Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:59
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP
Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50
Добрый вечер!
Вот уже месяц у меня мучения с котлом - постоянно выдает ошибку Е125.
Вызывала сервис несколько раз, приезжали, осматривали, чистили, настраивали с газоанализатором и т.д. и т.п. Ничего не помогает.
Вызвала платно специалиста (тоже аккредитованный в Бакси) по рекомендации. Тоже приехал, все осмотрел, проверил и т.д.
На следующее утро опять ошибка Е125...
В чем может быть причина? Никаких проблем с котлом не обнаружили, но он у меня подло отрубается в отопительный сезон(((
Как предположение, специалисты назвали отсутствие стабилизатора напряжения. Было куплено (и возвращено) уже два стабилизатора - он через них просто не запускается. И по данной теме я тоже была бы благодарна за разъяснения. Один был Энергия 1000 вт, второй - Инстаб на 550 вт. Энергия сама сказала, что перегруз, а Инстаб ничего такого не говорил)) Но звуки были такие, как будто котел пытается из последних сил завестись, но сразу отрубается горелка.
Спасибо заранее за советы. К счастью скоро будет стабильный плюс на улице, но вопрос надо как-то решать...
Вот уже месяц у меня мучения с котлом - постоянно выдает ошибку Е125.
Вызывала сервис несколько раз, приезжали, осматривали, чистили, настраивали с газоанализатором и т.д. и т.п. Ничего не помогает.
Вызвала платно специалиста (тоже аккредитованный в Бакси) по рекомендации. Тоже приехал, все осмотрел, проверил и т.д.
На следующее утро опять ошибка Е125...
В чем может быть причина? Никаких проблем с котлом не обнаружили, но он у меня подло отрубается в отопительный сезон(((
Как предположение, специалисты назвали отсутствие стабилизатора напряжения. Было куплено (и возвращено) уже два стабилизатора - он через них просто не запускается. И по данной теме я тоже была бы благодарна за разъяснения. Один был Энергия 1000 вт, второй - Инстаб на 550 вт. Энергия сама сказала, что перегруз, а Инстаб ничего такого не говорил)) Но звуки были такие, как будто котел пытается из последних сил завестись, но сразу отрубается горелка.
Спасибо заранее за советы. К счастью скоро будет стабильный плюс на улице, но вопрос надо как-то решать...
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 окт 2020, 20:08
- Откуда: Челябинск
- Мой котел: BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Такая же фигня. Зиму отработал без нареканий. Лето простоял и теперь не запускается. Фильтр чистый, насос в котле слышно, что воду гоняет по стрелке, турбинка слышно, что тоже крутит, но быстро выскакивает Е125 и потом минуты через 3 останавливается насос.BAXI - Volga писал(а): ↑11 мар 2019, 17:28 Да и датчики температуры неплохо бы проверить по сопротивлению
А какое должно быть сопротивление у исправных датчиков температуры, чтоб померить?
Последний раз редактировалось 454091 08 окт 2020, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Листай, там таблица стр.78 files/tech/seminar_book_2018_4.pdf
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
во вложении
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Тоже периодически ошибка 125. Давайте разбираться. Котел работает на гидрострелку. Затруднений протока тут нет. Трубы 32 металлопласт. На обратке установлен фильтр. Ранее был косой, быстро забивался шламом. Сейчас дюймовый honeywell. По сравнению с косым, сетка и колба очень большие. Так как сетка довольно мелкая, он тоже безусловно затрудняет поток, но намного меньше косого. Шлам в системе есть, но ошибка периодически возникает и с чистым фильтром.
Пока что у меня остались попробовать эти варианты:
- В некоторых случаях «лечилось» увеличением скорости вращения насоса параметр 2322. Пока не смотрел, скоро гляну.
- Поменять оба датчика температуры.
- ошибка может появляться по независящим от внешних факторов причинам («ошибка в прошивке»). Для лечения этой проблемы есть модуль для перепрошивки плат.
Давайте порассуждаем. О природе ошибки тут уже было всё сказано ранее. А что на счет логики её возникновения? То есть как именно котел её определяет? Прошу знающих людей написать про это. Я только могу предположить.
Мы знаем, что эта ошибка диагностируется по термодатчикам подачи и обратки. А вот как?
Я думаю, что плата смотрит на температуру обратки, скорость насоса и процент модуляции горелки. Зная характеристики котла, из этого можно вычислить, какая должна быть температура на подаче. То есть, на сколько котел сможет нагреть обратку при данном протоке (скорость насоса) и мощности горелки. И если фактическая температура подачи больше расчетной, то значит циркуляция затруднена, и плата диагностирует ошибку 125.
Но в этом расчете мы никак не может узнать сколько явно теплоты было получено при сжигании газа. Да и сколько газа сгорело. Какого качества газ. У нас есть только данные о мощности горелки (% модуляции). Что будет, если мы принудительно увеличим подачу газа на газовом клапане? По идее, выше сказанное условие ошибки 125 сразу сработает. Мы получим больше тепла при меньшей модуляции горелки.
Мой котел настроен по газоанализатору. На цифры из таблицы вышли, и по идее всё должно быть правильно. Но чудес не бывает.
Сейчас, я для пробы, немного придушил газовый клапан на редукторе. Посмотрим что будет.
К котлу подключен контроллер MyHeat. На графике было видно, что при уменьшении подачи газа винтом на редукторе, модуляция горелки сразу выросла. Котел отреагировал так, чтобы всё равно получить целевую температуру подачи. Но теперь, если моё предположение по способу диагностики ошибки 125 верно, в формулу расчета попадет уже больший процент модуляции, и ошибки не будет.
Специалистов прошу ответить, есть ли действительно связь настройки газового редуктора и ошибки 125? Про этот момент я нигде не нашел упоминания. И если развивать тему дальше, то слишком высокое давление газа в газопроводе тоже может привести к этой ошибке.
Пока что у меня остались попробовать эти варианты:
- В некоторых случаях «лечилось» увеличением скорости вращения насоса параметр 2322. Пока не смотрел, скоро гляну.
- Поменять оба датчика температуры.
- ошибка может появляться по независящим от внешних факторов причинам («ошибка в прошивке»). Для лечения этой проблемы есть модуль для перепрошивки плат.
Давайте порассуждаем. О природе ошибки тут уже было всё сказано ранее. А что на счет логики её возникновения? То есть как именно котел её определяет? Прошу знающих людей написать про это. Я только могу предположить.
Мы знаем, что эта ошибка диагностируется по термодатчикам подачи и обратки. А вот как?
Я думаю, что плата смотрит на температуру обратки, скорость насоса и процент модуляции горелки. Зная характеристики котла, из этого можно вычислить, какая должна быть температура на подаче. То есть, на сколько котел сможет нагреть обратку при данном протоке (скорость насоса) и мощности горелки. И если фактическая температура подачи больше расчетной, то значит циркуляция затруднена, и плата диагностирует ошибку 125.
Но в этом расчете мы никак не может узнать сколько явно теплоты было получено при сжигании газа. Да и сколько газа сгорело. Какого качества газ. У нас есть только данные о мощности горелки (% модуляции). Что будет, если мы принудительно увеличим подачу газа на газовом клапане? По идее, выше сказанное условие ошибки 125 сразу сработает. Мы получим больше тепла при меньшей модуляции горелки.
Мой котел настроен по газоанализатору. На цифры из таблицы вышли, и по идее всё должно быть правильно. Но чудес не бывает.
Сейчас, я для пробы, немного придушил газовый клапан на редукторе. Посмотрим что будет.
К котлу подключен контроллер MyHeat. На графике было видно, что при уменьшении подачи газа винтом на редукторе, модуляция горелки сразу выросла. Котел отреагировал так, чтобы всё равно получить целевую температуру подачи. Но теперь, если моё предположение по способу диагностики ошибки 125 верно, в формулу расчета попадет уже больший процент модуляции, и ошибки не будет.
Специалистов прошу ответить, есть ли действительно связь настройки газового редуктора и ошибки 125? Про этот момент я нигде не нашел упоминания. И если развивать тему дальше, то слишком высокое давление газа в газопроводе тоже может привести к этой ошибке.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Спорное заявление, если выскакивает ошибка, значит с протоком явно не всё впорядке. Стрелки ж разные бывают, как и системы отопления с бойлерами, насосами, полами и прочим.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Стрелка с диаметром 1 1/4", трубы 32 металлопласт. Заужений нет, только фильтр, но он большой. Идеальные условия. То что за стрелкой не будет мешать протоку, для того она и нужна, если конечно подачу с обраткой не перепутать при любом режиме работы гидрострелки, пускай даже и не правильном, если суммарная мощность насосов коллектора будет выше чем мощность насоса котла. t подачи при этом потеряем, но протоку не навредим. Котлу на это всё сиренево, пока t подачи не превышает максимальную. В итоге имеем кусок здоровой трубы (гидрострелка), 32 трубы, и котел на 60кВт, который выходит в ошибку работая как на большой, так и на минимальной мощности. Всегда по разному. Насос проверял, не на стенде конечно, но подозрений не вызывает. Котел практически новый, накипь в теплообменнике не должна успеть сформироваться даже от плохой воды.
Я в своем сообщении и хочу как раз затронуть тему, что возможно не только затрудненный поток вызывает 125 ошибку, а есть ещё и другие факторы, совершенно не связанные с потоком, которые приводят к этой же ошибке. Ещё раз хочу подчеркнуть, давайте попробуем разобраться с алгоритмом диагностики 125 ошибки котлом. Как он приходит к этому выводу? Я много раз читал, что определение идет по датчикам t подачи и обратки. Ну и в действительности, у нас же нет датчика протока, который считает литры в минуту. Нет двух манометров до и после насоса. Откуда в таком случае мы можем понять, что проток затруднен? Пока что я считаю, что тут просто идет расчет t подачи, и сравнение её с текущей. И если это так, то причины могут быть совсем не там, где мы их ищем.
Давайте разберем ситуацию с засором в фильтре. Циркуляция при этом действительно затрудняется. Уменьшается проток через котел. Теплоноситель дольше находится в теплообменнике и больше нагревается. Котел будет пытаться держать целевую t подачи, при этом понижая модуляцию и расходуя меньше газа, а обратка будет холодная. И если взять t обратки, % модуляции и обороты насоса, то при нормальных условиях мы не получим такую большую температуру подачи. При этом мы и ловим 125 ошибку даже на небольших температурах.
Ещё один момент. Люди пишут, что кому то помогает замена термодатчиков подачи и обратки. Возможно тут имеет место погрешность разных датчиков. представим ситуацию, что датчик на обратке занижает, а на подаче завышает. Думаю, шанс словить 125 при этом намного проще. Достаточно немного затруднить проток через тот же фильтр и получим ошибку. Но в то же время котлы работают даже в вхлам с загаженными косыми. Тут конечно надо бы снять термодатчики, и проверить их сопротивление тестером. Возможно будет достаточно просто поменять их местами.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Нет...
Вы получите столько тепла, сколько расчитает котёл, даже если клапан будет работать с меньшим процентом открытия. Если только плунжер регулятора не попадёт в не расчётный режим
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Стрелка расчитана или же на глазок взята?
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Bagir,
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
По температурам в тех контурах которые нас интересуют.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Стрелка странная. Бойлера тоже нет? Условия совсем не идеальные (о чём котел периодически "кричит").
Ошибку Е125 котел вычисляет совсем не так, как тебе хочется.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Да согласен, столько же. Я неправильно изложил мысль. Тепла будет столько же, при этом процент модуляции больше. Стремясь выйти на целевую t подачи, котел компенсирует увеличением процента модуляции зажатый винт газового редуктора.
Конечно же на глазок, кто бы там чего рассчитывал. Поэтому часто наблюдаю неправильный режим работы гидрострелки. Приходится снижать скорость на насосах коллектора. И всё же как это может быть связано с ошибкой 125? Протока через гидрострелку хватает. Заужений нет.
Так я об этом и говорю. Берем обратку, рассчитываем на сколько мы её должны были нагреть, и если она больше, то ставим 125.
Стрелка GEFFEN диаметр 1 1/4. Бойлер есть. Но при чем тут это? Намекайте на временное прекращение разбора тепла на гидрострелке? Проверял этот момент. Ошибка часто приходила даже при равномерной работе на отопление с температурой 35-45. Графики температур и модуляции вытягиваются в линию. Котел работает ровно. И хлоп...
Вот значит как, мне ничего не хочется, я написал своё предположение, подчеркнув это, я не утверждаю что это так, и прошу у специалистов подтвердить или написать какой расчет зашит в прошивке на самом деле. Поделитесь своими знаниями, если действительно знайте логику определения ошибки 125.
Отправлено спустя 47 минут 39 секунд:
В добавление выложу графики. Видно резкое повышение t подачи. При этом обратка и модуляция постоянны. Разбор тепла идет по радиаторам без термоголовок. Не представляю причины такого роста подачи. Возможно датчик глючит. В этот раз котел отреагировал отключением горелки. Но мне кажется это был тот момент, где почти не словилась ошибка 125 Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
А вот момент возникновения ошибки 125. Никаких всплесков, никаких подозрений.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Как подключен?
Возможно, надо заменить. Сколько лет котлу?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Есть бойлер и есть бассейн, бассейн греется через теплообменник. Насос загрузки бойлера установлен на коллекторе после гидрострелки. Насос бойлера управляется газовым котлом. В момент перехода на бойлер, насосы отопления останавливаются, а насос загрузки бойлера запускается. Этим управляет котел. Я вижу, что при переключении на бойлер и обратно, насосы не делают выбег. С этим моментом ещё разбираюсь, но сейчас это к делу не относится. Ошибка 125 часто возникает просто при работе на отопление. Но были замечены случаи и при переключении.
Насос загрузки бассейна берет теплоноситель с гидрострелки. Включается по требованию своей автоматики бассейна. Управляющий сигнал при этом идет на контроллер MyHeat, и он разгоняет котел за 75 градусов.
Я прошу не вдаваться в подробности этой системы. Только засорим ветку. Если бы ошибка возникала именно в моменты переключения, на бойлер, на бассейн, на отопление, при смене режимов отопления (дома, в отпуске...), то другое дело. Но ошибка часто возникает просто при однотонной работе на отопление. Графики выше прикладывал. Как уже говорил, на коллекторе работают несколько насосов, и качают тепло в радиаторы без термоголовок. То есть вариант с резким прекращением разбора тепла исключен. Поэтому я и говорю, что условия работы котла идеальны. При этом я рассматриваю именно монотонный режим работы на отопление. В этом режиме остается только котел, гидрострелка, коллектор, и три насоса на радиаторы без термоголовок. Насосы и колет подключены к инверторному стабилилатору 1кВт. Насосы Альфы от Грюнфуса. Работают идеально.
Котлу год. Ранее был такойже на 40кВт. Работал за пределами конденсационного режима. Его просто не хватало для такой площади. 60кВт работает отлично, конденсат течет струйкой. Предыдущий котел был установлен на другом объекте. Работает без нареканий. То есть его теплообменник не был забит накипью.
Спасибо, что пытайтесь найти причины, но для решения задачи я создал очень идеальные условия. Причина где то есть. Следующим шагом я хочу проверить термодатчики подачи и обратки на разных температурах.
Последний раз редактировалось Bagir 20 мар 2021, 17:18, всего редактировалось 2 раза.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Кстати, в пятницу как уже писал, я немного задушил газовый редуктор. Котел отреагировал на это повышением модуляции, чтобы выйти на целевую температуру подачи. 125 ошибки пока нет. Время конечно прошло мало. Посмотрим проработает ли до понедельника. Если мое предположение по логике вычисления ошибки 125 верно, то для её решения поможет датчик температуры с заниженными показаниями подачи, либо датчик с завышенными показаниями обратки, либо уменьшение подачи газа на редукторе, чтобы поднять уровень модуляции. Все эти значения, по моему предположению, участвуют в формуле ошибки 125. Если у кого то есть точные сведения об этом, пожалуйста напишите. Неужели никто из сервисников не знает алгоритмы, прошитые в плату котла?
Хочу уточнить, я не пытаюсь обмануть плату котла. Просто если вышеперечисленные факторы встречаются вместе, возможно колет ошибочно определяет 125. "Счастливым" обладателям этой ошибки, следует сначала разобраться, действительно ли у них проблемы с циркуляцией, либо они попались на стечение обстоятельств с расчетами неверных показаний датчиков.
Хочу уточнить, я не пытаюсь обмануть плату котла. Просто если вышеперечисленные факторы встречаются вместе, возможно колет ошибочно определяет 125. "Счастливым" обладателям этой ошибки, следует сначала разобраться, действительно ли у них проблемы с циркуляцией, либо они попались на стечение обстоятельств с расчетами неверных показаний датчиков.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Можно уговаривать себя (и не только) как угодно долго (и, возможно, в чём-то убедить), но железяку не обманешь.
На мой взгляд - условия совсем не идеальные, проблема - гидрострелка. Для меня, эксперимент с газовым редуктором, косвенно, подтверждает мои сомнения по гидрострелке (не факт, что закончится "успешно"). В интернете много сайтов с калькуляторами гидрострелок, по скромным прикидкам диаметр нужен в два раза больше (как минимум и трубы на пределе).
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Гидравлический разделитель МКС 70 кВт. Максимальная мощность котла 60 кВт. Присоединительный диаметр котла 1". У гидрострелки 1 1/4. Ну не знаю. По моему достаточно. Трубы, да, 32 металлопласт. Согласен, на пределе, но и не заужено. Трасса небольшая. Фильтр Honeywell FF06-1"AA. Возможно стоит поменять фильтр на сепаратор шлама. У фильтра достаточно мелкая сетка, и забивается мелкой фракцией. Но я не раз ловил ошибку с недавно промытым фильтром. Вон у людей косые стоят забитые наполовину шламом, и работает. Согласен, это плохо, но работает.
Прошу поделиться рассуждениями по этому поводу. Газовый редуктор задушил совсем немного. Модуляция при этом подпрыгнула на 5%.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
А вот калькулятор не согласен, там предлагается диаметр от 70мм до более 130мм (в дюймы пересчитать не сложно), даже для бывшего котла в 40 кВт эта стрелка не подходила. Косвенным подтверждением является то, что грязюка летает по системе.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Пойду посмотрю что там насчитают калькуляторы. Но чисто логически, зачем присоединительный диаметр гидрострелки больше чем у котла?
Да, это так, грязюки много, система собрана из новых материалов, не знаю что за дрянь из канавы туда залили при запуске.
Есть ли у Вас данные по логике вычисления 125 ошибки? Однозначно смотрим на датчики t подачи и обратки. Что происходит дальше?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Кстати, предыдущий такой же котел на 40кВт никогда не жаловался на 125.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
И вместо большого фильтра Honeywell, у него был косой, забитый шламом.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Потому, что диаметр стрелки для него нужен был минимум 2 дюйма (стрелки, а не присоединения, трубы 24мм внутреннего), вот котел как-то умудрялся выкручиваться. Сейчас котел уже на 60 кВт, а ему этот диаметр совсем ни о чём.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Размеры гидрострелки МКС 70 60 х 60. Переводим в круг, диаметр получается примерно 68мм. Я бы не был так уверен, что совсем уж беда. Даже чистый фильтр будет создавать сопротивление в разы больше, чем всё остальное. Сейчас система работает на минимальной мощности в режиме Отпуск. t подачи 40 градусов. Неужели теплоносителю трудно проходить через гидрострелку? Она же по сути не оказывает никакого гидравлического сопротивления.
Кстати, при работе на подогрев бассейна ни разу не вставал. Котел при этом долго работает на 75 градусов по подаче.В любом случае большое спасибо за Ваше мнение.
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Стоп, прошу меня дико извинить. Стрелка не МКС 70, а МКС 100. Объектов куча, котлов и того больше...
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Я в самом начале писал, что присоединительный диаметр 1 1/4. У МКС 70 присоединительный 1", у сотой 1 1/4. Сейчас найду размеры
Отправлено спустя 14 минут 30 секунд:
Квадрат 80 х 80. В инструкции сказано для отопительных систем мощностью до 100кВт. Так что по нормам проходим. Причина не в гидрострелке.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ещё раз хочу поднять этот вопрос. Для того чтобы найти ответ, нужно сначала точно узнать логику установки ошибки.Bagir писал(а): ↑19 мар 2021, 22:21 Мы знаем, что эта ошибка диагностируется по термодатчикам подачи и обратки. А вот как?
Я думаю, что плата смотрит на температуру обратки, скорость насоса и процент модуляции горелки. Зная характеристики котла, из этого можно вычислить, какая должна быть температура на подаче. То есть, на сколько котел сможет нагреть обратку при данном протоке (скорость насоса) и мощности горелки. И если фактическая температура подачи больше расчетной, то значит циркуляция затруднена, и плата диагностирует ошибку 125.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Bagir, давно никто меня так не раскладывал))))
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Bagir,
вот здесь расшифровка ошибки: viewtopic.php?p=68169#p68169 я Вам картинку в своём посте прикрепил
это не расчет гидрострелки
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
как определили %?
Затем, что самое минимальное сечение гидрострелки принимается по сумме площадей всех поперечных сечений труб потребителя и котла привязанных к гидрострелке.
Может в этих словах заключён ответ, что избыточна мощность? И может стоит подрегулировать программно в котле?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
значит всё вышеописанное я зря писал
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Bagir,
вот здесь расшифровка ошибки: viewtopic.php?p=68169#p68169 я Вам картинку в своём посте прикрепил
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Да, наверное действительно зря... Вы не прочитали мой вопрос по поводу алгоритма определения ошибки 125, зашитого в плату котла.
Да, я полностью с Вами согласен, это не расчет. Но читаем текст выше, всё понимаем, и делаем выводы. Гидрострелка МКС 100 для котлов мощностью до 100 кВт. Ранее я оговорился, про МКС 70, это другой объект, но присоединительные диаметры указал сразу 1 1/4. А это МКС 100. Размеры квадрата 80 х 80. Об этом уже писал выше. Давайте не будем к котлу 60кВт, приделывать гидрострелку из двухсот литровой бочки. Ещё раз прошу меня извинить, ранее в тексте я указал, что гидрострелка МКС 70. Для котла 60 кВт её хватит только только. Да, существует много расчетов и калькуляторов. Но часто бывает так, что мы берем объект, где уже всё нагорожено до нас. Мы можем что то поменять и проверить. Но рубить с плеча всё сразу не всегда возможно.
Уже писал выше и прикладывал графики, к котлу подключен контроллер MyHeat. Это тоже самое что Зонт, только, на мой взгляд, круче. Разработчики идейные, и всегда идут на контакт.
Фокус с придушиванием газового редуктора уже проделывал ранее, правда с другими целями. Модуляция при этом вырастает, т.к. колет стремится получить целевую температуру подачи увеличивая % модуляции.
К сожалению нет. Котел часто выходит в ошибку при работе на малой мощности. Об этом уже писал. При продолжительной работе на бассейн при температуре 75 градусов, я ни разу не получал ошибку 125. Обычно она приходит на малых мощностях, реже при переключении режима работы или мощности котла. Если бы я ловил ошибку именно на большой мощности, то я бы не стал задавать вопрос о логике определения ошибки 125.
Да, большое спасибо, читал конечно. И это всё я уже давно нашел. Признаюсь, я сервисник по котлам Лемакс. Но с подобным ещё не сталкивался, и даже скажу, что не знаю, есть ли подобная проверка у нас. Но всё новое мне интересно, и в любом вопросе я всегда хочу разобраться в деталях. Да и если уж на то пошло, все железки практически одинаковые.
Ещё раз взываю к гуру Бакси, для решения задачи всегда нужно понять логику определения ошибки 125. Я ещё и разработчик ПО. Вот как то так. Для нашей ошибки, можно просто получить (или не получить, что будет приравнено к пустоте и далее к нулю) данные с t датчика подачи, не обработать эту ситуацию в коде, подставить в формулу расчета, и получить критическую ошибку 125 с остановкой котла.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Вообщем я конечно же не исключаю ситуацию действительно с затруднением циркуляции. Да, я уверен, что тут всё в порядке, но никто и никогда не может дать 100% уверенности. Я это понимаю. Но для решения задачи я всегда пытаюсь всё упростить. Отключить то, чем можно пожертвовать в данный момент. Привести систему к простому варианту, чтобы понаблюдать. В итоге мы получаем котел макс 60 кВт, работающий на гидрострелку МКС 100 (для котлов до 100 кВт) размера 80 х 80, трубы металлопласт 32 (да, маловато, знаю), и фильтр на обратке Honeywell FF06-1"AA. Колба большая, но сетка мелкая, по любому затрудняет проток, но уж точно не больше чем загаженный косой. Да, шлам в системе есть, поэтому даже на пробу не могу убрать сетку из фильтра. Иногда с труб срывает порцию шлама, и она может забить крыльчатку насоса. было такое, встречал.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Что бы на пальцах не прикидывать, вот про фильтры https://honeywell-home.ru/files/miniplus_FF06.pdf
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ошибка пришла снова. Но после придушивания газового глапана, котел держался трое суток, что больше среднего, но ничего не доказывает. Провел замеры термодатчиков подачи и обратки. Будучи снятыми, показания одинаковые. Поменял местами на удачу. Ещё немного придушил клапан. Если не поможет, попробую заменить сетку в фильтре на более крупную, чтобы только защитить крыльчатку насоса от засора. В систему после гидрострелки установил дешламатор flamco на обратку, и такой же фильтр Honeywell на подачу. Они не затруднят циркуляцию между котлом и гидрострелкой.
Последней попыткой будет замена фильтра Honeywell на дешламатор flamco перед котлом чтобы практически полностью убрать гидравлическое сопротивление. Далее прошивка платы котла... Может в новой версии просто изменили алгоритм ошибки 125, вот людям и помогает. Усреднение добавили, или пределы повысили, я не знаю. Никто не знает. Об этом в курсе только разработчики, а они не сидят на подобных форумах. Я до сих пор так и не выяснил формулу определения ошибки 125, поэтому боремся в слепую.
Последней попыткой будет замена фильтра Honeywell на дешламатор flamco перед котлом чтобы практически полностью убрать гидравлическое сопротивление. Далее прошивка платы котла... Может в новой версии просто изменили алгоритм ошибки 125, вот людям и помогает. Усреднение добавили, или пределы повысили, я не знаю. Никто не знает. Об этом в курсе только разработчики, а они не сидят на подобных форумах. Я до сих пор так и не выяснил формулу определения ошибки 125, поэтому боремся в слепую.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Если уровень модуляции участвует в формуле определения ошибки 125, то очень даже имеет. Вы, пожалуйста, объясните, почему нет?
Я могу лишь только высказать своё предположение. Душим клапан. Котел стремиться получить целевую t подачи, и при этом повышает уровень модуляции. При более высоком уровне модуляции, котел уже не считает, что подача сильно перегрета, и как следствие, циркуляция не затруднена. Если у Вас есть данные алгоритма определения этой ошибки, я прошу Вас ими поделиться. На данный момент 6 дней, полет нормальный. Это рекорд за всё мое время наблюдения этого котла. Сейчас работает в очень экономном режиме. Три раза по расписанию переходил на работу комфортной температуры помещения. При этом работал на бойлер при полной мощности.
Чудес не бывает. Гидрострелка соответствует мощности котла. Трубы до гидрострелки 32 металлопласт. Трасса не большая, всё рядом. Фильтр на обратке поддерживается в идеальной чистоте. Сетку в фильтре на более крупную пока не менял. Жду повторения ошибки.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Потому, что это метод "научного тыка". Своеобразная залипуха, имхо. Если "упираться" в газовый клапан, то необходим газоанализатор. Это будет грамотный и правильный подход. К стати, а какое там нынче давление в газовой магистрали (было месяц назад, стало сейчас)?
Хочу узнать, есть ли понимание происходящего, при прикрытии газового крана на подаче в котел, поэтому есть два вопроса.
Что происходит с давлением, если прикрыть газовый кран на подаче?
Что происходит после того, как горелка зажглась при прикрытом газовом кране?
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 19 мар 2021, 21:48
- Откуда: Ярославская область
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Да кто же спорит, но есть ситуация, и надо что то делать. Вот и залипаем.
И опять верно. Но, к сожалению, лично у меня нет такого дорогостоящего оборудования, и пока что взять его тоже нет вариантов. Я не раз с ним работал, и как только прибор будет в моем городе, я конечно же возьму его чтобы в любом случае посмотреть что сейчас с газовым клапаном.
К сожалению, без понятия. Котел питается от газгольдера. Но вот именно этот момент я смогу проверить в следующий мой визит на объект. Пришлось собрать не замысловатый прибор из трубочки и линейки, вообщем по старинке, но весьма точно.
Давайте сразу уточним, газового крана или речь про регулировочный винт на газовом редукторе?
Если речь идет про прикрытый газовый кран, то это полный бред, хотя подобное я уже видел. На газгольдере было очень большое давление, и чтобы хоть как то сдать объект, кран был прикрыт, а котел выставлен на постоянную работу. Таким образом давление просто стабилизировали при работе котла на данном расходе газа, иначе пламя сразу срывало. Не будем сейчас про это, и про тех людей, которые так сделали... Не нужно иметь много опыта, чтобы понять, почему невозможно понизить давление краном. Тем более шаровым. Котел постоянно регулирует свою мощность, может быть выключен, или разогнаться для работы на бойлер. При выключенном котле, либо работы на минимуме, давление вырастет и после призакрытого крана. А при работе на полную мощность, давления уже наоборот не хватит.
Опять уточним, кране или редукторе? Про кран мы уже поговорили. Теперь ситуация, когда мы душим редуктор и то, как это повлияет на поджиг горелки. Тут действительно не всё так хорошо. При сильно задушенном редукторе, мы рискуем потерять устойчивый поджиг, т.к. в момент поджига, плата управляет модуляцией и даже скоростью турбины, обеспечивая оптимальные условия. После появления пламени, котел уже уходит на работу по целевой.
Надеюсь ответил на вопрос. Дайте же теперь и мне кость. Уже много дней я пытаюсь вытянуть из Вас алгоритм определения 125 ошибки. Скажите честно, Вы его знайте?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50
Ну что тут скажешь... своевременно поступившая информация! Остальное можно было не печатать, я считал, что газ сетевой.
Теперь трубочка с водой и линеечка, что бы хоть как-то выставить давление перед редуктором. Следующий вопрос просто просится, а котел "знает", что он на пропане (изменены параметры (скорость вентилятора) как показано в таблице 2 по методике, описанной в главе 14)?
К чему были вопросы про газовый кран (не редуктор). Прикрытый кран, уменьшает расход газа, но розжиг будет нормальным, т.к. давление не меняется (это ж не редуктор). Уменьшенный расход газа (пропускная способность прикрытого крана), снижает максимальную мощность котла, т.е. не выдаёт он свои кВт-ы. Как следствие - нет ошибки 125.
Выявление плохой циркуляции не завязывается на модуляцию, там только скорость нарастания дельты (и автомат регулировки скорости насоса).
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 28 Ответы
- 1503 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 10 Ответы
- 863 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2399 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 647 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 7 Ответы
- 492 Просмотры
-
Последнее сообщение Prent
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей