Страница 1 из 1
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 08:40
Артём Возисов
Добрый день.
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 09:11
RADAR
действительно в инструкции на сайте бакси нет расшифровки разъема Х3...
Артём Возисов писал(а): ↑26 мар 2019, 08:40
к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец.
на схеме термостата - сухие контакты...
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и на Х4-Х13 нет тоже...
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 09:29
Starik
Артём Возисов писал(а): ↑26 мар 2019, 08:40если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm…
А зачем туда 220в? Что за термостат такой?
Разберись сначала, а то, действительно, наподключаешь.
Судя по схеме, у термостата свои 220в, которые управляют релюхами, контакты реле свободны от напряжения, т.е. работают перемычкой.
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 10:05
Артём Возисов
По термостату посмотрел внимательно, действительно просто перемычка, 220 В он не дает на эти контакты, но в инструкции к котлу все таки написано как-то непонятно, вроде и OpenTherm и перемычка на контактах, но перемычка в действительности стоит на другом разъеме.
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 14:24
RADAR
этот термостат не для OpenTherm...а с перемычкой надо поэкспериментировать - если при снятии отопление отключается, то вместо этой перемычки...
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 14:35
Артём Возисов
Вечером попробую снять ее. Термостат пробовал включать, действительно работает как перемычка.
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 20:34
Артём Возисов
Ну все, подключил. Действительно, нужно подключать к разъему Х3, это перемычка для термостата, видимо в инструкции опечатка или неверный перевод.
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 26 мар 2019, 20:40
RADAR
с инструкциями не всегда все ок...
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 28 мар 2019, 11:12
BAXI - Volga
эта перемычка может использоваться и как для OpenTherm так и для обычного термостата
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 28 мар 2019, 20:55
Артём Возисов
BAXI - Volga, а можете подсказать как зайти в режим установки параметров котла, приведенный в инструкции порядок не срабатывает, котел не заходит в этот режим.
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 28 июл 2019, 15:28
ДМИТРИЙ_КИРОВ
Разобрались как зайти в настройки? Столкнулся с такой же проблемой.
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 29 июл 2019, 09:55
Bahus
Параграф 7.3. свежей семинарской тетради. Страница 61
Baxi Eco Classic 24f и термостат
Добавлено: 04 янв 2020, 10:01
Alexei 74
А как подключиться к плате?