Страница 1 из 1

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Добавлено: 21 май 2019, 07:11
kranty
Подскажите, про F-функции луны.
Мне надо, чтоб на отопление котел работал на 30% мощности, а когда приходит запрос от БКН, то переключается 3-х ходовой клапан и котел работает на 100% мощность.

Правильно ли я понимаю, что если я задам F13=30, F14=100, то это оно самое? И когда вода нагреется в бойлере котел переключит со 100% обратно на 30% для контура отопления?

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Добавлено: 21 май 2019, 09:33
RADAR
F13 на минимальное значение, все остальное верно...

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Добавлено: 22 май 2019, 05:30
kranty
так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум

Настройки Luna3 с 3-х ходовым клапаном

Добавлено: 22 май 2019, 10:27
RADAR
kranty писал(а): 22 май 2019, 05:30 так для луны 30% от максимальной мощности - это и есть минимум
я просто не помню сколько это в еденицах настроек...если меньше 30 не идет - значит 30...