Страница 1 из 1

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 06:49
rlklin
Доброе утро.

Дано:
1. котел EcoFour 1.24f, matr: 172909643
2. Стабилизатор штиль инстаб IS350
3. Zont h1-b, Openterm соответственно.

Введено в эксплуатацию в ноябре 2018 г.

Сегодня ночью по данным Zont произошла авария E96. Возникла в 2:38:11, самоустранилась в 2:38:28. Исходя из графиков Zont, в этот момент котел находился в режиме отопления и вел нагрев теплоносителя.

В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.

В чем может быть причина аварии?

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 08:17
Starik
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 06:49В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву. ;)

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 09:39
rlklin
Starik писал(а): 13 мар 2019, 08:17
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 06:49В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву. ;)
Мощность котла (электрическая) - 130 Вт, стаб - 300Вт, и кроме котла больше в него ничего не включено. Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 10:26
Starik
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 09:39Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного. :) Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры + чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный. :) Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя. :)

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 13:02
BAXI-Ural
Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 15:00
rlklin
Starik писал(а): 13 мар 2019, 10:26
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 09:39Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного. :) Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры + чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный. :) Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя. :)
В документации на стабилизатор есть график. Если ему верить, то и при 90В должно он мог тянуть не менее 180Вт нагрузки, что на 50Вт больше мощности котла.

Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:02 Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...
Спасибо! А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 20:43
BAXI-Ural
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01 А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:02Иногда
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 20:52
rlklin
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 20:45
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01 А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:02Иногда
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S
Да, сделана.

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 13 мар 2019, 21:04
BAXI-Ural
Котел раз в сутки скорее всего выдает ошибку Е96... Некоторых пользователей это очень нервирует...
Почему она не фиксируется Зонтом, - не знаю...

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 23 мар 2019, 07:09
rlklin
Доброе утро.
Сегодня (23.03) ночью ситуация повторилась. Вышел в ошибку Е96 на 16с. Время в этот раз 02:22:49 - 02:23:05. То есть относительно прошлой аварии это не кратно целым суткам - "опережение" составило 16 минут. И да, это данные ZONT, то есть когда такие вещи возникают, он их замечает...

P.s. Если бы вас среди ночи будили (звонок от ZONT), вас бы это тоже нервировало.

Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Что сделал:
1. Выключил и включил котел в 06:35.
2. Перезапустил Zont смс-командой restart в 06:40

Или все же вызывать сервис для проверки платы?

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 23 мар 2019, 08:39
RADAR
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01 А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
хороший вопрос! замена платы точно бы ответила на него...

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 23 мар 2019, 11:41
Starik
rlklin писал(а): 23 мар 2019, 07:13… вызывать сервис для проверки платы?
Или все же стабилизатора? Как мне видится, нужен ИБП.

EcoFour 1.24f - ошибка E96

Добавлено: 23 мар 2019, 14:11
bullet0823
А зачем вам стабилизатор?