Baxi eco4 24F приоритет ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 11:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: eco4 24F
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Всем добрый день!
Подскажите, как настроить приоритет ГВС на данном котле?
Как я понимаю надо изменить F07, но нигде не описываются функции данные параметра.
И еще вопрос - какое нормальное тактование котла в режиме отопления? Раз в 10 минут это нормально? Поставил вручную, иначе тактует раз в 3 минуты.
Спасибо
Подскажите, как настроить приоритет ГВС на данном котле?
Как я понимаю надо изменить F07, но нигде не описываются функции данные параметра.
И еще вопрос - какое нормальное тактование котла в режиме отопления? Раз в 10 минут это нормально? Поставил вручную, иначе тактует раз в 3 минуты.
Спасибо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Приоритет чего над чем и для чего? Любое тактование может быть как нормальным, так и не нормальным в зависимости от системы отопления и степени исправности самого аппарата...
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 11:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: eco4 24F
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Ну есть подозрение, что при включении отопление ГВС греется хуже.
Соответсвенно хочется, чтобы при включении ГВС контур отопления выключался и не включался.
Соответсвенно хочется, чтобы при включении ГВС контур отопления выключался и не включался.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Пока понятно, что с приоритетом это не связано... Ну либо не точные наблюдения..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Это изначально по умолчанию так. Если у вас греется отопление при разборе ГВС, то у вас механика трехходового клапана не в порядке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 11:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: eco4 24F
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Спасибо, все нормально. Установил Zont - там четко видно, что горячая вода в приоритете.
Пока напрягает только частое тактование котла, не могу понять причину. Кажется, что очень мощный котел на такую территорию и пока еще тепло на улице.
Включены теплые полы - нагревает до 55 и быстро остывает.
Пока напрягает только частое тактование котла, не могу понять причину. Кажется, что очень мощный котел на такую территорию и пока еще тепло на улице.
Включены теплые полы - нагревает до 55 и быстро остывает.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 11:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: eco4 24F
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Подскажте, такое частое тактование котла это нормально?
Работают теплые полы (50кв м), и на минимум батареии.
На теплых полах стоит термостат отрегулировал на 45 градусов и насос.
Полы прогреваются равномерно.
Максимальная модуляция котла при нагреве стоит на 5%...
Работают теплые полы (50кв м), и на минимум батареии.
На теплых полах стоит термостат отрегулировал на 45 градусов и насос.
Полы прогреваются равномерно.
Максимальная модуляция котла при нагреве стоит на 5%...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5478
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 630 раз
- Возраст: 58
Baxi eco4 24F приоритет ГВС
Вот просто взять и ответить на этот вопрос практически не возможно. Информации мало, что бы о чём-то рассуждать. Как что с чем соединено, откуда и как полы берут теплоноситель. Систему отопления рассчитывать надо, если по-хорошему.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 784 Просмотры
-
Последнее сообщение shmel79
-
- 2 Ответы
- 4116 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 21 Ответы
- 644 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 8 Ответы
- 300 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexandr2023
-
- 10 Ответы
- 1540 Просмотры
-
Последнее сообщение dimulcha
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей