Установка шибера

Добавлено: 04 ноя 2012, 21:18
Ирина
Для отопления блок-бокса установили 2 котла LUNA comfort 240i (один в резерве). Дымоходы от котлов вывели в один общий. Заказчики просят установить шибер на дымовую трубу. Есть ли смысл в этом шибере? И для чего он вообще необходим?

Re: Установка шибера

Добавлено: 04 ноя 2012, 23:09
RADAR
так вы мотив то спросите...а потом будем думать...чисто для котлов - этого не требуется...так что мотив? :)

Re: Установка шибера

Добавлено: 04 ноя 2012, 23:20
aseskip
1. Смысла в установке шибера на настенный котел не вижу.
2. Шибер устанавливается как правило на промышленные котлы большой мощности. Нужен для отключения неработающего котла от дымохода для проведения работ внутри котла и тд.