Страница 1 из 1
Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Добавлено: 05 ноя 2012, 00:32
Bastari
Котел Baxi MAIN Four 240 F закрытая камера сгорания. Ситуация такая: Клиент уезжает на всю зиму в теплые края

. Систему отопления слил, трубы воды, и отопления от котла открутил, газ и электричество выключил. Вопрос, в теплообменники котла вода останется или вся полностью стечет? Может как-то продуть или снять теплообменник, чтобы его не прихватило в зиму. Ведь, наверное, в теплообменники что-то осталось, все полностью не стекло. Что посоветуете?
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Добавлено: 05 ноя 2012, 00:39
RADAR
думаю достаточно просто слить воду...(отсоединить трубы отопления и холодной-горячей воды...) по крайней мере так должно быть...
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Добавлено: 05 ноя 2012, 10:49
BAXI-Ural
Нам не известны случаи размораживания слитого Main.
Для гарантии можно понаклонять котел вправо-влево, чтоб по максимуму слить воду из теплообменника...
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Добавлено: 30 ноя 2012, 10:21
soundmn
Я бы воздухом сделал)) Комперсор на подачу и все ок)
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Добавлено: 30 ноя 2012, 13:58
RADAR
soundmn писал(а):Я бы воздухом сделал)) Комперсор на подачу и все ок)
о как...
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Добавлено: 26 дек 2012, 20:30
soundmn
А что такого? только с давлением не перебирать и все нормально будет( по весне)))))
Re: Консервация котла Baxi MAIN Four 240 F на зиму
Добавлено: 02 июл 2013, 09:43
Teploteh
Не надо ничего продувать, битермический теплообменник даже при заморозке с водой не умирает, клипсы тока срывает и все, а вот если бы вторичный пластинчатый ТО был я бы порекомендовал его снять и слить из него воду, он вздувается если не полностью слит.