Страница 1 из 1

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Добавлено: 31 авг 2019, 09:12
Анатолий Виктор
Добрый день. Котел Baxi Eco 240 fi. Эксплуатируется 10 лет. Периодически проходит техобслуживание. 2 года назад менялось пневмореле.
Проблема: после летнего простоя, при включении в зимний режим, спорадически отключается, показывая ошибку "недостаточная тяга" (быстрое мигание красного индикатора). Попытка перезагрузить (через R) успешна, если после отключения прошло некоторое время. Вентилятор почищен, вращается легко; труба чистая; пневмореле - щелкает, конденсата не видно; сопло Вентури осмотрено и очищено; теплообменник также очищен от пыли и сажи.
Главное - если панель управления открыта и находится в горизонтальном положении - работает без проблем (по крайней мере неделю). При установлении панели в вертикальное положение - может проработать день, затем - красный индикатор. При попытке включить сразу через R, слышен слабый щелчок, но реле вентилятора не включается (оно, кстати, было заменено на новое неделю назад), напряжение на вентиляторе отсутствует, через несколько секунд включается красный индикатор.
P.S. Ранее, несколько раз, отключение сопровождалось миганием зелёного индикатора (описание ошибки отсутствует в мануале).
P.S./P.S. Года полтора назад на плату попала вода. Она была осмотрена и очищена щеткой и спиртом.
Непропай?

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Добавлено: 31 авг 2019, 09:36
RADAR
непропай для 10 лет? скорее деградация...достаточно осмотреть плату...реле вентилятора проверить, для 10 лет может быть что угодно...

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Добавлено: 31 авг 2019, 09:55
Анатолий Виктор
Спасибо, Radar. Реле вентилятора поменял. Мистика именно в том, что работает устойчиво, когда плата открыта и горизонтально. А, ещё - когда осматривал после первых отказов, то под (!) платой оказалась засушенная мышь. (Как?) А, откуда приходит питание на реле вентилятора? Может там реле какое-нибудь сработалось. Поменять. Или, хотя бы, дорожки и контакты пропаять? У?

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Добавлено: 31 авг 2019, 11:34
RADAR
при разном положении платы - похоже именно плохой контакт..."трещина" в дорожках, пайках...т.е. именно "механический " дефект...в т.ч. механическая часть электроники - это реле...

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Добавлено: 31 авг 2019, 12:31
Bahus
Я бы начал с проводки и их наконечников. Ибо они механически первым делом ворочаются если панель откидывать.

Baxi Eco 240 fi плата управления?

Добавлено: 31 авг 2019, 22:05
Анатолий Виктор
Спасибо, Радар и Бахус. Прогрели плату паяльным феном. Теперь вентилятор даже не пытается стартовать. После тихого щелчка, через несколько секунд - мигает красный. Видимо, то, что мерцало - сгорело. Вопрос - что? Может подскажите цепочку до реле вентилятора...
Кстати, возможно дело не в положении в пространстве, а изменение температурного режима: когда панель ставится, как положено, просто идет нагрев элементов градусов на 15. Они и вырубали это "нечто". Вопрос - что? (Недавно подумалось)
Могли, конечно, и контакты "отжать" и микротрещину увеличить...