Страница 1 из 1

Подбор автоматики

Добавлено: 28 окт 2019, 11:29
Qwiz
Добрый день!
Прошу помочь с подбором оборудования автоматизации.
Схема в приложении (котлы BAXI HT-A 1.650- 2 шт.)
Планируется установка RVA 47 (каскад +гвс) и RVA 46 (контур отопления).
Не сталкивался с оборудованием BAXI, поэтому есть куча вопросов (возможно глупых):
1. Согласно схемы на каждый бойлер установлен насос на греющий контур, каким образом автоматизировать второй насос, ставить еще дин контроллер RVA 47, их может быть в сети 2 шт.?
2.Если я правильно понял то для подключения котлов и RVA 47, RVA 46 нужны 4 шт. модулей связи OCI-420, а кабеля для подключения (к разьему х41) в комплекте? Кабеля к разьему х42 в комплекте? Как правильно подключать кабеля к разьему х42 в общую сеть?
3.Что идет в комплекте поставки RVA 47 и RVA 46?
4. где то на форуме прочитал про AVS 37- он нужен?
5. Что необходимо заказывать вообще?

Заранее благодарю за ответы.

Подбор автоматики

Добавлено: 28 окт 2019, 11:36
BAXI - Volga
Блоки серии RVA уже не производятся и к тому же они не подходят к котлам BAXI HT-A 1.650
здесь установлены контроллеры LMS-14(плата) серии Albatros-2
Плата управляет каскадом и ГВС + 1 прямой контур отопления
для управления смесительными контурами используются блоки AVS75 или RVS46
Напишите сколько котлов в каскаде?
Сколько прямых контуров?
Сколько смесительных контуров?
Бойлер ГВС?

Подбор автоматики

Добавлено: 28 окт 2019, 11:41
Qwiz
2 котла в каскаде.
Прямых контуров - 2 (возможно на них защиту подвязать ? Реле перепада давления допустим?)
Смесительный контур - 1.(отопление)
2 бойлера ГВС. (на каждый бойлер свой насос от греющего контура)
Схему кидал в приложении.

Подбор автоматики

Добавлено: 28 окт 2019, 12:06
Alex-BAXI
Qwiz писал(а): 28 окт 2019, 11:41 2 котла в каскаде.
Прямых контуров - 2 (возможно на них защиту подвязать ? Реле перепада давления допустим?)
Смесительный контур - 1.(отопление)
2 бойлера ГВС. (на каждый бойлер свой насос от греющего контура)
Схему кидал в приложении.
добрый день!
ответил личным сообщением на почту

Подбор автоматики

Добавлено: 28 окт 2019, 12:53
BAXI-Ural
Бойлеры рассмативать как единый, по гидравлике обвязать по схеме Тихельмана (для балансировки)
А прямые отопительные контура постоянно высокотемпературные? Если они погоднозависимые, то прийдется их отключать в момент нагрева бойлеров....

Подбор автоматики

Добавлено: 28 окт 2019, 14:09
Qwiz
Гидравлику делаю не я, а смежные специалисты.
И тут вопрос в том возможно ли автоматизацию на "заводских" контроллерах сделать, или добиваться смены схемы..
Прямые контура с постоянной температурой.
У меня больше вопрос по автоматике (оборудованию) и схемам ее подключения. Нормальных схем не найдешь, все в каком то разрозненом виде.