Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Добрый день!
Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...
Подходит к завершению первый отопительный сезон с сабжевым котлом (и внешним бойлером). К котлу вопросов нет, с подключенным ДУТ - просто песня! В работе наблюдается особенность, которую хочется устранить. На контур теплых полов стоит отдельный насос, который работает непрерывно и при работе котла на ГВС умудряется продавливать 3хходовой клапан. Байпас, к сожалению не предусмотрел, да и уже не хочется лезть в обвязку. Можно ли использоваться релейный выход котла (судя по инструкции - контакты 8,9,10 колодки М2) для коммутации внешнего насоса?
Или все-таки нужна интерфейсная плата? Прошу специалистов ответить...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Нужна релейная плата
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Добрый вечер, Ярослав, спасибо за ответ. Я и сам влез в котёл и убедился, что эти контакты сейчас незадействованы, а в инструкции так просто вариант коммутации показан.
Буду заказывать...
Буду заказывать...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Тогда такой неожиданный вопрос - а зажимы (круглые такие, черные) для кабельных вводов отдельно продаются?
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Немного не в тему.
Ребята.Луна 3 1.310.Fi
Температура теплоносителя направляемая ТХК на нагрев бойлера такая же,как установленая для системы отопления?
Или котел увеличивает температуру при переключении на гвс?
Ребята.Луна 3 1.310.Fi
Температура теплоносителя направляемая ТХК на нагрев бойлера такая же,как установленая для системы отопления?
Или котел увеличивает температуру при переключении на гвс?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
В продолжение темы. Поставил релейную плату. Параметр F04=02 (заводское значение, коммутация при запросе тепла). И при запросе тепла, и при запросе ГВС на плате замкнуты контакты 1 и 3 (разомкнутое состояние реле). Пробовал поставить F04=05 (коммутация при работе горелки), все равно остаются замкнутыми контакты 1 и 3. Добиться замыкания 1 и 2 не удалось. Можно как-нибудь проверить плату, подавая напряжение на управляющий разъем? Требуется ли отдельно прописать в котле что "плата подключена"?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
по идее 1и2 замкнуты в ситуации обратные 1и3...а для чего нужно?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
попробовать для проверки F04=00 может?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
попробовать для проверки F04=00 может?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Включать доп насос теплых полов только при работе отопления. Точнее, правильнее сказать так - отключать насос теплых полов при подогреве бойлера ГВС. Иначе он продавливает трехходовой клапан.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
дело в том, что я не увидел в настройках платы - именно ГВС...там только запрос тепла, а он и в режиме ГВС и в режиме отопления - общий этот запрос тепла...
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
да и параграф 27.2 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - не предполагает внешних насосов...
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
да и параграф 27.2 - ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЗОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - не предполагает внешних насосов...
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
а вот это говорит о том, что неправильно устроен узел ТП...и здесь наверно поможет только промежуточное реле, управляемое от 3хходовика напрямую...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Путем манипуляций с параметрами F04 и F05 мне таки удалось обеспечить замыкание второго релейного выхода - контакты 5 и 6 (F05=01). Даже если предполагается запрос тепла постоянно - все равно непонятно, почему реле находится в разомкнутом состоянии (либо я неправильно понимаю термины замкнуто - разомкнуто и 1-3 это как раз замкнуто).
Надо еще CN2 посмотреть, там кажется есть опция его замыкания при работе ГВС - можно сигнал на внешнее реле брать с него.
UPD. 1-3 - это нормально разомкнутые контакты. то есть по логике, они замыкаются когда есть запрос на тепло. Правда они замкнуты даже тогда когда котел делает паузу при переходе с ГВС на отопление.
Надо еще CN2 посмотреть, там кажется есть опция его замыкания при работе ГВС - можно сигнал на внешнее реле брать с него.
UPD. 1-3 - это нормально разомкнутые контакты. то есть по логике, они замыкаются когда есть запрос на тепло. Правда они замкнуты даже тогда когда котел делает паузу при переходе с ГВС на отопление.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
речь идет о коммутации, а не о замкнуто-разомкнуто конкретно..
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Посмотрел CN2 (предварительно поставив F07=05). На контактах непонятное сопротивление в несколько сотен ом, которое гуляет как будто контакты закоммутированы на какой-то датчика В общем, прошу помощи у знатоков - можно ли (и каким именно образом) использовать релейную плану для решения задачи, о которой шла речь в начале темы - включать внешний насос только при работе котла на отопление. Задачу можно сформулировать по другому - отключать внешний насос при работе котла на ГВС. Понятно, что есть 3хх клапан, и если что - можно врезаться туда, но хочется решить вопрос через плату.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
- Откуда: Московская обл
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 44
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
Отправлено спустя 2 часа 4 минуты 42 секунды:
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
- Вложения
-
- 111.pdf
- (155.78 КБ) 345 скачиваний
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
- Откуда: Московская обл
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 44
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
На всякий случай - это не теоретический совет, у меня так работает - при работе на ГВС идет замыкание датчика и реле (не то, которое в котле) рвет питание на насос ТП - все сделано на базе Эктоконтроля (система управления типа Зонта), как только котел начал греть отопление - реле Эктоконтроля по сигналу с релейной платы котла дает питание на насос ТП.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов.. просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так... я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике...
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 03 авг 2016, 14:59
- Откуда: Московская обл
- Мой котел: Luna 3 comfort 1.240fi
- Поблагодарили: 2 раза
- Возраст: 44
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
для чистоты научного эксперимента - у меня котел 1,24Fi - выпуска 2017 года, а вот релейную плату покупал буквально месяц нвзвд.RADAR писал(а): ↑25 мар 2019, 10:17 да нее...не подумайте, что я сомневаюсь в правдивости ваших слов.. просто инструкции меняются не просто так, хотя иногда и просто так... я в особенностях разных плат и связке с зонтом даже у одной и той же модели разбирался долго...разные платы и платы разных годов бывает ведут себя по-разному...по-этому и хочется услышать всех, кто сталкивался с этой темой на практике...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Я подозревал, что в тетрадке параметров меньше, чем на самом деле. Огромное спасибо!
вечером попробую - отпишусь!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 июн 2018, 14:57
- Откуда: Воронеж
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Итак, благодаря Lekzan, все получилось! F04 = 10 действительно коммутирует 1-3 при работе на ГВС. Более того, описание, приведенное в этом сообщении имеет другой и при этом более точный перевод. В частности, установка значения F04=05 обеспечивает коммутацию при включении вентилятора (а не при работе горелки). Это меня сбивало с толку, я не дожидался отключения вентилятора, чтобы проверить состояние реле.
Итак, выводы: задав F04 = 10, F05 = 05 и используя оба реле последовательно (1-2 - 5-7) можно добиться подаче питания на доп. насос только при работе контура отопления.
Итак, выводы: задав F04 = 10, F05 = 05 и используя оба реле последовательно (1-2 - 5-7) можно добиться подаче питания на доп. насос только при работе контура отопления.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 13:21
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi Luna3
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
эта плата позволяет подключать термодатчик в комнате? сколько может быть термодатчиков?
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 мар 2020, 05:00
- Откуда: Калининград
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 comfort 240 fi
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ??? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата , инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал ,что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмной блока (контакты 1-2 М2 ) замыкаются",
но в тоже время параллельно они говорят подключить термостат в М1, я полностью запутался.
F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в , инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.
Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру(старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком вправления на 1-2 M2? При параметре F4=02 ????
А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230 в подключить на 1-2 М1 ???? При этом изменить F4=01 ????хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
А что делать с F10 ?! Голова кругом...
Объясните пожалуйста
Заранее благодарю
Подскажите пожалуйста, имеем baxi nuvola 3 comfort, купил интерфейсную плату KHG 71410651, выносная панель baxi подключена согласно мануалу, интерфейсная тоже. Сейчас не могу понять одну вещь, контакты 1-2 на M1 должны быть сухими (безпотенциальными) или же 230 ??? У меня есть термостат, который имеет сухой контакт, хотя его можно подключить и с напряжением на выходе, но суть вопроса таже. Я планирую подключить 2 дополнительных термостата , инструкция говорит подключить их параллельно к М1 на контакты 1-2, но там не сказано какой контакт должен быть сухой или мокрый, я не планирую контролировать насосы и сервоприводы, мне необходимо только включать и отключать котёл по заданной температуре в определённом помещении, выносная панель подключилась с сухим контактом и в инструкции на это обратили внимание, а на м1 непонятно.
Также после прочтения форума закрались в голову сомнения по параметрам.
F10=02 работа котла с дополнительными термостатами
F4=02 вот тут хочется разобраться, в инструкции сказано поставить параметр 02, я отыскал ,что 02 отвечает за замыкание 1-2 на М2 низковольтные термостаты, тоесть получается беспотенциальный выход какой мне и нужен, только он находится на М2, куда я подключил выносную панель baxi, там прям написано "по каждому запросу низковольтного термостата либо со съёмной блока (контакты 1-2 М2 ) замыкаются",
но в тоже время параллельно они говорят подключить термостат в М1, я полностью запутался.
F4=01 отвечает за замыкание, но уже 230 в , инструкция гласит"по каждому запросу термостата 230в (контакты 1-2 М1) замыкаются.
Получается по логике, если мне нужно контролировать только температуру(старт стоп котла) по термостатам с сухим контактом, то я мог обойтись без дополнительной зональной платы и подключить их все параллельно вместе с выносным блоком вправления на 1-2 M2? При параметре F4=02 ????
А если мне необходим контроль и управление насосов и сервоприводов, которые питаются 230в ,то мне надо параллельно термостаты 230 в подключить на 1-2 М1 ???? При этом изменить F4=01 ????хотя в инструкции про изменение f4 на 01 ничего не сказано
А что делать с F10 ?! Голова кругом...
Объясните пожалуйста
Заранее благодарю
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Позвольте поблагодарить! Но и немного дополнить - с этим значением F04=10 выявилась проблема (я было обрадовался найдя этот совет, но потом заметил что это значение хорошо работает только, если котел запускается по термостату после остановки. Но стоит в процессе отопления ему переключиться на запрос ГВС, то после возврата обратно на отопление реле уже не отключится... и внешний насос останется стоять). Долго ковырял интернет, читал мануал..., писал на форум - ничего не нашел. Потом уже начал другие параметры подбирать,и по вашему файлику решил попробовать F04=06 (несмотря на то, что там указано что так будет работать только при параметрах F03=15,16... описания нет нигде, что это за значения. У меня F03=05, но сработало! Теперь все как надо и как часы (реле последовательно F04=06 + F05=05). МОжет кому еще поможет эта информация. Вроде вопрос управления внешним насосом должен быть популярен (в т.ч. из за продавливания трехходового клапана), а оказался прямо квест...
[/quote]
[/quote]
Lekzan писал(а): ↑25 мар 2019, 08:24 Поставь f04=10, в аптечке этого нет, нашел в старой версии на просторах форумхауза и тогда релешка будет размыкаться/замыкаться при работе на ГВС
Вот файлик с настройками - это сообщение было от декабря 2015 - с тех пор инструкции поменялись, а логика работы реле осталась. Себе это реализовал по то же приичине - чтобы отключать насос ТП, когда работает котел на ГВС
Подключение реле - 1 (1).jpg
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 апр 2022, 08:04
- Откуда: Салнхард
- Мой котел: Baxi Luna3 comfort
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
всем доброго дня, кто помжет по видео связи рассказать как подключить внешний насос чтобы он отключался при включении ГВС (не безвозмездно), задавливает клапан, насос в системе отопления на него идет управление с термостата, если снять с платы термостата панель управления насос останавливается, может возможно без установки дополнительной платы пару контактов с насоса выносного подать на насос который в котле стоит? или лучше через плату сделать? в общем в теории понятно но на практике нужна помощь что и как делать
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Ну и формулировка.....
Подключайте параллельно котловому. До 130 ватт можно на реле вешать.
Подключайте параллельно котловому. До 130 ватт можно на реле вешать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 янв 2022, 17:57
- Откуда: НН
- Мой котел: LUNA-3 COMFORT
- Благодарил (а): 1 раз
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Спасибо за информацию. Для котла Luna 3 comfort, чтобы подцепить насос теплого пола, какую плату брать KHG 71410051 или KHG 714106511 ?
Я так понимаю, на клеммах 8-9-10 М2 идет управляющий сигнал, а где взять 220В для питания насоса?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Внешний насос для Luna 3 Comfort 1.310fi
Ну вон же следом параграф 27.2 Там всё написано.
На интерфейсной плате стоит реле. По сигналу котла (настройка F04=02, я так понимаю в нашем случае) при запросе на обогрев реле должно замыкаться между С и NO (общий и нормально открытый) и размыкаться между C и NC (общий и нормально закрытый).
Получается ноль (N-проводник) заводим из сети на насос напрямую, а фазу (L-проводник) из сети заводим на контакт С (общий).
Если по сигналу котла нужно отключать насос пола, тогда на фазную клемму насоса тянем провод с контакта NC интерфейсной платы. Если же по сигналу насос нужно наоборот - включить, тогда тянем к нему фазу от контакта NO платы.
Мне так видится, как-будто.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Соответственно, аналогично можно и второе реле платы задействовать. Только для него настройка F05.
Ну и CN2 платы можно использовать. Настройка F07.
На интерфейсной плате стоит реле. По сигналу котла (настройка F04=02, я так понимаю в нашем случае) при запросе на обогрев реле должно замыкаться между С и NO (общий и нормально открытый) и размыкаться между C и NC (общий и нормально закрытый).
Получается ноль (N-проводник) заводим из сети на насос напрямую, а фазу (L-проводник) из сети заводим на контакт С (общий).
Если по сигналу котла нужно отключать насос пола, тогда на фазную клемму насоса тянем провод с контакта NC интерфейсной платы. Если же по сигналу насос нужно наоборот - включить, тогда тянем к нему фазу от контакта NO платы.
Мне так видится, как-будто.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Соответственно, аналогично можно и второе реле платы задействовать. Только для него настройка F05.
Ну и CN2 платы можно использовать. Настройка F07.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 842 Просмотры
-
Последнее сообщение nicola20
-
- 7 Ответы
- 2706 Просмотры
-
Последнее сообщение iar78
-
- 8 Ответы
- 1073 Просмотры
-
Последнее сообщение m28688
-
- 34 Ответы
- 3000 Просмотры
-
Последнее сообщение Дядя Фёдор
-
- 8 Ответы
- 1067 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя