Страница 1 из 1

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 16 авг 2019, 08:00
ganjubas77
Добрый день.
В моем котле установлен насос Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1. Нигде не могу найти график напор/расход.
Нашел только этот в OEM каталоге.
Wilo Para 15/6
Wilo Para 15/6
Можно ли его считать верным или все же он другой?

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 16 авг 2019, 10:05
Bahus
А инструкцию на котел полистать никак? Например параграф 16 и раздел E?

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 16 авг 2019, 13:13
ganjubas77
Bahus, Инструкцию листал и этот график видел. Закрались сомнения и вот почему. Если смотреть по серийному номеру (171635022), то установлен 722185500 UMP 15-60 6M. Но стоит wilo
IMG_20190221_113128.jpg

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 16 авг 2019, 16:22
Bahus
Ну и что? По традиции в документации написано, что производитель вправе изменять конструкцию без уведомления..." и др. и пр.
У вас есть официальная документация, которая шла с котлом. Вот ей и оперируйте.

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 16 авг 2019, 17:02
ganjubas77
Bahus, это понятно, но документация не совсем корректная, котел 33, а все характеристики указаны только для двух младших моделей. Потом уже по серенику нашел полную исправленную версию. Я абсолютно не против изменения в конструкции. Но другой насос может обладать как таким же характеристиками, так и более лучшими. И это для меня сейчас немаловажно. Вопрос стоит в том, что либо насоса хватает с запасом, если верить характеристикам из oem каталога wilo. Либо хватает впритык, если верить инструкции, тогда надо ставить дополнительный насос, чтобы бы был запас.

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 17 авг 2019, 11:02
Komyshov
ganjubas77, правильный выбор направления - половина победы!
А Вы не в ту сторону атакуете.
ganjubas77 писал(а): 16 авг 2019, 17:02 Вопрос стоит в том, что либо насоса хватает с запасом
Есть настойчивая рекомендация для конденсатников, при монтаже системы отопления использовать гидроразделитель (он же гидрострелка) Из этого следует, что котловой насос будет работать "на стрелку", а циркуляцию по системе отопления обеспечат другие насосы.

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 17 авг 2019, 11:54
ganjubas77
Komyshov, отопление будет организовано только тёплыми полами. Для чего тогда гидрострелка? Нужную температуру теплоносителя может обеспечить котел. Вот у меня и возникает вопрос хватит ли насоса в котле или же придется ставить дополнительный.
Есть такая вводная информация
проект-Organized-Organized.pdf
(33.44 КБ) 197 скачиваний

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 18 авг 2019, 10:43
plehan
ganjubas77 писал(а): 17 авг 2019, 11:54 Вот у меня и возникает вопрос хватит ли насоса в котле или же придется ставить дополнительный.
Есть такая вводная информация
- у вас в расчетах если я правильно понял есть два коллектора ,вот на кол-ре №1 суммарная потеря давления примерно 1.13 м .вод.ст. ,расход с кг/ в секунду в м3 /ч переведете сами ,и посмотрите на ваш график насоса . На №2 0.96 доведем до 1 м вод. стол.
То есть суммарно 2.13 м.вод. столба
Теперь подставляйте в график от насоса .


Что касается доп. насоса ,только через гидр. разделитель .
Я там текст изменил с утра туплю :)

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 18 авг 2019, 11:14
ganjubas77
plehan, перевожу и смотрю, не проблема. Вопрос изначально был в том, что стоить ли верить графику из инструкции, с тем учётом, что она была не верная и для другого насоса.
По поводу гидроразделителя, разве нельзя этого избежать? Использованием например насоса с частотным регулированием, он же способен работать на закрытую систему. Или же есть другое объяснение необходимости?

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 18 авг 2019, 11:18
plehan
ganjubas77 писал(а): 18 авг 2019, 11:14 По поводу гидроразделителя, разве нельзя этого избежать?
- можно при условии если встроенный насос по хар-кам обеспечит вашу систему ,они все имеют остаточный напор ,по этому график у производителя насосов и график для котла это большая разница .
ganjubas77 писал(а): 18 авг 2019, 11:14 Вопрос изначально был в том, что стоить ли верить графику из инструкции, с тем учётом, что она была не верная и для другого насоса.
- если я правильно понял вы нашли исправленную версию паспорта ? Если так то для вас и будет этот график верным .

Wilo Yonos Para BXSL 15/6B PWM1

Добавлено: 21 авг 2019, 22:27
ganjubas77
Нашел график насоса UMP 15-60 6M из oem каталога, сравнил с wilo. Они практически идентичны, так что верить графику из инструкции можно. Всем спасибо.