Страница 1 из 1

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 10 окт 2019, 10:43
kazbek
Добрый день
Сегодня по утру обнаружил что циркуляционный насос перестал отключаться от слова совсем.
Котел подключен и к отоплению и к ГВС (бойлер).
Все режимы работают в штатном режиме. Ошибок на котле нет.
Но. Насос не останавливается ни после подогрева бойлера, ни после отопления. Отопление настроено почасовое.
Раньше такого не было. Насос всегда отключался: после подогрева ГВС - сразу же, после отопления - через 1 мин, как настроено.
Так же если отключить на панели отопление и ГВС, выключить котел из сети, включить в сеть - насос сразу же включается и работает.

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 11 окт 2019, 10:36
Bahus
Ambon какое значение?

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 13 окт 2019, 23:53
kazbek
Через два дня котел вернулся в нормальное состояние. Насос стал отключаться как раньше. Настройки не трогал ни до ни во время глюка.
Идей, кроме как залипло реле на плате, больше нет.
Модуляцию по температурам не использую, она отключена.

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 14 окт 2019, 06:58
BAXI-Ural
kazbek писал(а): 13 окт 2019, 23:53 Модуляцию по температурам не использую, она отключена.
Это как понимать?

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 28 окт 2019, 09:56
kazbek
Сегодня с утра опять та же история.
Abmon = 1. Поменял на 0. эффект нулевой.
Насос продолжает работать.

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 28 окт 2019, 12:57
BAXI-Ural
kazbek, а может так и задумано конструкторами?

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
При AMBON=0 насос вообще не отключается, при =1 - это зависит от динамики изменения температуры в помещении...

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 28 окт 2019, 14:08
kazbek
BAXI-Ural, Что задумано? Сейчас насос качает по контуру ГВС теплоноситель. В итоге бойлер остывает быстрее. Гениальная задумка. За счет бойлера обогреваем котельную.

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 29 окт 2019, 10:12
Bahus
Если у вас трехход в положении "бойлер", то он его догревает до уставки. Если же он уже нагрет, но всё равно гоняет по этому контуру - проблема не в насосе, а в трехходовом. Котел должен был трехход переключить на "отопление". И насос должен был крутить там. Ну и по ситуации начать или не начать подогрев теплоносителя.

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 29 окт 2019, 20:32
kazbek
Описанный алгоритм не совпадает с практикой использования котла. За 4 года он так не работал. Он не гонял ничего впустую.
Если грел ГВС, отключался сразу после достижения температуры в бойлере.
Если отопление, то после заданного времени постциркуляции.
Если ГВС во время отопления, переключался туда сюда по мере надобности.
Все что понятно на данный момент, то что котел ловит какой то глюк, и не выходит из него самостоятельно. Выходит из него, когда проходит цикл работы на отопление( отопление настроено почасовое, 4 интервала в сутки). После очередного интервала отопления глюк исчезает. К сожалению не удается поймать его за руку, когда именно он входит в это состояние.
Недавно была замена трехходового клапана. Но к нему вопросов у меня нет, он функционирует.

Luna 3 comfort 1.310Fi не отключается насос

Добавлено: 02 ноя 2019, 10:45
Starik
kazbek писал(а): 29 окт 2019, 20:32 Если грел ГВС, отключался сразу после достижения температуры в бойлере.
Если отопление, то после заданного времени постциркуляции.
Странно. :)
А установленная температура в помещении достигнута? А если нет?