Страница 1 из 1
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 05 май 2019, 18:33
				 farit116
				Всех с окончанием отопительного сезона. Подскажите , как правильно отключить ZONT H 1 B от котла, а затем выключить котел на лето. И при наступлении кратковременного похолодания в ручном режиме включать котел.Надо ли для этого отключать провода ZONTа от разъема OPEN TERM.
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 05 май 2019, 20:01
				 junkies
				смотря как подключен, можно температуру в комнате понизить котел войдет в режим ожидания. при похолодании прибавляете температуру в комнате до комфортной. 
если ручками отключить котел, в зонте можно в настройках выключить "цифровая шина", чтобы не спамил на почту.
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 05 май 2019, 20:06
				 RADAR
				в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 05 май 2019, 20:48
				 junkies
				RADAR писал(а): 05 май 2019, 20:06
в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
 
у меня что-то такой нет...
 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 05 май 2019, 20:59
				 farit116
				RADAR писал(а): 05 май 2019, 20:06
в веб-интерфейсе насколько помню есть кнопочка отключить...
 
Да, кнопочка такая есть. 
Но я  имел в виду, на лето полностью отключить и ZONT  и котел т.к. он одноконтурный. Поэтому интересует правильный порядок отключения.
 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 05 май 2019, 22:50
				 junkies
				farit116, хм, спс, в режиме добавил режим отключить, что то раньше такого не было или я удалил и забыл))
а горячей водой пользоваться не будете? зонт наверно лучше не выключать, а то он спамить будет, что нет питания и тд..
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 06 май 2019, 06:35
				 farit116
				junkies писал(а): 05 май 2019, 22:50
farit116, 
а горячей водой пользоваться не будете? 
 
Котел одноконтурный. Он на даче. Необходимо все правильно обесточить(  т.к.летом грозы, молнии и т.д.) до следующего отопительного сезона.
 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 06 май 2019, 09:53
				 BAXI - Volga
				В настройках Цифровая шина отключаете OpenTherm
Отключаете питание ZONT
Отключаете питание котла
Отсоединяете разъём на плате
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 06 май 2019, 11:58
				 farit116
				BAXI - Volga писал(а): 06 май 2019, 09:53
В настройках Цифровая шина отключаете OpenTherm
Отключаете питание ZONT
Отключаете питание котла
Отсоединяете разъём на плате
 
В настройках Цифровой шины  есть: вкл/ выкл управление цифровой шины : Это и есть отключение Open  Therm?
А отсоединение разъема на плате принципиально важно, ведь котел то будет обесточен? Уж больно проводочки там жиденькие, лишний раз не хотелось там дергать. Зимой один раз контакт отошел, управление котлом прекратилось, пришлось среди недели на дачу ехать .
 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 06 май 2019, 15:25
				 BAXI - Volga
				провод можно не отсоединять
не забудьте отключить аккумулятор на Zont
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 06 май 2019, 21:08
				 farit116
				Спасибо,  Андрей! Ваш ответ будет полезным всем владельцам "одноконтурников"
Осенью, с наступлением холодов произведем обратные действия.
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 07 май 2019, 01:48
				 rlklin
				farit116 писал(а): 06 май 2019, 21:08
Спасибо,  Андрей! Ваш ответ будет полезным всем владельцам "одноконтурников"
Осенью, с наступлением холодов произведем обратные действия.
 
 Не всем, некоторые ещё и в косвенном бойлере готовят горячую воду, с применением одноконтурного котла. И через зонт этим тоже управляют.
 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 21 авг 2019, 09:28
				 Dima76
				вопрос актуальный. как отключить обогрев, не отключая косвенник.
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 21 авг 2019, 09:45
				 Bahus
				Включить режим Лето на котле. Без других вводных писать нечего.
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 22 авг 2019, 08:48
				 Dima76
				А как поступить зимой, если остается только обогрев, а косвенник сливается и отключается. Что надо "сказать" котлу?
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 22 авг 2019, 09:24
				 BAXI - Volga
				в настройках цифровой шины есть две кнопки "Отопление" и "ГВС"....
включаете/выключаете как Вам заблагорассудится...
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 22 авг 2019, 09:36
				 Dima76
				спасибо. Можно шде то скачать инструкцию к котлу?
			 
			
					
				Как правильно отключить на лето ZONT H1B
				Добавлено: 22 авг 2019, 09:58
				 Bahus
				Таки не очень понятно есть у вас Zont или таки нет. Если есть, то режим ГВС включается/отключается одним ползунком в настройках Зонта (насколько мне помнится).
Если нет, то меняете в котле параметр F03 и котел будет игнорировать температуру на датчике бойлера. Перед очередным включением бочки значение восстанавливаете - и всё. Никаких коммутаций-перекоммутаций.
Отправлено спустя     7 минут 40 секунд:
Инструкция