Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 10 апр 2019, 14:40
Магомет
Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 10 апр 2019, 16:59
Bahus
Вам внешник нужен? Или в какую-то конкретную модель бойлера?

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 11 апр 2019, 10:52
Steamboy
Магомет писал(а): 10 апр 2019, 14:40 Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
Вот где приобрести Wester WAV-8: https://market.yandex.ru/product--rassh ... track=tabs
Вот ссылка на описание: http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf прочтите пожалуйста внимательно пункт 1.1 до конца.
Я себе такой же взял, только в интернет магазине Все инструменты.ру

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 11 апр 2019, 19:59
Bahus
Нафик-нафик. Wester для ГВС надо белые ставить. Серии WDV.
А эти чепушня.
http://www.wester.su/netcat_files/469/3 ... t_2017.pdf

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 17 апр 2019, 22:09
Steamboy
Bahus писал(а): 11 апр 2019, 19:59 Wester для ГВС надо белые ставить.
А эти чепушня.
Так а чем же эти синего цвета плохи?
Материал мембраны один и тот же...
Температуры те же рабочие для мембраны...
Паспортом не запрещено их ставить на ГВС...

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 19 апр 2019, 13:35
rlklin
Добрый день.
Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л. ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар.
На группе безопасности стал срабатывать взрывник клапан на 6 бар. Как выяснилось, из Weister вышел весь воздух.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 19 апр 2019, 14:01
RADAR
чуть меньше 2

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 19 апр 2019, 14:20
Bahus
До паспортного, например.

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 19 апр 2019, 21:31
dobsan
4.2

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 19 апр 2019, 22:06
RADAR
люблю плюрализм мнений... :D

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 15:15
Bahus
Не. Ну а чего. В паспорте наверняка 2,5 килограма написано. Ну так и качай столько. Нафига голову забивать?

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 16:10
Starik
Попалась информация: "Давление в расширительном бачке водоснабжения должно быть немного ниже (примерно на 0,2 атмосферы) давления включения подкачки воды из скважины". Как-то так.

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 18:21
Игорь-2
RADAR писал(а): 19 апр 2019, 14:01чуть меньше 2
И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
dobsan писал(а): 19 апр 2019, 21:314.2
Аналогичного мнения. Качать надо чуть больше максимального давления в водопроводе, чтобы вода в баке не застаивалась. Чуть меньше (так же примерно на 0,2) должно быть в РБ системы отопления..

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 19:17
RADAR
Игорь-2 писал(а): 20 апр 2019, 18:21 И при 4-х в системе он будет уже практически полный.. Смысл тогда в нем?
а разве не нужен как можно больший запас воды в баке? тогда какой вообще смысл бака в
rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35ХВС от скважины
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
в моем понимании смысл - сделать реже включения насоса и сделать подачу воды без резких скачков...

Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
а при настройках реле 2-4 и давлении в баке 4.2 будет что? - насос докачает до 4 и остановится..открываем кран и получаем резкий спад до 2 - срабатывания реле и пропадании струи до начала подачи насоса, далее насос докачает до 4 и остановится - резкий спад до 0, пропадание струи и тут же новое включение насоса...как то неудобно? :?

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
либо у нас разное представление о том, где стоит бак...

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 19:49
Starik
В принципе, нужны расчеты под каждую потребность. Если расширительный бак только для ГВС, то надо считать его объём под конкретное оборудование (ёмкость бойлера прежде всего). Для этого даже онлайн калькуляторы есть. :)
Давление в баке для ХВС однозначно озвучить сложно, т.к. оно зависит от давления в магистрали ХВС, поэтому и правило: на 0,2 ниже, что бы мембрану не рвало о металлические стенки (недокачка рвет о другую сторону, это зависит от конструкции, "грелка" от недокачки меньше страдает). Но для питания от скважины другой девайс рекомендуют использовать.
Если же брать и ставить наобум, то ломаться будет регулярно, имхо.

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 20:00
RADAR
перечитал еще раз пост автора -
rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35 Имею как раз Wester WDV 12 к БКН 100л.
и сбивающее уточнение -
rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35 ХВС от скважины с диапазоном входных давлений (реле давления) 2-4бар
:D мое рассуждение за аккумулятор насоса, а вопрос скорее за компенсатор бойлера... :)

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
в таком случае - ближе к 4-ке качать... :)

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 20:58
Игорь-2
RADAR писал(а): 20 апр 2019, 20:01 перечитал еще раз пост автора
RADAR писал(а): 20 апр 2019, 20:01 мое рассуждение за аккумулятор насоса, а вопрос скорее за компенсатор бойлера... :)
:yes: :)

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 20 апр 2019, 21:29
dobsan
В том и дело, что -
Магомет писал(а): 10 апр 2019, 14:40 Нужен расширительный бак контура ГВС
таки по давлению отключения насоса ХВС :)

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 21 апр 2019, 01:06
RADAR
Мда...длинная тема с "похожими" вопросами, иногда запутывает.... :)

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 21 апр 2019, 20:27
GAZCONEC
В расширителе должно быть 0,8 от рабочего ( минимального) давления. Вэстэры баки последнее время полное гомно .

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 21 апр 2019, 22:32
dobsan
GAZCONEC писал(а): 21 апр 2019, 20:27 В расширителе должно быть 0,8 от рабочего ( минимального) давления.
?????

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 22 апр 2019, 06:58
bullet0823
Про отопление наверно

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 23 апр 2019, 00:56
rlklin
Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Подключение на холодном вводе бойлера, уже после обратного клапана. Так что ГА ХВС в кессоне не участвует в компенсации расширения бойлера. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.

Вот что написано в паспорте на него:

Расчётное давление воздуха в мембранном баке перед установкой в систему Po=(Hs/10)+0.2+Pp, но не менее 1 атм и не более конечного давления Pe. Hs – статическая высота системы от точки установки мембранного бака, м Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.

Конечное давление Pe: Pe=(Psv-Pda) + Hsv/10 разница между высотами установки предохранительного клапана и мембранного бака, м Psv – давление срабатывание предохранительного клапана, бар Pda - при Psv ≤ 5 бар=0.5; при Psv >5 бар=0.05Psv

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 23 апр 2019, 08:39
Starik
rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …
То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся? :D
На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака? :D

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 23 апр 2019, 09:19
RADAR
да, осталось только посчитать..

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 23 апр 2019, 13:39
rlklin
Starik писал(а): 23 апр 2019, 08:39
rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Мой вопрос был только про расширительный бачок для БКН. Так вот, из этого самого Weister весь воздух вышел.
Вот что написано в паспорте на него: …
То есть, ты как бы провел тестирование тут собравшихся? :D
На предмет: кто сможет найти паспорт на Weister, потом найдет там формулы и сумеет посчитать?!! А исходные данные тогда почему не приложил: статическая высота от точки установки бака? Разницу между установкой клапана и бака? :D
если бы было всё понятно, вопроса бы не было.
так, вот это
rlklin писал(а): 23 апр 2019, 00:56 Pp – напор насоса, бар, учитывается если точка подключения мембранного бака находится после циркуляционного насоса.
как понимать? нужно считать напор не насоса скважины на вход ХВС, а напор, создаваемый циркуляционным насосом рециркуляции ГВС?

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 23 апр 2019, 13:58
Starik
rlklin писал(а): 23 апр 2019, 13:39если бы было всё понятно, вопроса бы не было.
Так ё моё! А о чём ты спрашивал?!!
rlklin писал(а): 19 апр 2019, 13:35Спрошу в этой теме, так как близко очень.
Вопрос: до какого давления надо накачать воздух в Weister?
Имея на руках всё необходимое?
Ты разве просил разъяснить что есть что, для проведения расчетов? :facepalm:
===============================================================================================
Сочувствую всем сервисникам, ремонтникам, установщикам …

Расширительный бак контура ГВС

Добавлено: 18 май 2019, 10:51
Магомет
Bahus писал(а): 10 апр 2019, 16:59 Вам внешник нужен? Или в какую-то конкретную модель бойлера?
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 Fi-MV

Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
Магомет писал(а): 10 апр 2019, 14:40 Нужен расширительный бак контура ГВС, подскажите где можно приобрести?
На модель BAXI LUNA COMBI 1.310 FI-MV тот который стоит возле бойлера, как карандаш.