Страница 1 из 1

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 09:10
Kolobok30
Добрый день, всем неравнодушным).
Подключаюсь к сети газораспределения. Давление низкое (в ТУ 4кПа). Мособлгаз настоятельно рекомендует стабилизатор давления перед котлом. Котёл Baxi luna-3 comfort 1.240 fi ( номинальное входное давление 20 мбар) . Посоветуйте стабилизатор давления с присоединительными резьбами 3/4. Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа? Спасибо.

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 10:09
Bahus
Чего то я не понял. Вам в дом 4кПа будет заходить?

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 10:12
Kolobok30
Да

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 10:23
plehan
Bahus писал(а): 18 окт 2019, 10:09 Чего то я не понял. Вам в дом 4кПа будет заходить?
-до 5 кПа могут .
Kolobok30 писал(а): 18 окт 2019, 09:10 Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа
- При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Вы не забывайте у вас будет еще варочная панель или ПГ (плита) у которой нет газового клапана ,как на котле ,который может аварийно принять до 6кПа .

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 10:30
Bahus
У тех же сотрудников газового хозяйства и поинтересуйтесь. Они же наверняка знают какие народ в вашей местности ставит. Ну и что-то такое и ставьте.

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 11:55
BAXI - Volga
если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 11:58
Bahus
Возможно ветка тупиковая и зимой не осиляет?

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 12:12
Kolobok30
Говорят, чтобы всем хватило)

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 12:23
plehan
BAXI - Volga писал(а): 18 окт 2019, 11:55 если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?
потому что это допустимое значение для сети низкого давления ,без реконструкции сети прибавляют давление ,дешевле поставить стабилизаторы на дом .

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 12:57
Kolobok30
Понимаю, что много прошу, может кто нибудь подскажет конкретную модель?

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 14:01
BAXI-Ural
Если у вас только котел, то он нормально с этим справиттся...
Хотя конечно это нарушение, предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа...
Попробуйте поискать ещё "редуктор давления"...

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А Мособгаз - молодцы, сначала создают нарушение, потом предлагают устранить проблему за счет абонента, поди еще и "купите у нас"... :oops:

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 14:06
plehan
BAXI-Ural писал(а): 18 окт 2019, 14:04 предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа
-4.4* Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных в таблице 2*. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.
8 Жилые здания

До 0,005 (включ.)
А вот перед оборудованием -
plehan писал(а): 18 окт 2019, 10:23 При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Нет нарушений .

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 17:56
BAXI-Ural
plehan писал(а): 18 окт 2019, 14:06Нет нарушений .
Видимо мои знания устарели... :oops:

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 18:36
Starik
Kolobok30 писал(а): 18 окт 2019, 12:57может кто нибудь подскажет конкретную модель?
Если ставить после счетчика, то нужен суммарный (максимальный) расход газа (по проекту) всех потребителей газа. От этой "стенки" и плясать при подборе модели.

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 18:52
Kolobok30
Только котёл

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 18 окт 2019, 19:46
BAXI-Ural
Kolobok30 писал(а): 18 окт 2019, 18:52 Только котёл
Ну тогда не парьтесь

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 27 ноя 2019, 21:19
Саломатин
Еще раз то же самое уточню: частный дом, шкаф с редуктором около дома. Давление на выходе редуктора 3кПа (манометр есть и аварийку вызывал по другому поводу - то же самое сказали). Из потребителей котел и варочная поверхность с номинальными давлениями 2кПа. Котел, вроде бы, справляется, после клапана номинальные значения давления для моей модели. Варочная не коптит, но пламя высокое при полной мощности конфорок.
Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову, стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 27 ноя 2019, 22:16
Steamboy
Саломатин писал(а): 27 ноя 2019, 21:19 стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
Однозначно стоит... И это не должно обсуждаться!!! это не пониженное давление воды в сети это ГАЗ!!!Если проигнорят газовики Вас, тогда жалобу в прокуратуру и она дает команду инспектору ростехнадзора отдела сетей газораспределения и газопотребления. и инспектору даются все полномочия отодрать Ваш горгаз.

Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а): 27 ноя 2019, 22:16 Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову,
А где находится грпш, что Вы в него так лихо заглядываете?
Во-вторых, если гайка выкручена это не означает, что он будет работать ниже давления P2, чем указанно на шильдике. Потому как может быть повреждена регулирующая мембрана. Или же пропускная способность регулятора не позволяет этого делать, либо нужно подбирать новый регулятор с более низким P2 на выходе.
ну как-то так...

Стабилизатор давления газа

Добавлено: 29 ноя 2019, 05:30
Саломатин
У меня наоборот, слишком высокое давление и регулировочный винт был выкручен 5 лет назад при пусконаладке на минимум, но редуктор выдает по верхней границе. Я сам за этими “мастерами” не следил - и вот результат. Но они честно пытались уменьшить давление. Просто рвения не хватило.
Я почему за все это взялся - у соседа за 3 года теплообменник в котле потек, вдруг, думаю, из-за давления высокого.
Шкаф находится около дома на участке. Разделение принадлежности сетей - по отсечному крану после грпш. А почему нельзя в шкаф заглядывать? Мне и диспетчер и аварийка сами рекомендуют самостоятельно включать редуктор после отключений газа, аварийка еще и кчюч мой просят, своего нет.