BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 23:04
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.24
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Исходные данные:
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной.
Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".
Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной.
Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".
Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
бред....
этих монтажников шлите лесом, судя по тому что они сказали, то они ничего не понимают в том что делают
Ваши расчёты по расходам насосов так же не верны..
сколько всего насосов в контуре потребителей?
этих монтажников шлите лесом, судя по тому что они сказали, то они ничего не понимают в том что делают
Ваши расчёты по расходам насосов так же не верны..
сколько всего насосов в контуре потребителей?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
В вашем случае гидрострелка не обязательна; насос котла модулируемый, он сам обеспечит необходимую циркуляцию для котла....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 23:04
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.24
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
BAXI - Volga,
Моих расчетов тут нет. Я просто взял расход с оф.сайта Grundfos для насосов 25-40 и 25-60 которые мне предлагали поставить на контур гаража и дома. Там как раз и указан номинальный расход 1500л./ч для 40го и 1900л./ч для 60го. Я просто взял их и сложил, после этого сравнил получившиеся с расходом котельного насоса который указан в мануале, судя по графику, который там приведен, насос обеспечивает при давлении 3бара 1000л/ч.
Это мне показалось странным, что какой смысл брать насосы большей мощности чем котельный насос. Откуда они возьмут теплоноситель, если котельный насос не сможет его предоставить? И как тут может помочь гидрострелка?
Сейчас я вообще думаю обойтись без дополнительных насосов и прокачивать теплые полы (9 контуров дома и 4 гаража) одним только насосом котла. Сегодня посчитал, у меня максимальная длинна петли, вместе с подводом выходит максимум 78м. 13 000 Па, насос должен это прокачать. Вопрос только как регулировать температуру в коллекторе гаража. И второй момент, который меня смущает, судя по программе ("Комплекс Valtek"), расход системы у меня все же выше, чем расход насоса (0.410кг/с) если я правильно перевел, то это выходит 1476 л/ч.
Моих расчетов тут нет. Я просто взял расход с оф.сайта Grundfos для насосов 25-40 и 25-60 которые мне предлагали поставить на контур гаража и дома. Там как раз и указан номинальный расход 1500л./ч для 40го и 1900л./ч для 60го. Я просто взял их и сложил, после этого сравнил получившиеся с расходом котельного насоса который указан в мануале, судя по графику, который там приведен, насос обеспечивает при давлении 3бара 1000л/ч.
Это мне показалось странным, что какой смысл брать насосы большей мощности чем котельный насос. Откуда они возьмут теплоноситель, если котельный насос не сможет его предоставить? И как тут может помочь гидрострелка?
Сейчас я вообще думаю обойтись без дополнительных насосов и прокачивать теплые полы (9 контуров дома и 4 гаража) одним только насосом котла. Сегодня посчитал, у меня максимальная длинна петли, вместе с подводом выходит максимум 78м. 13 000 Па, насос должен это прокачать. Вопрос только как регулировать температуру в коллекторе гаража. И второй момент, который меня смущает, судя по программе ("Комплекс Valtek"), расход системы у меня все же выше, чем расход насоса (0.410кг/с) если я правильно перевел, то это выходит 1476 л/ч.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Стрелка как раз и нужна, чтоб развязать разные объемы циркуляции контуров...
В вашем Валтеке указывается циркуляция после подмеса, до подмеса вряд ли эти коллекторные модули кушают больше, чем поставляет котел...
В вашем Валтеке указывается циркуляция после подмеса, до подмеса вряд ли эти коллекторные модули кушают больше, чем поставляет котел...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 23:04
- Откуда: Магнитогорск
- Мой котел: BAXI LUNA Platinum+ 1.24
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Да он не мой))) он валтека. Нет, тут не указывается подмес. Единственное что тут можно изменить это "Расчетный перепад температур" при 10 градусах получается 0.41кг/с при 15 градусах 0.273кг/с. на систему.
Так как все же будет лучше поступить в моем случае? Поставить гидрострелку и два смесительных узла или все же гонять насосом котла регулируя температуру возможностями котла?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
судя по всему проекта у Вас нет.... отсюда и масса вопросов
если у Вас несколько контуров со своими насосами, то как раз гидрострелка очень нужна для гидравлического баланса
котловой насос вряд ли справится с большим количеством контуров даже при наличии балансировки
если у Вас несколько контуров со своими насосами, то как раз гидрострелка очень нужна для гидравлического баланса
котловой насос вряд ли справится с большим количеством контуров даже при наличии балансировки
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
можно подниму старую тему,аналогичная задача.имеется 3 отдельных колектора теплого пола 5,7,9 контуров.Каждый со своим насосом .но по моим наблюдениям насосы больше заняты борьбой между собой, чем отоплением.вопрос стал о внедрении гидравлического разделителя-гидрострелки.Исходные данные одноконтурный котел БАКСИ платинум+,3 колектора 5,7,9 контуров на каждом насос 25-6.Радиаторов нет только теплый пол. Как правильно подобрать-рассчитать гидрострелку на 4 выхода- 3 колекторы и четвертый на будуюшее подключение бани т.е. еще одного коллектора.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
gag71, схему в студию. пжл...
Гидрострелку можно любую. диаметр не особо важен...
https://youtu.be/_BmW-8Ygq-o
https://youtu.be/K-9vusOlKVk
https://youtu.be/CqeJxvQ_fW8
потому что их общую суммарную производительность нужно подгонять под производительность встроенного котлового насоса и насосы 26-60 это мощные, для тёплого пола могло хвать и 15-60 или 15-40.
Гидрострелку можно любую. диаметр не особо важен...
https://youtu.be/_BmW-8Ygq-o
https://youtu.be/K-9vusOlKVk
https://youtu.be/CqeJxvQ_fW8
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
gag71,
В этой схеме не грамотно собраны коллекторы тёплого пола вместе в обвязке с насосами.
Гидрострелку нужно по-любому.
Сфотографируйте пожалуйста, как по факту у Вас смонтированы колекторы ТП.
Кто Вам это монтировал...???
В этой схеме не грамотно собраны коллекторы тёплого пола вместе в обвязке с насосами.
Гидрострелку нужно по-любому.
Сфотографируйте пожалуйста, как по факту у Вас смонтированы колекторы ТП.
Кто Вам это монтировал...???
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
gag71, у Вас в корне не грамотный монтаж системы отопления.
Последний раз редактировалось Steamboy 24 ноя 2020, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Гидрострелка обязательно нужна. Может этим и обойдется.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Это уже понятно.Сейчас вопрос стоит так:есть ли смысл переносить насосы в гараж где нарисована гидрострелка .
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Если обойтись малой кровью, то попробуйте остановить насосы колекторов тёплых полов и отбалансировать ветки контуров используя только котловой насос.
Можно конечно поставить гидрострелку и трёхходовые термосмесительные клапаны.
Можно конечно поставить гидрострелку и трёхходовые термосмесительные клапаны.
Последний раз редактировалось Steamboy 24 ноя 2020, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
не совсем понял для чего трёхходовые термосмесительные клапаны .И почему нужны радиаторы. Система собрана хоть и не грамотно, но как низкотемпературная .Котел конденсационный .сейчас по ночам -20-22С дома комфортно.Малой кровью уже не подразумевается ,есть возможность проложить новую разводку к коллекторам вполне акуратно .Разделю вопрос на несколько подпунктов.
1. как поведет себя гидрострелка в связке с конденсационным котлом ?сейчас разница подача-обратка на колекторах 5-7С.
2.Растояние между котлом и гидрострелкой как кто регламентируется?
3.Будет ли насос колектора который находится возле гидрострелки перетягивать одеяло на себя
1. как поведет себя гидрострелка в связке с конденсационным котлом ?сейчас разница подача-обратка на колекторах 5-7С.
2.Растояние между котлом и гидрострелкой как кто регламентируется?
3.Будет ли насос колектора который находится возле гидрострелки перетягивать одеяло на себя
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10381
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
1. Замечательно поведет.
2. Не припомню такого.
3. Не должна. Естественно с тем условием, что он так же за стрелкой будет.
Посмотрите пару видюшек с техканала Бакси про гидравлический разделитель. Вполне познавательно.
2. Не припомню такого.
3. Не должна. Естественно с тем условием, что он так же за стрелкой будет.
Посмотрите пару видюшек с техканала Бакси про гидравлический разделитель. Вполне познавательно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
можно объяснить самые криминальные моменты, если не трудно
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Будет спокойно висеть на стенке
нет
Нет не будет... Если сумма расходов всех насосов на коллекторах не будет выше расходов воды через котловой насос. А для этого нужна ЛИБО!!! балансировка перед насосами коллекторов висящих ПОСЛЕ гидрострелки ИЛИ!!! переобвязывайте узлы заново как под ссылкой выше. После этого нужно повысить температуры воды на выходе из котла, хотя бы до 40-43 градусов.
Гидрострелка, она же и гидравлический разделитель. Она полностью сводит к нулю препад давления на насосах, тем самым разгружая их по давлению и подпиранию друг друга (то есть они не будут тянуть одеяло на себя) и тем самым она помогает автоматически растаскивать расходы воды через насосы с одной температурой.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Просто уберите насосы от узлов... Насосы нужны там, где в узлах тёплых полов, стоят трёхходовые термосмесительные клапаны и высокая температуры отопительной воды для радиаторного отопления и так же по этой причине ставят гидрострелку.
Ну если ...
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ТО !!! тогда нет вообще смысла ставить Вам трёхходовой и гидрострелку, если у Вас
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Просто уберите насосы и отбалансируйте ветки...
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
gag71, вот как выглядит технически грамотно собранный узел тёплого пола: https://otoplenie-expert.com/vodyanye-t ... ukami.html
и сравните с Вашей не грамотной сборкой.
но это узел для высокотемпературных систем отопления.
Какая у Вас максимальная температура воды в системе отопления при 20-22 градусах мороза?
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
для стабильной температуры воды подаваемой в схему теплого пола.
Последний раз редактировалось Steamboy 24 ноя 2020, 19:28, всего редактировалось 4 раза.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Вот самый криминальный момент: не правильно собраны узлы тёплого пола.
Вот как правильно: https://otoplenie-expert.com/vodyanye-t ... ukami.html
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
gag71, круто... Но гидрострелка заставит как я писал выше поднять Вам температуру выше.
Либо отключайте насосы и балансируйте ветки. Хотя даже при работающих насосах они должны у Вас быть балансированы.
Либо отключайте насосы и балансируйте ветки. Хотя даже при работающих насосах они должны у Вас быть балансированы.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Тогда просто отключите циркуляционные насосы и посмотрите как без них работать будет вся система отопления
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
а как быть если в котле если не ошибаюсь в названии адаптивный насос?
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
расход коллекторов около 37л/м.
без насосов расходомеры показывают 0л/м насос не справляется.а как на нем повысить напор я не знаю
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
новые открывшиеся обстоятельства...
Как есть так и быть...
При открытии сервоприводов он сам будет повышать частоту...
Не парьтесь пока за это...
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
тогда гидрострелку и нормально развязанные узлы теплого пола.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 22:31
- Откуда: Башкортостан Сибай
- Мой котел: BAXI PLATINUM+1.24
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
Я запутался ,покупая конденсатник я хотел избавиться от всевозможных узлов подмеса.Обойдясь без радиаторов ,потому что у всех моих знакомых в комбинированных СО радиаторы отключены.У меня дом 1 этажный .
Что будет сделано не правильно если я установлю гидрострелку в гараж и перенесу туда насосы,потому что шум от них не слышный днем ,ночью раздражает.перегородки из газобетона не лучший вариант
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
с узлами подмеса?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка
да. Узлы подмеса как раз и называются по другому термостатические трехходовые клапаны для теплого пола.
Я так понял, что систему сами делали?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
и мы тоже, потому как в процессе всего диалога выяснялось, что адаптивный насос, то сервоприводы...
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
теплопотери на насосах и узлах больше если гараж не утеплён и не отапливаемый.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а получилось наоборот и за одно переплатили за котёл.
Классические традиционные котлы еще долго не уйдут с рынка
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-