Luna3 Comfort и комнатный термостат
-
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 22 июн 2017, 17:07
- Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 6 раз
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Здравствуйте. Есть котел Luna3 Comfort 1.310 Fi и бойлер. В данный момент котел работает по температуре теплоносителя. Основные параметры: AMBON=0, MODUL=0, F10=0. Подскажите как подключить комнатный термостат? Правильно ли я понимаю что достаточно подключить 2 проводной кабель к обведенным красным клемам или нужно еще изменить настройки котла?
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Bahus, спасибо за оперативный ответ и реакцию. Разрешите подитожить:)
1. Выносная панель это фактически термостат с пультом управления, который позволяет выставлять работу котла по комнатной температуре на панели
2. Ни в коем случае не подключать выносную панель на М2, только к М1.при этом должна быть установлена перемычка на М2.
3. Установить AMBON - 1, а MODUL - 0 если нет датчика уличной температуры
4. Выставить параметр СН S^
ВОПРОСЫ:
1. Нужно ли устанавливать параметр CH SL?
2. какой параметр должен быть на F10?
1. Выносная панель это фактически термостат с пультом управления, который позволяет выставлять работу котла по комнатной температуре на панели
2. Ни в коем случае не подключать выносную панель на М2, только к М1.при этом должна быть установлена перемычка на М2.
3. Установить AMBON - 1, а MODUL - 0 если нет датчика уличной температуры
4. Выставить параметр СН S^
ВОПРОСЫ:
1. Нужно ли устанавливать параметр CH SL?
2. какой параметр должен быть на F10?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
1. Если не придираться к терминам, то да. Термостат всё-таки это некое реле, которое просто рвёт контакт, когда нужно. А в данной панели стоит датчик температуры, который постоянно сливает котлу показания.
2. Наоборот. Панель подключается только к М2. М1 это как раз для термостатов типа "сухой контакт" 220В. Можно купить, подключить и его тоже. Тогда можно настроить работу котла по одному из двух устройств (там есть варианты в F10). Стандартно с завода. Панель на М2, М1 не используется и перемычки нет.
3. Можно так. Можно оставить 1-1. Второй (заводской) мне больше по душе.
4. Если оставляем по воздуху - да.
1. Блин. Тут наверное мой косяк. Запамятовал уже. Есть CH SL и CH S^. Один задаёт температуру теплоносителя, второй тупо информационный, показывает какая температура задана. Зачем - то мне неведомо. Короче какой из них что - не помню. Ну сами потыкаете. Кажется первый задаёт всё-таки. Там же при желании Цельсия в Фаренгейта можно переключить.
2. Это как раз про номер 2. Если не будет комнатного термостата в М1 - оставляем заводские 00.
2. Наоборот. Панель подключается только к М2. М1 это как раз для термостатов типа "сухой контакт" 220В. Можно купить, подключить и его тоже. Тогда можно настроить работу котла по одному из двух устройств (там есть варианты в F10). Стандартно с завода. Панель на М2, М1 не используется и перемычки нет.
3. Можно так. Можно оставить 1-1. Второй (заводской) мне больше по душе.
4. Если оставляем по воздуху - да.
1. Блин. Тут наверное мой косяк. Запамятовал уже. Есть CH SL и CH S^. Один задаёт температуру теплоносителя, второй тупо информационный, показывает какая температура задана. Зачем - то мне неведомо. Короче какой из них что - не помню. Ну сами потыкаете. Кажется первый задаёт всё-таки. Там же при желании Цельсия в Фаренгейта можно переключить.
2. Это как раз про номер 2. Если не будет комнатного термостата в М1 - оставляем заводские 00.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Bahus,
Спасибо за ответ
2. Да, перепутал колодки - запутался немного).
Про перемычку из раздела 17.1 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА инструкции:
ВАЖНО Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1 ( рис. 10).
Так ставить ее или нет?))
3. Второй (заводской) мне больше по душе. - что имелось ввиду?)))
Спасибо за ответ
2. Да, перепутал колодки - запутался немного).
Про перемычку из раздела 17.1 УСТАНОВКА ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА инструкции:
ВАЖНО Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1 ( рис. 10).
Так ставить ее или нет?))
3. Второй (заводской) мне больше по душе. - что имелось ввиду?)))
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
2. Так больше не о месте установки, а о работе по комнатному датчику. Ставите на морду котла - датчик неизбежно придется выключить. Соответственно, Ambon=0. Тогда скорее всего перемычку нужно поставить. Хотя не факт и может быть опечатка. Попробуйте без неё. Если отопление будет стартовать - ну и хорошо. Не будет, тогда перемычку поставьте.
3. Ambon=1, Modul=1. Этот вариант имелся ввиду. Работа по помещению с заданной температурой теплоносителя и модуляцией мощности.
3. Ambon=1, Modul=1. Этот вариант имелся ввиду. Работа по помещению с заданной температурой теплоносителя и модуляцией мощности.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Bahus, спасибо за комментарии!) вроде со всем разобрался. Вот только про MODUL не до конца понял…)
Согласно инструкции модуляция температуры на подаче происходит когда установлен датчик комнатной и уличной температуры. Или это не так?
В моем случае, только с панелью на стене получается есть только датчик комнатной температуры! И если я выставлю MODUL - 1 температура на подаче тоже будет модулироться?
Согласно инструкции модуляция температуры на подаче происходит когда установлен датчик комнатной и уличной температуры. Или это не так?
В моем случае, только с панелью на стене получается есть только датчик комнатной температуры! И если я выставлю MODUL - 1 температура на подаче тоже будет модулироться?
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Ну поиграйтесь с параметрами. Какой устроит больше всего, такой и оставьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 27 сен 2022, 23:44
- Откуда: Сосновый Бор
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Bahus,
Хорошо, спасибо Вам огромное за ответы и комментарии.
Хорошо, спасибо Вам огромное за ответы и комментарии.
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
- Откуда: Омутнинск
- Мой котел: Baxi luna 3 komfort
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Добрый вечер. Прочитав тему я так и не понял, оставив панель управления в котле и подключив другой термостат,будет ли у меня работать погодозависимая автоматика с датчиком уличной температуры?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Вот это ты завернул вопросик. Расшифруй.
Когда подключишь ДУТ, то вместо температуры кнопками батарей начнешь перебирать кривые (их 99). Комнатный термостат (правильно подключенный) будет рубить котел. Ты про это спрашивал?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Работа уличного датчика никак не связана с местоположением панели управления. И на котле и на стене. Только в первом случае вы сами кривую ДУТ задаёте, во втором котёл самостоятельно выберет кривую в зависимости от погодных условий и установленной комнатной температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
- Откуда: Омутнинск
- Мой котел: Baxi luna 3 komfort
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Вообще у меня мысль такая. Я хотел бы родную панель управления оставить на котле, т.к. самая холодная комната у меня далеко от котла и провод вести через весь дом не очень хочеться. Я думал подключу другой комнатный термостат через wi-fi к котлу. Вот в этом и заключается мой вопрос. Как будет работать ПЗА? В автоматическом режиме или самому выбирать Kreg. Только смысл от нее тогда если к котлу при резких перепадам на улице нужно будет постоянно бегать. Или я что-то не допонимаю???
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5502
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Не правильно мыслишь. Термостат называется - беспроводной. Состоит из двух устройств приемника и передатчика, бывают на 400-ой частоте и 800-ой, лучше брать 800-ю т.к. этот канал меньше загружен. Приемник подключается к котлу как обычный термостат (проводной) и ещё приемнику надо 220в, передатчик с батарейками, неси куда хочешь.
Кривую по уличному датчику сам подберешь, одну на зиму (морозы), другую на межсезонье (вокруг нуля), зависит от жилища.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
- Откуда: Омутнинск
- Мой котел: Baxi luna 3 komfort
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Ну как Вы считаете это нормальный вариант, или заморочиться и вынести родную панель?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Управление котлом, управление климатом лучше от родной панели.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 06 фев 2024, 21:56
- Откуда: Омутнинск
- Мой котел: Baxi luna 3 komfort
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Спасибо тогда буду ставить родную панель в нужную комнату. Для его подключения нужно только 2х жильный провод и все?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Да. 0.5 сечение, гарантировано до 50 м
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Протокольные рекомендации описывают не совсем так:
Количество жил в кабеле ...................... 2.
Максимальная длина кабеля .................. 50 метров.
Максимальное сопротивление кабеля ....... 2 x 5 Ом.
Для предотвращения помех при коммуникации необходимо использовать витую пару или экранированную пару проводов! Кабель подключения не должен прокладываться и по возможности пересекаться с силовой электропроводкой!
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 17:21
- Откуда: Сочи
- Мой котел: Main Four 240F
- Благодарил (а): 1 раз
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то при неправильном подключении спалить комнатный термостат или это случайное совпадение. Термостат Beok 313 Wi-Fi с сухим контактом был подключен к электрическому котлу Prothertm Skat. Сегодня мне провели газ. Провод от термостата мастер перекинул с электрического на газовый котел. Теперь нет питания на термостате, будто плата его сгорела. Мастер говорит, что термостат этот не был предназначен для высокого напряжения. Хотя сейчас смотрю на его схему, указано 3 Ампера. Мастер предлагает какие-то дополнительные реле ставить. Есть второй такой же термостат, думаю завтра его перекинуть. Или опять спалим его? Синяя плата пока стоит на передней панели. Мне пока удобнее пользоваться комнатным термостатом, так как есть управление через интернет. Термостат в доме, а за котлом в подсобном помещении через камеру наблюдаю. Спасибо!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
Не вижу причин как можно было бы его спалить.
Для питания достаточно подключения 3-4 внешнего питания 220VAC. Отцепите всё остальное и проверьте подключение этих.
Для питания достаточно подключения 3-4 внешнего питания 220VAC. Отцепите всё остальное и проверьте подключение этих.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 17:21
- Откуда: Сочи
- Мой котел: Main Four 240F
- Благодарил (а): 1 раз
Luna3 Comfort и комнатный термостат
С этим термостатом электрический котел работал нормально 5 лет. Либо совпадение и после вчерашнего выключения света в городе он сгорел, либо мастер его как то умудрился спалить. Буду разбираться. Термостат ведь в клеммы 1-2 подключается?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Luna3 Comfort и комнатный термостат
На котле? На котле да. Колодка М1, контакты 1-2 вместо перемычки. В термостате посадить на 5-6
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 2336 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 5 Ответы
- 1804 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 43 Ответы
- 2614 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 612 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 1 Ответы
- 1762 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя