Baxi Duo-Tec Compact 1.24 и обратный клапан.
Добавлено: 25 окт 2019, 01:21
Kraax33
Отопление теплый пол 9 веток, косвенник около котла. В общем запуск котла. 1ый день все успешно в режиме модуляции держит 27 градусов, работает стабильно. 2ой день выявлен косяк, при переключение трехходовика на бойлер, начинает давить "кипяток" в обратку, принято решение установить обратный клапан перед краном и грязевиком. После этого по ошибке запущена программа регулирования выброса СО (304), выдернут шнур из розетки и включена программа сброса воздуха (в общем с испугу возможно, чего-то натыкано кнопками). Теперь котел работает в режиме "греем 40 градусов остываем до 25", на температурный режим и модуляцию пламени ему плевать - тактует. Вопрос: в какую сторону смотреть 1. Удаления обратного клапана ?! или 2. Рыться в настройках сверять с заводскими установками, звать сервис (потому что чего-то натыкал)?! (я уже почти все сверил, настройки как в книжке, остановился на контроле выброса СО, ничего в этом не понимаю)
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 и обратный клапан.
Добавлено: 04 ноя 2019, 19:39
sevenspeed
А у вас 9 веток пола работают от одного насоса котла?
Baxi Duo-Tec Compact 1.24 и обратный клапан.
Добавлено: 05 ноя 2019, 22:42
Kraax33
Да, 9 веток работают от встроенного насоса котла и вроде все протягивают, но на самой длинной петле расход выше 2,2 литра не поднимается(
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
Итак по предмету, спасибо сервисмену с горячей линии Baxi, терпеливо все, что мог вжевал скинул пару инструкций, настроил на нужный лад. Решилось все просто, "дело было не в бабине, "неловкий человек" сидел в кабине") Уже после запуска котла когда уплотнял снаружи дымоход и ставил резиновый фартук - сдернул внутреннюю секцию коаксиального удлинения, снаружи незаметно было вовсе, а по факту котел "подхлебывал" выхлоп и тактовал. Потому всем самостроям рекомендую обстоятельно подходить к делу пуска котла, и лучше в присутствии специалиста.
Обратный клапан вырезал, местные монтажники сказали, что страшного ничего не будет если в обратку теплого пола зальется десяток литров горячего теплоносителя, а обратный клапан в системе отопления это лишнее гидравлическое сопротивление.
2 недели котел шуршит, не нарадуюсь