Страница 1 из 1

котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 04 ноя 2012, 22:21
LUNь
*Были установщики газовой службы установили котел Baxi ECOFOUR 24F.
После того как уехали в документации осталась диафрагма(устанавливается коксиальный дымоход) проход горизонтальный сквозь
стену рис.7 стр.75 техописания к котлу.В документации в таблице
указано,что на данную модель в коксиальный дымоход устанавливается
диафрагма.Позвонил газовикам,что забыли установить диафрагму(шайба
около 80 мм диамтр)-сказали не нужна...
Вопрос:нужна или...забыли поставить...(котел еще не запускался...

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 04 ноя 2012, 23:57
Bahus
LUNь писал(а):*Были установщики газовой службы установили котел Baxi ECOFOUR 24F.
После того как уехали в документации осталась диафрагма(устанавливается коксиальный дымоход) проход горизонтальный сквозь
стену рис.7 стр.75 техописания к котлу.В документации в таблице
указано,что на данную модель в коксиальный дымоход устанавливается
диафрагма.Позвонил газовикам,что забыли установить диафрагму(шайба
около 80 мм диамтр)-сказали не нужна...
Вопрос:нужна или...забыли поставить...(котел еще не запускался...
Все зависит от длины Вашего дымохода. В инструкции это тоже есть

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 05 ноя 2012, 00:54
LUNь
*В комплекте с котлом установленная труба примерно 1 метр
Как раз согласно инструкции / Модель котла 24F длинна дымохода 0-1 метр
в таблице использовать диафрагму А(кольцо которое осталось в инструкции к котлу) на данную модель стоит-ДА.
Звонил газовикам...сказали-не нужно....почему и переспрашиваю...
Дымоход коксиальный то есть вход воздуха(для горения) и отходящие газы
после сгорания газа...наверно должны разделяться как раз этой диафрагмой...

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 05 ноя 2012, 07:12
aseskip
Коаксиальный дымоход жёстко разделен один от другого и они никак не сообщаются. Предназначение диафрагмы в создании дополнительного сопротивления в дымоходе, с целью уменьшить избыточную тягу при коротком дымоходе и в конечном итоге , Вам газ экономить. Так что устанавливайте нужную и будет Вам счастье.

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 05 ноя 2012, 10:55
LUNь
* aseskip, спасибо за ответ,при первичном запуске котла нужно будет
газовикам напомнить...

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 06 ноя 2012, 19:59
Alex55
Очень прошу еще раз разъяснить про диафрагму, у нее диаметр 78 мм и она ставится не на дымоход, а на приток воздуха - это верно? У меня та же история: длина коаксиала менее 1 метра. Диафрагму не стали ставить, говорят, что не надо...

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 06 ноя 2012, 20:36
RADAR
параграф 16 инструкции 0-1метр - установить диафрагму - с одним углом 90... но нужно по факту смотреть...т.е. поставить, но если не будет работать, то снять...много раз было на дымоходе 1метр ровно - с диафрагмой не запустить...ставится на воздух...у "выхлопа" диаметр 60...как её туда???

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 06 ноя 2012, 20:44
aseskip
Диафрагма устанавливается на дымоход в случае коаксиальной системы забора воздуха и удаления продуктов сгорания.

Re: котел Baxi ECOFOUR 24F

Добавлено: 13 ноя 2012, 23:07
Шмель
Привет всем!!!Как этот котел подсоединить к электропитанию???Почему-то нигде не видно кабеля подключения???Может кабель находиться внутри котла,за стенкой котла???Как снять переднюю стенку котла???