Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.

Добавлено: 11 апр 2019, 22:11
timur
Господа,добрый вечер,помогите с такой проблемой.
Вестен Квазар турбо,используется в квартире,раз в году дней по 20.Сегодня,в очередной период включения котла, стал выдавать ошибку по недостаточной тяге,прессостат не срабатывает.Снимаю трубку отрицатедьного давления и создаю вакуум,прессостат клацает, но горелка загорается только наполовину.
Такое впечатление, что за время простоя,кто то в выпуске свил гнездо.А может еще чего пропустил?

Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.

Добавлено: 12 апр 2019, 10:38
Bahus
Если топка в этот момент открыта - скорее с газом беда.

Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.

Добавлено: 12 апр 2019, 13:50
timur
Почистил заодно трубу коаксиального
дымохода. И, похоже, была забита трубка
Вентури,такая паутинка белая плотная.
Все нормально заработало.

Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.

Добавлено: 12 апр 2019, 13:59
RADAR
А горелка почему наполовину зажигалась?

Старый добрый Вестен Квазар,турбированный.

Добавлено: 12 апр 2019, 14:03
timur
Вот не знаю,крышка была снята.Левая сторона зажигалась еле еле.Самому интересно.
Может такой вариант:осенью снимали на госповерку газовый счетчик и, как вариант,в трубе воздух был. Прессостат давал ошибку, когда я принудительно дал вакуум котел начал запускатся, но из за такой его работы(я ж не подумал, что в газ.магистрале воздух)я не стал его дальше перезапускать. И время уже было 22.00,а звали как пополнить давление в системе,толком не могли сказать по телефону что на манометре показывает, краны подпитки на этих моделях тоже очень тугие.