Страница 1 из 1
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 06:49
rlklin
Доброе утро.
Дано:
1. котел EcoFour 1.24f, matr: 172909643
2. Стабилизатор штиль инстаб IS350
3. Zont h1-b, Openterm соответственно.
Введено в эксплуатацию в ноябре 2018 г.
Сегодня ночью по данным Zont произошла авария E96. Возникла в 2:38:11, самоустранилась в 2:38:28. Исходя из графиков Zont, в этот момент котел находился в режиме отопления и вел нагрев теплоносителя.
В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
В чем может быть причина аварии?
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 08:17
Starik
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 06:49В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву.

EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 09:39
rlklin
Starik писал(а): 13 мар 2019, 08:17
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 06:49В домовом щите стоит реле напряжения, но судя по тому, что на микроволновке не сбросились часы, там защита не срабатывала.
Значит стаб не вытянул, по нагрузке или по перегреву.
Мощность котла (электрическая) - 130 Вт, стаб - 300Вт, и кроме котла больше в него ничего не включено. Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 10:26
Starik
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 09:39Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного.

Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры
+ чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный.

Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя.

EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 13:02
BAXI-Ural
Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 15:00
rlklin
Starik писал(а): 13 мар 2019, 10:26
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 09:39Если была просадка ниже 90 вольт (нижний порог стаба), должно было сработать реле напряжения... Очень странно.
Ничего странного.

Просто маркетинг в действии.
Мощность стаба указана для более - менее комфортных условий, в пределах допусков стандарта подаваемого напряжения в квартиры
+ чуть - чуть. С понижением напряжения нагрузка растет, а мощность падает, т.е. стаб не в состоянии выдать заявленные (для комфортных условий) параметры (напряжение сильно просело). В итоге, стаб либо "закипел", либо скис по нагрузке, хлипкие они, но маркетинг у производителя агрессивный.

Гарантия аж 2 года, но не работы в экстремальных условиях, а того, что система защиты не позволит ему выйти из строя.
В документации на стабилизатор есть график. Если ему верить, то и при 90В должно он мог тянуть не менее 180Вт нагрузки, что на 50Вт больше мощности котла.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 13:02
Раз в сутки котел должен самотестироваться и перезагружаться.
Иногда это сопровождается возникновением такой ошибки, это нормально...
Спасибо! А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 20:43
BAXI-Ural
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01
А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 20:52
rlklin
BAXI-Ural писал(а): 13 мар 2019, 20:45
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01
А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Проверьте на всякий случай: сделана ли в доме TN-C-S
Да, сделана.
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 13 мар 2019, 21:04
BAXI-Ural
Котел раз в сутки скорее всего выдает ошибку Е96... Некоторых пользователей это очень нервирует...
Почему она не фиксируется Зонтом, - не знаю...
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 23 мар 2019, 07:09
rlklin
Доброе утро.
Сегодня (23.03) ночью ситуация повторилась. Вышел в ошибку Е96 на 16с. Время в этот раз 02:22:49 - 02:23:05. То есть относительно прошлой аварии это не кратно целым суткам - "опережение" составило 16 минут. И да, это данные ZONT, то есть когда такие вещи возникают, он их замечает...
P.s. Если бы вас среди ночи будили (звонок от ZONT), вас бы это тоже нервировало.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Что сделал:
1. Выключил и включил котел в 06:35.
2. Перезапустил Zont смс-командой restart в 06:40
Или все же вызывать сервис для проверки платы?
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 23 мар 2019, 08:39
RADAR
rlklin писал(а): 13 мар 2019, 15:01
А почему такого не было за прошедшие 4 месяца ни разу ?
хороший вопрос! замена платы точно бы ответила на него...
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 23 мар 2019, 11:41
Starik
rlklin писал(а): 23 мар 2019, 07:13… вызывать сервис для проверки платы?
Или все же стабилизатора? Как мне видится, нужен ИБП.
EcoFour 1.24f - ошибка E96
Добавлено: 23 мар 2019, 14:11
bullet0823
А зачем вам стабилизатор?