Страница 1 из 1

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 31 окт 2019, 11:40
leonidt84
Здравствуйте.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 240i в эксплуатации 2 года.
Работает на теплые полы в низкотемпературном режиме с модуляцией пламени. Как следствие котел в межсезонье большую часть времени работает на минимальном режиме и начинает корродировать теплообменник. Он уже очень неважно выглядит, несмотря на регулярные прочистки обсыпаются пластины теплообменника. По ощущению недолго ему осталось. Хотел пока не холодно сразу про запас купить теплообменник. Артикулы знаю 5681190=5692520=620860. Посмотрел цены в интернете... Однако... От 10500 до 13000р. Как-то по ощущению не такая уж и технологичная деталь, что бы стоить треть стоимости котла. Это каждые 2 года по 12000 отдавать, легче уже конденсационный котел купить, у него там по-крайней мере все рассчитано на такую работу.
Вопрос в чем: есть ли какой-либо аналог, пусть он будет дорогой, но что бы "на века", из нержавки там, или ещё как-то что бы был решен вопрос с коррозией пластин? Какие-то ещё варианты?

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 31 окт 2019, 14:01
RADAR
скорее нет, чем да...переводите котел в высокотемпературный режим работы с гидрострелкой или её более простым аналогом - перемычкой, а в полы через смеситель...

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 31 окт 2019, 14:06
BAXI-Ural
Очень сомнительно, что коррозия идет из-за низкотемпературного режима...
Вопросы: какая мощность отопления (можно определить по часовому расходу газа)? температурный режим (подача-обратка0?
Гидравлическая схема (можно ведь и поднять котловую температуру)? Что за объект, что на нем делают, воздушная среда (нет ли там коррозионных примесей)?

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 31 окт 2019, 20:12
leonidt84
BAXI-Ural писал(а): 31 окт 2019, 14:06 Очень сомнительно, что коррозия идет из-за низкотемпературного режима...
Вопросы: какая мощность отопления (можно определить по часовому расходу газа)? температурный режим (подача-обратка0?
Гидравлическая схема (можно ведь и поднять котловую температуру)? Что за объект, что на нем делают, воздушная среда (нет ли там коррозионных примесей)?
Мощность отопления 10-11КВт. В межсезонье и то меньше. Подача 44, обратка 35-40. Поднять температуру не хочу, придется ставить гидрострелку это и расходы и монтаж. Обычный коттедж 150 кв.м. 2 этажа.
То есть я так понимаю, в режиме малой мощности образуется конденсат над теплообменником, эта влага и разрушает его.

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 31 окт 2019, 20:27
Alex_Kovy
Первичный теплообменник моего котла в низкотемпературном режиме чуть меньше 2-х лет без узла подмеса, без гидрострелки:
Изображение
Изображение
Изображение

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 20 дек 2021, 22:11
Naturalist
leonidt84,
Добрый день.
Как решили вопрос с коррозией теплообменника?

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 21 дек 2021, 02:47
Ujin
Alex_Kovy писал(а): 31 окт 2019, 20:27 Baxi ECO5Compact
у Вас на 5 поколении вентилятор модулируемый, обороты регулирует по датчику температуры отходящих газов, поэтому и нет конденсата, ибо при работе на минимуме мощности выхлоп все равно горячий.

Теплообменник первичный на Baxi Luna 3

Добавлено: 21 дек 2021, 09:39
Naturalist
Ujin писал(а): 21 дек 2021, 02:47
Alex_Kovy писал(а): 31 окт 2019, 20:27 Baxi ECO5Compact
у Вас на 5 поколении вентилятор модулируемый, обороты регулирует по датчику температуры отходящих газов, поэтому и нет конденсата, ибо при работе на минимуме мощности выхлоп все равно горячий.
У атмосферников вообще нет вентилятора, а коррозия есть. У меня Baxi Luna 3 Comfort 1/240 работает на 40-50 градусах (обратка 35-40) и тоже печальная картина с теплообменником.