Страница 1 из 1
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 01 мар 2019, 23:29
Гриша
Здравствуйте, парни. Завыл экофор 24ф 2012 года запуска. Главн дело, что вторичник проварил лимонкой в январе и поменял датчик протока. Всё!! Как куранты заработал! А вот со среды завыл!При включении ГВС: ванная, кухня - без разницы. Постепенно, волнами с амплитудой 5 сек. Пару волн и дальше переходит в постоянный гул со скрипом, что аж на улице слышно. Что же это меня дождалось, подскажите, парни?
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 01 мар 2019, 23:44
RADAR
а как завыл? - ууууууууууууууууууууууууууууууууууу или ууууууууууууууууууааааааааааааааа?

EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 00:56
Гриша
Добрый вечер. Вы аксакал, всяких наслушались. Вот мама моя, которая пользователь, говорит, что он свистит. А по мне, так воет скрипя.
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 07:47
BAXI-Ural
А если выключить котёл и просто пустить воду без нагрева?
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 08:27
RADAR
свистит - это одно...воет скрипя - другое..послушать надо..
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 08:58
BAXI-Ural
Если вода сама протекает без шума, то скорее всего проблема с контуром теплоносителя.
Проверить треходовой:для начала снять привод и держа его в руках пустить воду...
Понажимать рукою шток треходового
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 09:12
Гриша
Вот при выключенном котле вода идёт тихо, как обычно. Вообще я трёхходовой разбирал/чистил летом 2017, после того как ГВС начало батареи пытаться греть.
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 10:17
Bahus
Надо точно идентифицировать что это именно вентилятор. Он запускается перед розжигом и после погасания горелки имеет выбег определенного хронометража.
Ну и да. Послушать бы.
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 11:49
Гриша
Вентилятор мог бы выть на любом режиме, а здесь то звук именно на гвс.
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 12:24
BAXI-Ural
Гриша писал(а): 02 мар 2019, 09:12
Вообще я трёхходовой разбирал/чистил летом 2017
А сейчас уже 2019....
Гриша, скорее всего проблема в трехходовом, берите и делайте, только не сломайте...
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 12:36
Bahus
Гриша писал(а): 02 мар 2019, 11:49
Вентилятор мог бы выть на любом режиме, а здесь то звук именно на гвс.
а блин. В глаза долблюсь. Название темы неправильно прочитал

EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 13:02
Гриша
Завтра доеду, почищу. Правда, не помню уже: там вроде порядочно разбирать для того, чтоб снять его?
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 13:50
Bahus
Сливаете контур отопления котла, скидываете скобу сервомотора, снимаете мотор. Выкручиваете трехход. Всё.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если свистит - скорее всего одна из прокладок на трехходовом. Если скрипит - возможно сервомотор заедает.
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 02 мар 2019, 14:24
Гриша
Спасибо.Займусь.
EcoFour 24F завыл
Добавлено: 05 мар 2019, 12:09
Гриша