Страница 1 из 1
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 04 авг 2019, 10:23
PRO100CHERT
Доброго времени суток форумчане!Подскажите плиз,в чём неисправность?Ситуация такая: всё лето пользовались только горячей водой,отопление не включал почти 3 месяца.На днях похолодало решил проверит работу котла-запускается,на 30 и 40 градусном режиме всё работает нормально (на других ещё не пробовал),нагревается,остывает,только насос гоняет постоянно ,но после включения горячей воды (помыть руки,и т.п.)и выключения её-начинается нагрев контура отопления,температура ползёт в верх срабатывает клапан сброса давления и всё вырубается.(давление в системе-1,3 по манометру)Такое ощущение,что нет циркуляции,хотя насос гудит (горячий), система не завоздушена, проверил все 2 радиатора и клапан на полотенцесушителе,воздуха нет.Пробовал открутить центральную гайку на насосе (кто то подсказал,что можно посмотреть и если не работает запустить насос отверткой) но до конца не открутил,т.к. из под неё течёт вода (нормально ли это?) P.S.После повторного включения горячая вода идёт в норме,а насос гудит пока не отключишь питание (Выкл из розетки).При повторном включении отопление запускается после полного остывания контура,опять же до первого открытия и закрытия крана с горячей водой.Котёл Baxi майн 5.
Заранее благодарю. Константин.
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 04 авг 2019, 12:42
RADAR
видео бы глянуть, чтобы не задавать море уточняющих вопросов...

с дисплеем в полный экран и пояснением режимов работы при этом...
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 04 авг 2019, 17:53
Starik
PRO100CHERT писал(а): 04 авг 2019, 10:23Пробовал открутить центральную гайку на насосе … т.к. из под неё течёт вода (нормально ли это?)
Нет. Наверное, насосу не повезло, забило грязью. Фильтра на обратке в системе отопления нету, так?
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 04 авг 2019, 18:32
PRO100CHERT
на обратке впаян фитинг с сеткой,чистил я его ,и систему промывал,грязи было немеряно и вода чёрная.А в феврале этого года вызывал спеца из службы газа (котёл глох-не держал давление) оказался забит шланг на расширительный бак,компрессором ели продул в 9 атмосфер.Он всё проверил-сказал что всё остальное чистое,но уже тогда с под гайки текла вода.
видео постараюсь сделать завтра,сегодня на работе стки.
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 04 авг 2019, 23:09
Starik
PRO100CHERT писал(а): 04 авг 2019, 18:32… грязи было немеряно и вода чёрная. … оказался забит шланг на расширительный бак, компрессором еле продул в 9 атмосфер.
Всё куда хуже, чем я думал. В котле ж битермический теплообменник, а скоро зима …
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 05 авг 2019, 09:52
Bahus
1. Из под центральной гайки насоса ВСЕГДА будет вода. Просто когда больше, когда меньше. Тряпку под статор постелите, да и всех делов. Его надо-то 10 сек проверить. Вращается-нет и прокрутить по стрелке.
2. Алгоритм работы насоса на битермике такой, что он работает ТОЛЬКО во время работы горелки на систему отопления (ну плюс выбег после погасания). Чего он у вас там гудит во время ГВС - вообще непонятно. Возможно реле питания насоса на плате залипло, вот он и молотит всю дорогу. Попробовать релюхи на плате ручкой отвертки обстучать.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Ну и да. Шланг бака продули, а сам бак ревизировали? Может там воздушная камера по нулям давно?
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 18 авг 2019, 23:47
PRO100CHERT
Бак прочистили и промыли когда шланг прочищали, давление накачали тогда же.При откручивании центральной гайки на насосе выливается вся вода под напором менее чем за 10 секунд, и давление падает до ноля,котёл останавливается показывает ошибку.Реле не залипло-слышно как щёлкает при включении отопления и выключении из розетки,но на всякий случай обстучал.может действительно забит теплообменник и насос не продавливает? Кстати центр-я гайка насоса постоянно горячая не дотронутся.
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 19 авг 2019, 08:23
Komyshov
Смоленская область Гагарин Авхимович О.Е., ИП +7-961-134-99-29 ул. Советская, д. 92
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 19 авг 2019, 10:03
Bahus
PRO100CHERT писал(а): 18 авг 2019, 23:47
вся вода под напором менее чем за 10 секунд
Так не должно быть.
Baxi майн 5 ошибок не выдаёт но работать толком не хочет.
Добавлено: 19 авг 2019, 13:13
Starik
PRO100CHERT писал(а): 18 авг 2019, 23:47 Кстати центр-я гайка насоса постоянно горячая не дотронутся.
Что-то убило насос, это как минимум.
Промывай всю систему отопления до тех пор, пока вода чистой не станет, имхо, перед установкой нового насоса.
Уже неоднократно советовал ставить самоочищающийся фильтр с манометром на обратку СО, промываются обратным ходом воды. Возле котла всегда найдется для него место, затраты копеечные по сравнению со стоимостью ремонта котла. Через такой фильтр и систему мыть довольно удобно.