Страница 3 из 3

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 10 окт 2019, 23:47
Kamatari
Исходные данные:
1) Котел BAXI LUNA Platinum+ 1.24
2) Бойлер на 250л
3) Отапливаемая площадь: Дом 100м2 + гараж 50м2
4) А так же, гуманитарий, который запутался и пытается разобраться в проектировании котельной. 8-)

Система отопления, только теплый пол, радиаторов нет. Хочу разделить на два контура систему теплового пола дома и гаража, на 9 и 4 контура соответственно. Хочу купить 2 насосные группы, по насосной группе с подмесом на каждый контур, единственное, поставить разные насосы. На контур дом поставить ALPHA2 25-60, а на контур гараж ALPHA2 25-40. Бойлер же пустить через сервопривод котла, как я понял, для бойлера отдельный выход есть. Мне несколько монтажников утверждают что гидрострелка нужна обязательно, потому что, если ее не поставить, то у меня полетит насос котла, типо гидрострелка это буферная емкость, которая может компенсировать разницу в расходах круга котла и круга контуров отопления. Дословная цитата "Не расширительный же бак вам ставить на вашу систему, в гидрострелке есть некий объем - он компенсирует".

Вопрос возник следующий. Судя по мануалу котла, максимальный расход насоса 1200л/ч при давлении 2 бара. А суммарный номинальный расход насосов 3400л/ч. То есть, расход у нас получается больше, чем насос котла может дать. Нужная ли в этом случае гидрострелка? Или насосы будут добирать недостающий теплообменник из клапанов подмеса насосной группы? Ведь получается, если мы ставим гидрострелку, она просто будет работать как бойпас, то есть, что бы компенсировать потребности насосов, будет подмешивать обратку. Какой в этом смысл, если у каждой насосной группы свой подмес?

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 30 ноя 2020, 21:59
gag71
Steamboy писал(а): 30 ноя 2020, 21:53 низкотемпературная радиаторная сет
она ешё больше увеличит дисбаланс расхода отопительного контура в сторону потребления. Или я не прав?

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 30 ноя 2020, 23:54
Starik
gag71 писал(а): 30 ноя 2020, 21:44придушив потребление, я получу дефицит теплоносителя в контурах,
Спорное утверждение. Неизвестно что сейчас в контурах творится, а температура в доме устраивает.
Ротаметр.jpg
Ротаметр или, если давать полное определение этому узлу, поплавковый ротаметр, на первый взгляд, обычное механическое устройство. В основу конструкции изделия входит пластмассовый корпус (встречаются модели из латуни), внутри которого размещен полипропиленовый поплавок. Корпус оснащен прозрачной колбой, на которой нанесена разметочная шкала. Перемещение поплавка вверх-вниз внутри прибора указывает на определённое значение на шкале, по которому можно судить об объёме теплоносителя, циркулирующего в системе трубопроводов — достаточно ли его для полноценной работы отопительных контуров.
Производительность уже имеющихся насосов можно (нужно) байпасами регулировать, что бы не "напрягать" их избыточным сопротивлением (это к будущему переносу насосов сразу предусмотреть).

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 01 дек 2020, 10:20
Steamboy
gag71 писал(а): 30 ноя 2020, 21:59 она ешё больше увеличит дисбаланс расхода отопительного контура в сторону потребления
а никто и не отказывается и в этом случае от балансировки. Любую врезку нужно балансировать и остальные тоже.

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 01 дек 2020, 10:35
gag71
на гидрострелке размещение насосов контуров обязательно на подаче или только обратке .Или можно ставить один контур подача другой обратка?

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Steamboy писал(а): 01 дек 2020, 10:20 Любую врезку нужно балансировать и остальные тоже
А как правильно отбалансировать если на двух колекторах стоят сервоприводы и они сбивают всю балансировку?

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 01 дек 2020, 11:10
Steamboy
gag71 писал(а): 01 дек 2020, 10:37 на гидрострелке размещение насосов контуров обязательно на подаче или только обратке
разницы нет.

Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
gag71 писал(а): 01 дек 2020, 10:37 как правильно отбалансировать
открываете все сервоприводы или снимаете их с кранов на которых они стоят (это лучше) и потом балансировочным краном обратки ветки теплого пола или радиаторной сети проводите регулирование расхода воды. Оринтируясь на одинаковость температуры обратки всех веток.

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 01 дек 2020, 12:14
gag71
спасибо понял

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 22 дек 2020, 22:12
gag71
Небольшой отчет о проделанной работе . Внедрил в СО гидрострелку ,перенес насосы от коллекторов к гидрострелке.работу насосов отрегулировал переключателями скоростей.Теперь насосы работают по назначению ,перестали пытаться задушить друг друга. Температура работы котла поднялась примерно на 10 градусов.Ушла проблема при переключении котла на нагрев бойлера-горячую воду не высасывает в систему отопления при работающих насосах .Вопрос с шумом насосов решился частично.Придется делать шумоизолирующий короб. Благодарю всех кто принял участие в решении моей проблемы.

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 22 дек 2020, 22:35
Starik
Приятно видеть отчет.
Вот это предложение не очень понятно.
gag71 писал(а): 22 дек 2020, 22:12Температура работы котла поднялась примерно на 10 градусов.
Пояснишь, если не сложно.

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 24 дек 2020, 21:25
gag71
Раньше до переделки какая температура была выставлена на котле такая же примерно заходила в коллекторы.Сейчас на гидрострелке 30с*, температура котла примерно +8-10С*. Когда насосы на 2ой скорости разница подачи и обратки 5С*.На 3ей скорости температура выравнивается.

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 24 дек 2020, 22:22
Starik
gag71 писал(а): 24 дек 2020, 21:25На 3ей скорости температура выравнивается.
Эту скорость не надо включать.

BAXI LUNA Platinum+ 1.24 Нужна ли гидрострелка

Добавлено: 28 дек 2020, 18:39
gag71
Уже выключил ,гараж на первой дом на второй