Страница 1 из 1
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 22 окт 2019, 20:25
Andrew777
Всем здравствуйте! Котёл Baxi LUNA 3 Comfort 310 Fi, установлен в отдельной котельной, есть датчик уличной температуры, панель в доме, в гостиной, с температурой комфорта 21°С,14 радиаторов Global ISEO 500 с термоголовками, СО "двухтрубная тупиковая", отапливается весь 1-ый этаж, 100 м². Котёл выставлен на 50% мощности.
От коллектора 4 ветки:
1)Гостиная с 3 радиаторами (Здесь же выносная панель)
2) Две спальни по 2 радиатора
3) Санузел и кухня 5 радиаторов (санузел первый в цепочке,термоголовка полностью открыта)
3) Котельная 1 радиатор(поджат термоголовкой до минимума)
4) Подвал 1 радиатор (поджат термоголовкой до минимума)
Котёл настроен правильно, радиаторы отбалансировал, параметры в котле YSELF=AMBON=MODUL=1 F10=00. Котёл включается вовремя, выключается также, по всем помещениям всё хорошо и комфортно, кроме санузла. Там температура, как и везде, 21°С, что не очень комфортно после душа. Как я уже писал, радиатор в санузле самый первый на ветке, первый от котла на коллекторе, открыт на полную, завышенные 6 секций на 4 м², но вот комната угловая, есть вентиляция, что способствует более быстрому остыванию этого помещения, хотя температура тут бывает доходит и до 25°С и более, пока гостиная с датчиком наберёт свои 21°С и отключит котёл.
Теперь вопрос, имеется такой термостат с "сухим контактом"( https://ru.aliexpress.com/item/32984963 ... 33edV0md1c ),именно для газовых котлов, имеет ли смысл ставить его в санузел для спасения ситуации? Если да, то какие параметры F10 выставлять, 01 или 02, объясните пожалуйста каждое значение человеческим языком, а то в "мурзилке" очень мудрёно. Пока логически понимаю, если дополнительный термостат будет "тянуть на себя одеяло", то остальные комнаты начнут перегреваться, правильно?

Полотенцесушитель и ТП не предлагать

. ТП есть, но электрический, дорого

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 22 окт 2019, 22:37
Starik
Andrew777 писал(а): 22 окт 2019, 20:25имеет ли смысл ставить его в санузел для спасения ситуации?
Надо ставить отдельный котел для санузла, никакой термостат там ничего не сделает.
Попытайся сам понять, какую задачу ты собираешься поставить перед котлом.
Для раздельной регулировки температурой помещений должна быть гидрострелка и постоянно работающий котел. Тогда кучу контуров можно регулировать различными девайсами индивидуально и они не будут оказывать влияния на соседние помещения.
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 22 окт 2019, 22:49
Andrew777
Starik писал(а): 22 окт 2019, 22:37
Попытайся сам понять, какую задачу ты собираешься поставить перед котлом.
Для раздельной регулировки температурой помещений должна быть гидрострелка и постоянно работающий котел. Тогда кучу контуров можно регулировать различными девайсами индивидуально и они не будут оказывать влияния на соседние помещения.
Да это я как раз и понимаю, потому и не понимаю

, зачем вообще тогда нужен параметр F10 с его настройками, хотелось бы узнать про 01 и 02, зачем пишут про дополнительный термостат, если он только будет мешать основной панели добиться комфортных условий? Честно сказать, термостат покупался и теперь уже будет установлен на самодельный резервный электрокотёл, для дистанционного его аварийного включения.
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 23 окт 2019, 08:19
Steamboy
Andrew777,
для начала, перекрой вентиляцию санузла, если она связана с улицей. Посмотри, что по температуре после этого. Во-вторых, если тебя уж так напрягает отключение её в с/у, то держи двери ведущие в с/у открытые. В-третьих, Можешь увеличить еще мощность радиатора. В-четвертых, Утепли дом по наруже. Проблема всех с/у это влажность которая там всегда и спасаться, только внутренней вентиляцией в доме на период зимы или же увеличивать мощность радиатора, что гораздо дороже.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Поэтому, по-моему личному опыту самая лучшая вентиляция с/у это входная туда дверь и фрамуга.
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 23 окт 2019, 09:35
Andrew777
Steamboy писал(а): 23 окт 2019, 08:21
для начала, перекрой вентиляцию санузла, если она связана с улицей. Посмотри, что по температуре после этого. Во-вторых, если тебя уж так напрягает отключение её в с/у, то держи двери ведущие в с/у открытые. В-третьих, Можешь увеличить еще мощность радиатора. В-четвертых, Утепли дом по наруже. Проблема всех с/у это влажность которая там всегда и спасаться, только внутренней вентиляцией в доме на период зимы или же увеличивать мощность радиатора, что гораздо дороже.
Спасибо. В принципе прописные истины. Вентиляция, да, на улицу, закрою. Ещё, вчера заказал "умный" датчик тёплого пола с WiFi (сейчас обычный с крутилкой), настрою на включение на "душевное" время, т.е. вечер. Плюс, по WiFi включать дистанционно перед приездом и отключать по ненадобности.
З.Ы. И всё же, зачем параметр F10?

LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 23 окт 2019, 13:53
Bahus
Кажется в семинарской тетради про F10 более развернуто написано, чем в инструкции на котел.
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 31 окт 2019, 18:33
Andrew777
Bahus писал(а): 23 окт 2019, 13:53
Кажется в семинарской тетради про F10 более развернуто написано, чем в инструкции на котел.
Как всегда - проблемы перевода, в тетради тоже самое к этому котлу, а вот к моделям LUNA Duo-tec+, Duo-tec Compact
NUVOLA Duo-tec+ с аналогичным параметром, этот пункт переведён более-менее нормально:
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется та из заданных на пульте и котле установок,которая больше.
02 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), используется установка температуры, заданная на пульте. Комнатный термостат дает разрешение на работу котла.
Ну, а если на более русский :
00- Котёл работает по заданным на родной (вынесенной отдельно) панели параметрам. Дополнительный термостат, даже если установлен-игнорируется.
01- Из установленных двух значений температуры на родной панели и термостате, котёл выбирает более высокое, т.е. будет шпарить, пока не нагонет температуру в помещении, где установлен термостат, допустим заданные 21ºС и ему плевать, что в комнате с панелью уже давно 25ºС и наоборот...
02-Котёл работает по значению заданному на родной панели, сопоставляет её со сторонним термостатом и если тот закрыт, т.е. температура в помещении, где он установлен, имеет более низкое значение чем на нём задано, то котёл включает нагрев. Здесь наоборот, можно очень сильно остудить комнату с родным термостатом, если в комнате с дополнительным будет теплее чем задано.
Я правильно понял? Дополнительный термостат,при наличии родной выносной панели -лишняя трата денег и времени?
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 24 дек 2019, 09:36
Beaver
Добрый день!
Дом 123 кв.м, отопление: 1 этаж - ТП, второй - радиаторы с термоголовками.
Два месяца эксплуатирую котел - BAXI Luna 3 comfort comby 1.240 Fi, датчик наружной температуры, панель лежит на столе в гостиной на 1 этаже.
С переменным успехом пытаюсь подружить ТП и радиаторы и разобраться с настройками котла. Хочу иметь комфортную температуру воздуха в доме и возможность быстро менять ее при приезде и на время отсутствия.
Суть проблемы - не получается настроить котел до получения комфортных 22 град.
YSELF=AMBON=MODUL=1, F10=00.
На прошлых выходных приехал - температура в доме выше 24 град. Все попытки понизить ее до комфортных 22 результата на дали. Даже при установке 20 град котел продолжает работать как и прежде - включается-отключается. По логике - должен бы остановиться.
Перед отъездом установил 18 град. Приехал на эти выходные – температура на улице +3, в доме +17,8. Думаю: «Ура! Заработало!». Ан нет, установил на панели 22, котел включается по F18 раз в 10 мин. на 1-2 мин. Холодно. Кое-как нагрел до 20 по показаниям панели, по ощущения - 18. И как мне кажется, нагрелось от нахождения в доме людей и включения циркуляции ГВС. Не могу поднять температуру и понять логику работы.
Устанавливаю 24. По уму, котел должен работать без отключений и греть до 24. Ничего подобного. Также раз в 10 мин. на 1-2 мин. Температура в доме не повышается. Но ГВС греет исправно.
Отключил питание котла, включил. Запустился на самой малой мощности на 10 мин. и далее см. выше.
Перед отъездом установил 22. Приеду проверю, что и как.
Что я делаю не так?
Мучает вопрос: а как в морозы котел будет отрабатывать скачки температуры? Видел здесь на форуме информацию, что нагрев на несколько градусов составляет более суток. Это правда? И как быть в этой ситуации при морозах?
И еще, панель лежит на столе, беру в руки, регулирую, кладу на стол. Показания температуры увеличиваются за 15 сек. на полградуса и не падают.
Кстати, показания панели и спиртового термометра разнятся на 2 град. Думаю, спиртовой врет, но есть еще биметаллический. Так они со спиртовым похоже спелись....
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 24 дек 2019, 12:25
kranty
MODUL=0 поставить. Я тоже мучался с луной , ТП и ДУТ.
В итоге теперь по ДУТ просто температуру уличную смотрю.
LUNA 3 Comfort+датчик уличной t°+панель на стене+термостат=F10?
Добавлено: 24 дек 2019, 15:58
Bahus
Beaver писал(а): 24 дек 2019, 09:36
Кстати, показания панели и спиртового термометра разнятся на 2 град.
Панель можно откорректировать параметром T Adj.