Страница 1 из 1
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 09:06
				 kalisto
				Здравствуйте. Есть котёл NUVOLA 280 Fi, работал без проблем несколько лет. Система - два контура. После летнего простоя не прокачивает систему. После котла по три батареи тёплые, дальше холодные. Воздуха в системе нет. Фильтр чистый. В чем может быть проблема?
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 10:01
				 Starik
				kalisto писал(а): 20 сен 2019, 09:06В чем может быть проблема?
 
В системе. 
На холодных батареях краны для стравливания воздуха есть?
 
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 11:02
				 kalisto
				Конечно есть. Воздуха в батареях нет.
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 13:17
				 Starik
				kalisto писал(а): 20 сен 2019, 11:02Конечно есть.
 
Хорошо. Какая схема подключения батарей?
 
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 13:58
				 kalisto
				Я не специалист в этой области. По одной трубе подаётся, по другой обратка. Батареи подключены между ними.
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 14:20
				 BAXI - Volga
				на радиаторах краны запорные или клапаны установлены?
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 14:33
				 Steamboy
				kalisto, 
Часто воду подпитывали в систему?
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 15:04
				 kalisto
				Причину нашел, всем спасибо)
			 
			
					
				Проблема c NUVOLA 280 Fi
				Добавлено: 20 сен 2019, 20:29
				 Steamboy
				kalisto, 
если не секрет, что же это была за причина?