Страница 1 из 2

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 окт 2019, 01:05
Star2000
Добрый день.
Поменял Протерм на Бакси. Заметил такую закономерность - после работы котла на нагрев бойлера насос бойлера выключается вместе с горелкой котла и сразу включается насос СО. В систему идёт горячая вода. А мне это не нравится. Есть ли возможность заставить насос ГВС работать ещё какое то время после выключения горелки, чтобы в систему отопления шла вода с более низкой температуройк? На Протерме насос ГВС отрабатывал какое то время после выключения горелки и в СО шла вода температурой ниже 80 градусов. На Бакси такого нет и сейчас с учётом малого разбора по веткам (стоят термоголовки) температура после включения режима СО ползет существенно выше 85. Собственно в первую очередь напрягает потрескивание длинных радиаторов, но и думаю другие негативные моменты есть.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 окт 2019, 10:11
RADAR
такой возможности нет...

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 окт 2019, 10:41
Star2000
Я уже прикидывал, что надо реле ставить с задержкой. Просто думал, может как то можно логикой котла так сделать.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 окт 2019, 19:46
tsv63
Star2000 писал(а): 27 окт 2019, 01:05 Поменял Протерм на Бакси. Заметил такую закономерность - после работы котла на нагрев бойлера насос бойлера выключается вместе с горелкой котла и сразу включается насос СО.
С чего бы это? У меня то же слим, всё штатно работает, 3 мин пост циркуляции насосов.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 04 ноя 2019, 01:59
Star2000
Постциркуляция на насосе бойлера??? Поподробнее пожалуйста

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 04 ноя 2019, 12:24
Игорь-2
Star2000 писал(а): 04 ноя 2019, 01:59 Постциркуляция на насосе бойлера??? Поподробнее пожалуйста
Постциркуляция будет, если при окончании нагрева бойлера нет запроса от СО на работу котла. Если он есть - сразу включится насос СО..

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 04 ноя 2019, 16:48
tsv63
Star2000, вот есть одна схемка с возможными подключениями, может так понятней будет.
products_hydrologo_eko_4.jpg

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 05 ноя 2019, 21:59
Star2000
Надо попробовать перевести в летний режим и посмотреть, что получится. Возможно, вы правы!

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 12:01
el9
Если поставить комнатный термостат и нет запроса на включение котла, то при выключении насоса ГВС насос СО включаться не будет. У меня проблема обратная, как заставить насос СО сразу включиться после выключения насоса ГВС?

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 13:33
tsv63
el9, должны выполниться два условия, контакты комнатного термостата замкнуты и котёл в "зима".

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 14:15
el9
tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 13:33 el9, должны выполниться два условия, контакты комнатного термостата замкнуты и котёл в "зима".
В этом и проблема, контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции, а датчик в трубе так как тёплый пол.

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Почему то без термостата насос включается сразу.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 14:29
tsv63
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18 Почему то без термостата насос включается сразу.
Опишите тогда последовательность своих физических действий с котлом при подключении и отключении своего термостата. Ясновидящих не существует.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 16:43
el9
tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 14:29
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18 Почему то без термостата насос включается сразу.
Опишите тогда последовательность своих физических действий с котлом при подключении и отключении своего термостата. Ясновидящих не существует.
При подключении выносного комнатного термостата, циркуляционный насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате) после выключения насоса ГВС. А если комнатный термостат убрать из схемы,а пользоваться термостатом котла,то насос СО включается сразу после выключения насоса ГВС вне зависимости от температуры.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 17:11
tsv63
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 При подключении выносного комнатного термостата, циркуляционный насос СО не включается
Это я уже понял и понял почему.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 А если комнатный термостат убрать из схемы,
А где перемычка при этом?

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 19:32
el9
tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 17:11
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 При подключении выносного комнатного термостата, циркуляционный насос СО не включается
Это я уже понял и понял почему.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 А если комнатный термостат убрать из схемы,
А где перемычка при этом?
Если вы имеете ввиду перемычку между клемами 1 и 2 (для присоединения комнатного термостата), то она устанавливается если выносной термостат исключается из схемы. Другие перемычки я не знаю.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 20:00
Starik
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43циркуляционный насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате) после выключения насоса ГВС.
А переключатель (рис. 8, POMPA) постциркуляции насоса в каком положении (там их два)?
В инструкции раздел 5.3 на рисунке всё показано, если установить 4 часа, то насос должен включаться.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 20:05
el9
Starik писал(а): 26 мар 2021, 20:00
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43циркуляционный насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате) после выключения насоса ГВС.
А переключатель (рис. 8, POMPA) постциркуляции насоса в каком положении (там их два)?
В инструкции раздел 5.3 на рисунке всё показано, если установить 4 часа, то насос должен включаться.
Постциркуляция на 4 часа установлена

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Мне кажется мозги котла заточены под радиаторы, а не тёплый пол.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 20:11
tsv63
el9 писал(а): 26 мар 2021, 19:32 Если вы имеете ввиду перемычку между клемами 1 и 2 (для присоединения комнатного термостата), то она устанавливается если выносной термостат исключается из схемы.
Тогда чего вы хотите от котла и его насоса СО с подключенным термостатом?

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 20:07 Мне кажется мозги котла заточены под радиаторы, а не тёплый пол.
Как надо заточены :D

Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18 проблема, контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции, а датчик в трубе
Какая целевая Т для термостата в среде измерения (трубе)?
Какая Т с датчика для термостата в трубе?

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 20:22
el9
tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 20:12
el9 писал(а): 26 мар 2021, 19:32 Если вы имеете ввиду перемычку между клемами 1 и 2 (для присоединения комнатного термостата), то она устанавливается если выносной термостат исключается из схемы.
Тогда чего вы хотите от котла и его насоса СО с подключенным термостатом?
.

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 20:07 Мне кажется мозги котла заточены под радиаторы, а не тёплый пол.
Как надо заточены :D
Хочу,чтобы насос СО был всегда включен,когда насос ГВС выключен при наличии комнатного термостата. Вроде бы элементарная вещь, а без танцев с бубном не выходит.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 20:26
tsv63
el9, тогда ответьте на мои вопросы о температурах в трубе. Хотя ответ имеется:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате)
Туст < Тфакт
С термостатом и при таком условии не включится, к слову, никогда, т.к. контакты реле термостата разомкнуты. ГВС в приоритете.
Предположу, что система отопления имеет большую инертность (медленный процесс). 4-х часов пост циркуляции насоса СО не хватает остудить систему до момента срабатывания реле термостата (возможно и хватает, при условии, что не работает ГВС). Ещё нужно учесть, что в момент включения насоса ГВС, циркуляция СО прекращается, что может вызвать локальное повышение температуры в зоне измерения датчика (не известно, в каком месте системы он установлен и может ли на него влиять циркуляция ГВС), с которого будет сниматься большая по сравнению с уставкой температура, потому и не включается ни насос, ни котёл.
Замкнутые контакты реле термостата = наличие перемычки 1 и 2 без термостата.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 26 мар 2021, 22:45
el9
tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 20:26 el9, тогда ответьте на мои вопросы о температурах в трубе. Хотя ответ имеется:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате)
Туст < Тфакт
С термостатом и при таком условии не включится, к слову, никогда, т.к. контакты реле термостата разомкнуты. ГВС в приоритете.
Предположу, что система отопления имеет большую инертность (медленный процесс). 4-х часов пост циркуляции насоса СО не хватает остудить систему до момента срабатывания реле термостата (возможно и хватает, при условии, что не работает ГВС). Ещё нужно учесть, что в момент включения насоса ГВС, циркуляция СО прекращается, что может вызвать локальное повышение температуры в зоне измерения датчика (не известно, в каком месте системы он установлен и может ли на него влиять циркуляция ГВС), с которого будет сниматься большая по сравнению с уставкой температура, потому и не включается ни насос, ни котёл.
Замкнутые контакты реле термостата = наличие перемычки 1 и 2 без термостата.
Вы всё правильно говорите, всё именно так и есть. Датчик температуры стоит далеко,чтобы на него влияло локальное повышение температуры от ГВС, но всё равно охлаждение теплонасителя на много медленнее чем необходимо. Конечно за 4 часа температура в районе датчика опустится до необходимого уровня,но за это время температура в помещении опускается,это ненормальная работа.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 06:52
tsv63
el9 писал(а): 26 мар 2021, 22:45 это ненормальная работа.
В вашем понимании работы системы в целом, да, но не котла!!! Котёл свой алгоритм отрабатывает, да и не причём ом, будучи оказавшись подключенным к этой системе.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 20:22 без танцев с бубном не выходит.
Так и будете, плясать пока не переделаете.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 07:57
Starik
el9 писал(а): 26 мар 2021, 12:01Если поставить комнатный термостат...
А что за комнатный термостат?
Вот это надо бы пояснить.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции,
Не знаком с конструкцией комнатного термостата, на который влияет циркуляция, а не температура воздуха в помещении.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 10:26
el9
Starik писал(а): 27 мар 2021, 07:57
el9 писал(а): 26 мар 2021, 12:01Если поставить комнатный термостат...
А что за комнатный термостат?
Вот это надо бы пояснить.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции,
Не знаком с конструкцией комнатного термостата, на который влияет циркуляция, а не температура воздуха в помещении.
Обычный комнатный термостат с выносным датчиком,только датчик установлен не в комнате,а на подающей трубе так как у меня тёплый пол.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 11:36
Starik
el9 писал(а): 27 мар 2021, 10:26термостат с выносным датчиком, только датчик установлен не в комнате, а на подающей трубе
Такие вещи принято называть терморегуляторами, хотя, теперь не важно.
Не будет насос СО стартовать и котел тут не при чем, не виноват он вовсе (не надо его мучить). ;)
Правильно было сказано:
tsv63 писал(а): 27 мар 2021, 06:52Так и будете, плясать пока не переделаете.
Человек гораздо быстрее меня понял, что за "термостат" в системе. :)

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 17:31
el9
А что вы мне переделать предлагаете?

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 19:02
tsv63
Для начала, гидравлическую схему системы посмотреть. Потом предлагать.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 21:27
el9
Скорей всего на плате перемычку надо поставить и все дела, только полноного описания платы я пока не нашел. Либо свои релюхи городить. А гидравлика тут не причём.

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 22:29
tsv63
el9, не причём, так не причём. Хозяин - барин. Если всё знаете, зачем вопрошаете: "как заставить насос СО сразу включиться после выключения насоса ГВС?" Ставьте, ищите, городите огород... :facepalm: А ларчик просто открывался. :D

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Добавлено: 27 мар 2021, 22:45
Starik
Не перестаю удивляться. :)