Тактует при включении некоторое время

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Vladimir vi
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 21:20
Откуда: Ивня
Мой котел: Fourtech

Тактует при включении некоторое время

Сообщение Vladimir vi »

После отопительного сезона, когда отключил отопление появилась проблема: при включении котла в любом режиме он включает горелку на пару сек и отключает. Так происходит некоторое время, после чего начинает работать нормально. Чем дольше не включаешь котел, тем дольше этот промежуток по времени. Что может быть? Котел- fourtech.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Тактует при включении некоторое время

Сообщение RADAR »

поточнее бы модель...
#2

Автор темы
Vladimir vi
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 21:20
Откуда: Ивня
Мой котел: Fourtech

Тактует при включении некоторое время

Сообщение Vladimir vi »

Fourtech 24f
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Тактует при включении некоторое время

Сообщение RADAR »

значек огонь на дисплее появляется при розжиге или нет?
#4

Автор темы
Vladimir vi
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 21:20
Откуда: Ивня
Мой котел: Fourtech

Тактует при включении некоторое время

Сообщение Vladimir vi »

Да появляется при включении и гаснет
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Тактует при включении некоторое время

Сообщение RADAR »

камеру сгорания открыть нужно, посмотреть как с открытой будет...
#6

Автор темы
Vladimir vi
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 21:20
Откуда: Ивня
Мой котел: Fourtech

Тактует при включении некоторое время

Сообщение Vladimir vi »

Спасибо, попробую.
#7

Автор темы
Vladimir vi
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 21:20
Откуда: Ивня
Мой котел: Fourtech

Тактует при включении некоторое время

Сообщение Vladimir vi »

Тоже самое и с открытой камерой. Включает горелку и выключает.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Тактует при включении некоторое время

Сообщение RADAR »

идем дальше - проконтролировать давление газа на входе в котел и на горелке
#9

Автор темы
Vladimir vi
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 21:20
Откуда: Ивня
Мой котел: Fourtech

Тактует при включении некоторое время

Сообщение Vladimir vi »

Включил отопление 25 раз он выкл, вкл и работает. Ну сам я уже не смогу замерить наверно. А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать. За выезд скосит, а проблему может не решить. Кинте пож ссылку какой прибор? Может куплю лучше. Или к кому обратиться в Белгороде с выездом по области? Спасибо.
#10

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Тактует при включении некоторое время

Сообщение RADAR »

да вот первая попавшаяся ссылка на очумелые ручки

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Vladimir vi писал(а): 15 апр 2019, 09:38 А мастер приедет за 80 км, включит он нагреется и начнет работать.
скорее всего...либо четко понять закономерность и под приезд ее осуществить...
#11

Автор темы
Vladimir vi
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 21:20
Откуда: Ивня
Мой котел: Fourtech

Тактует при включении некоторое время

Сообщение Vladimir vi »

Закономерность та четкая, как остыл котел, так проблема есть. Спасибо ещё раз, потеплеет что нибудь буду пробывать. Так та он нагретый работает без этого глюка.
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Тактует при включении некоторое время

Сообщение RADAR »

если руки правильно растут, то можно проверить электрод розжига на чистоту и зазор...
#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    650 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    351 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco four 24f тактует
    andreus28 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    433 Просмотры
    Последнее сообщение andreus28
  • Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
    7 Ответы
    2366 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Шум в котле при включении горячей воды.
    redgars » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    753 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей