 ivldenis
				Доброе утро. Дом каркасник 130кв.м. До прошлой недели дом протапливал электрокотел protherm 9k. В пятницу провели газ и систему переключил на котел baxi luna-3 comfort combi 1.24 fi с бойлером. Сегодня утром было минус 10 и в доме было заметно холодно. Панель показывала температуру воздуха 28гр. Температура контура отопления 65гр. Я бы согласился с тем, что у меня может плохое утепление дома, если бы и электрокотел не протапливал. Но protherm справлялся спокойно и с двадцати градусами мороза. Может что не так в настройках котла? Когда переключил на газовый котел, с самого начала и до сих пор он работает в таком режиме.... Включает газ, примерно на минуту, потом выключает. В таком режиме он работает с самого старта, даже когда в системе еще не было нужно температуры и требовалась не поддержка температуры, а прогрев.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:20
				 RADAR
				ivldenis писал(а): 22 фев 2019, 09:16
Панель показывала температуру воздуха 28гр.
 
это заметно холодно?
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:24
				 ivldenis
				Панель стоит в самом котле. Там теплее.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:27
				 RADAR
				по инструкции - если панель стоит в котле, нужно перевести котел на регулирование по теплоносителю, а не по температуре в помещении..
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:28
				 Bahus
				Тогда ambon=0.
Не предусматривается работа датчика температуры выносной панели, если она установлена на котле. Именно по этой причине.
Если хотите рулить по температуре помещения - выносите панель в адекватное место. Иначе устанавливайте работу котла по температуре теплоносителя.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 09:41
				 ivldenis
				Понял. Спасибо, попробую.
Отправлено спустя     22 минуты 33 секунды:
В инструкции нашел:
установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 12:44
				 BAXI-Ural
				И перемычку....
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 12:48
				 ivldenis
				про перемычку там же нашел. ее нет по моему. вечером гляну.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 22 фев 2019, 13:44
				 Bahus
				ivldenis писал(а): 22 фев 2019, 10:03
Не могу найти в инструкции F10. Этот параметр мне нужен?
 
В F-параметры по другому заходить. Соседний параграф инструкции, если не ошибаюсь.
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 23 фев 2019, 10:53
				 ivldenis
				AMBON бы выставлен в ноль. Перемычку поставил, поменял значения F10 и MODUL. Тепло.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 23 фев 2019, 12:50
				 RADAR
				Ну вот и добренько... 

 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 15 окт 2019, 23:49
				 ivldenis
				Так мне и не получается совладать с этим котлом. Отопительный сезон начался, а у меня все продолжаются какие то проблемы. В общем еще неделю назад (было не так холодно) заметил не очень, как мне показалось, адекватную работу котла. В контуре была выставлена температура в 40гр. Котел очень часто включал и выключал горелку. Сел с секундомером, получилось, что он включал горелку на минуту двадцать-минуту тридцать , затем ее выключал на это же время и далее по кругу. Сегодня на улице холоднее. Вечером было примерно пять градусов. Утром перед уходом выставил температуру в носителе 45гр. Вернулся с работы, а батареи почти холодные. Выставил температуру в носителе 85гр. А котел почти не греет. Точнее труба на подаче более менее горячая примерно на метр от котла, а дальше еле теплая. При этом котел включал горелку секунд на 30, далее со стороны горелки происходил какой то звук похожий на еле слышное жужжание или журчание и сразу после этого горелка выключается. Через некоторое время, когда я сидел в который раз и перечитывал инструкции, котел вдруг заработал и не выключал горелку примерно минут 15. При этом все трубы и батареи в момент нагрелись, нельзя было дотронутся. Но потом и до сих пор котел продолжает работать включая горелку на 30-40 секунд с интервалом примрно в две минуты. При этом сеичас батареи в доме почти холодные. Подающая труба еле теплая. Судя по вибрации в трубах если приложить руку, носитель достаточно быстро циркулирует.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 07:09
				 ivldenis
				+Сегодня утром опять повторилось, котел запустил горелку и та работала несколько минуть. Опять батареи и трубы нагрелись сразу. Но это тоже было разово. Может какое то отношение к этому имеет бойлер, мы утром умывались и котел периодически нагревал воду.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 07:39
				 Starik
				ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 07:09Может какое то отношение к этому имеет бойлер,
 
Может. Может котел большую часть времени работает на бойлер, не?
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 08:36
				 ivldenis
				что то не обратил внимания. Но нас двое в доме. В течении всего вчерашнего дня он ведь мог нагреть 80л и переключится на отопление? Но за целый вчерашний день и сегодняшнюю ночь он отопление, получается включал всего два раза. Всю ночь включал горелку с периодичностью описанной выше, но утром батареи были холодными. Утром умылись, я подошел к котлу, а он уже не переставая нагревает батареи. И они почти сразу нагрелись. Потом все вернулось..
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 09:32
				 Bahus
				На панели точно никаких таймерных режимов не настроено?
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 09:38
				 ivldenis
				Ручной режим стоит.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 11:57
				 Starik
				ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 08:36Всю ночь включал горелку с периодичностью описанной выше, но утром батареи были холодными.
 
Что-то явно зарегулировали. Надо проверять все F параметры, начать с F03.
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 12:01
				 ivldenis
				Я могу вечером видео снять по текущей работе и настройкам. Затем, думаю, может полный сброс к заводским настройкам сделать. Из того что намеренно менял это установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0,  F10 = 02
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 12:10
				 Starik
				ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:01Из того что намеренно менял это установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0,  F10 = 02
 
В профиле не видно котла. Если из первого поста я правильно понял, то котел только под отопление. Кто его монтировал, кто и как подключал бойлер?
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 12:23
				 ivldenis
				Да, из первого поста. Котел одноконтурный. Бойлер combi 80. Подключал сам по инструкции. Могу так же запечатлеть как подключено. Мог наверно и ошибиться где то, но вроде хитростей нет.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 12:47
				 Starik
				ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:23Могу так же запечатлеть как подключено.
 
Не обязательно, судя по ответам, не всё сделано по инструкции. Для подключения бойлера докупали комплект Baxi?
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 12:54
				 ivldenis
				Да, конечно. Покупал котел, бойлер и комплект для подключения. Артикул сеичас не вспомню.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 12:58
				 Starik
				ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 12:54Да, конечно.
 
Тогда открывай инструкцию к котлу и смотри какое значение надо было выставить в параметре F03.
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 13:43
				 ivldenis
				Если этого не было в инструкции по сборке котла с бойлером то не выставлял, если было, то выставил. честно не вспомню сеичас, вечером проверю. значения (так понимаю значение 05). Но начиная с 22 февраля, как тут задал первый вопрос, котел то у меня с бойлером заработали. И дом грелся и вода в бойлере. Горячей водой я пользовался и летом. Вот только началась проблема....
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 19:15
				 ivldenis
				F3 - 08 стояло. Установка на 05 ни к чему не привело.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 20:44
				 Starik
				ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 19:15Установка на 05 ни к чему не привело.
 
Котел перезагрузил? Обесточь полностью, минут через 10 включи.
 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 21:07
				 ivldenis
				Сделал ресет. Настройки F при этом не сбросились. F10 - 02, F3 - 05. Выставил заново MODUL AMBON в ноль. Далее начал сверять все настройки F. Отопление было выключено. Включил отопление. И все. Котел за 5 минут разогрел все батареи. Далее сразу без перекура включил нагрев бойлера. Затем вернулся, опять же  сразу на обогрев батарей. Сеичас и за обратку держаться горячо. Видно что принцип работы полностью поменялся. Погрел дом, появились паузы. Но уже в доме сидеть невозможно. Температуру убавил. Боюсь сглазить, но огромное спасибо. Отпишусь еще завтра.
			 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 16 окт 2019, 23:46
				 Starik
				ivldenis писал(а): 16 окт 2019, 21:07Боюсь сглазить,
 
Уже не сглазишь, пока настройки не собьёшь.  

 
			
					
				Котел не греет дом.
				Добавлено: 25 окт 2019, 13:34
				 Marshal
				BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2019, 12:44
И перемычку....
 
Подскажите пожалуйста, а где про перемычку сказано. Че то перерыл инструкцию и не нашел... Котел такой же, только без встроенного бойлера...