Страница 1 из 2
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 21 ноя 2019, 23:05
				 tdedel
				Здравствуйте.
Расход газа на котле за 23 дня составил 437м3. Отопление 50*, ГВС 42*, газовую плиту начали использовать неделю назад. Дом 160м2.
Скажите пожалуйста, это норм расход или стоит вызывать сервисмена для настройки?
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 21 ноя 2019, 23:50
				 RADAR
				это меньше максимально возможного, а значит в норме...
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 25 дек 2019, 20:53
				 tdedel
				При снижении температуры в системе отопления с 50 на 40, прошло 20 дней, расход газа такой  же как и при 50*. Это нормально?
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 25 дек 2019, 22:19
				 Steamboy
				Steamboy писал(а): 21 ноя 2019, 23:50
При снижении температуры в системе отопления с 50 на 40,
 
попробуйте регулировать температуру воздуха, а не температуру воды. Вынесите панель на стену и используйте ее как термостат 

 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 25 дек 2019, 22:55
				 ddugin
				Квартира 125 метров в доме с энергоэффективностью А+. Расход газа в сутки от 3-4 кубов при 0 за бортом до 8- 9 кубов при -10 (ниже еще не было в эту зиму). У вас дом и 19 кубов в сутки. Нормальный расход. Что касается расхода при снижении температуры подачи, то тут может быть много факторов, которые нивелировали ожидаемую экономию. Если в доме Вам комфортно то и не стоит беспокоиться.
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 25 дек 2019, 23:27
				 Starik
				tdedel писал(а): 25 дек 2019, 20:53При снижении температуры в системе отопления с 50 на 40, прошло 20 дней, расход газа такой  же как и при 50*. Это нормально?
 
Если хочешь понять как экономить, нужно больше информации.
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 26 дек 2019, 22:32
				 tdedel
				я другое хочу понять. у многих знакомых дома не меньше метражом, котлы стоят у кого фероли, у кого навител... и платят они в самые лютые морозы - максимум 1800-2300 руб, в эти теплые месяцы до 1000 руб. это не гон, сам видел платежки. я купил Baxi премиум класса, типа для того чтобы платить от 3000 руб и это нормально?
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 26 дек 2019, 23:04
				 Starik
				tdedel писал(а): 26 дек 2019, 22:32у многих знакомых дома не меньше метражом, котлы стоят у кого фероли, у кого навител... и платят они в самые лютые морозы - максимум 1800-2300 руб, в эти теплые месяцы до 1000 руб. это не гон, сам видел платежки.
 
Не корректный пример. Как минимум у вас СО (системы отопления) разные, а ещё датчики, термостаты и прочие не нужные (в описании) обвесы. Люди, наверное, не вчера всё ставили и уже не вспомнят что и как у них было, кто к ним приходил и что делал. 
Хочешь понять? Так хотя бы сделай попытку! Тебе пишу: "нужно больше информации", а ты что вываливаешь? Ну сиди и возмущайся, раз тебе так легче.
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 02:23
				 tdedel
				Starik писал(а): 26 дек 2019, 23:04
tdedel писал(а): 26 дек 2019, 22:32у многих знакомых дома не меньше метражом, котлы стоят у кого фероли, у кого навител... и платят они в самые лютые морозы - максимум 1800-2300 руб, в эти теплые месяцы до 1000 руб. это не гон, сам видел платежки.
 
Не корректный пример. Как минимум у вас СО (системы отопления) разные, а ещё датчики, термостаты и прочие не нужные (в описании) обвесы. Люди, наверное, не вчера всё ставили и уже не вспомнят что и как у них было, кто к ним приходил и что делал. 
Хочешь понять? Так хотя бы сделай попытку! Тебе пишу: "нужно больше информации", а ты что вываливаешь? Ну сиди и возмущайся, раз тебе так легче.
 
чего такой дерзкий? я вроде не тыкаю тут никому
Радиаторы Рифар 500мм: 6 секц-4шт, 8 секц-3шт, 10 секц-1шт, 12секц-1шт, 14 секц-3шт, радиаторы 350мм: 8секц-3шт,. газовая плита.  полотенчик рециркуляция. теплого пола нет. дом утеплен А+. никаких датчиков не выводил, так как сами сервисмены сказали что это лишнее, лучше всего пользоваться ручным режимом.
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 07:18
				 bullet0823
				Сервисменам своим вопросы задавайте теперь раз они такие умные 

 А+ это как?
И такую же раскладку по соседу. За один месяц сколько потребление газа, сколько воды, готовят наверно также?
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 08:37
				 junkies
				tdedel, у знакомых точно такой же дом? построен из тех же материалов? также все утеплено? может быть у вас стены тонкие вот и расход больше или вы спасть с открытыми окнами любите, все индивидуально
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 09:04
				 ddugin
				136 секций на 160 метров. Это около 24 квт по паспорту радиаторов. Я думаю, что слишком большая мощность отопления. Какая температура в помещении? Окна как сильно открыты. 
Котел греет воду, она нагрелась и он отключился. Вода быстро остыла. Если Вы не меняли время между включениями горелки в настройках котла (по умолчанию 3 минуты), то он ее опять по полному циклу нагревает, те работает так: длинный цикл нагрева (а сколько времени он греет не засекали?) - простой три минуты. Если бы теплосъем был маленький, то было бы так: короткий цикл догрева и простой 3 минуты. Как итог - время работы котла бы уменьшилось. Попробуйте выставить время между запусками на максимум (10 минут). Или возможно он у вас постоянно работает...
Заведите дневник, куда записывайте, например - температуру за бортом, показания счетчика, можно перед котлом поставить счетчик воды и записывать сколько горячей воды он приготовил, продолжительность работы горелки в цикле, температуру в помещениях, можно засечь потребление с включенной и выключенной рециркуляцией ГВС (тоже ест прилично, может имеет смысл насос по таймеру запускать) и тд. Те надо набрать статистики использования, чтобы "почувствовать дом" и увидеть где можно оптимизировать. Хотя бы раз в сутки записывайте. 
Обратите внимание на вентиляцию - это тоже большие потери тепла.
У меня теща тоже мало за газ платит - но у них 18 градусов в доме  и им норм )))
Отправлено спустя     2 минуты 10 секунд:
в нуволе можно программировать время работы на отопление и гвс посуточно, 4 цикла в сутках. тоже поле для экспериментов
Отправлено спустя     18 минут 53 секунды:
а какие теплопотери дома по расчету? с учетом и без учета потерь на вентиляцию?
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 11:12
				 Alex_Kovy
				tdedel писал(а): 26 дек 2019, 22:32
я другое хочу понять. у многих знакомых дома не меньше метражом, котлы стоят у кого фероли, у кого навител... и платят они в самые лютые морозы - максимум 1800-2300 руб, в эти теплые месяцы до 1000 руб. это не гон, сам видел платежки. я купил Baxi премиум класса, типа для того чтобы платить от 3000 руб и это нормально?
 
Не рассказывайте сказки или покажите конкретно этих "многих". Теплопотери восполнять любым котлом будет приблизительно одинаковый расход газа, разница в КПД не велика. А вот сколько надо восполнять - тут уже счетчик и щелкает ваши денюжки. Может этим многим достаточно дома +19. Каждый градус в плюс это 1-1,5 куба на м2 в месяц. К тому же чем выше дельта температур в доме и на улице, тем выше теплопотери. На инфильтрацию и вентиляцию расходуется почти половина от общих теплопотерь здания (может у экономщиков вентканалы не работают толком), окно 1,5*1,5 метра по теплопотерям это как внешняя стена из ГБ Д500 400 мм, размером 6*3 метра (реверанс в сторону любимых окон в пол, обычно гордость хозяев). Теплопотери дома это не какая-то универсальная штука от квадратуры дома, все сугубо индивидуально, вплоть до привычек хозяев (на пример окна стоят постоянно на зимнем проветривании и температуру в доме держат +27).
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 13:58
				 Starik
				tdedel писал(а): 27 дек 2019, 02:23чего такой дерзкий?
 
Это с чего вдруг снова такой резкий вывод?  

 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 17:08
				 Sergey73
				У меня за первые сутки после пуска котел 20кВт употребил 20 кбм, убавил с 50 до 40 С следующие 6 сут по 11 кбм, это все без Гвс и плиты, ибо в доме не живем, дом 110 квм, так что норм. В городе за отоп квартиры 63квм в 2 раза больше счет (Гвс и плита отдельный счет).
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 19:00
				 BAXI-Ural
				Чтоб снять вопросы к котлу, самый объективный способ - замер по газоанализатору. Всяко может быть...
 Но стоит хотя бы проверить визуально опытному человеку ограничитель потока воздуха (диафрагму), состояние горелки, теплообменника
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 21:04
				 tdedel
				bullet0823 писал(а): 27 дек 2019, 07:18
 А+ это как?
И такую же раскладку по соседу. За один месяц сколько потребление газа, сколько воды, готовят наверно также?
 
А+ - проверяли тепловизором, утечек нет.
У соседа дом побольше, живут в доме 6 человек, сколько он раз моется и все такое, не спрашивал, он говорил что не ущемляет себя в комфорте. Он за ноябрь месяц за газ отдал 987 руб
У меня три человека, один приезжает-уезжает, в неделю дня 4 когда трое постоянно. Потребление обычное, без фанатизма
Отправлено спустя     2 минуты 30 секунд:
Starik писал(а): 27 дек 2019, 13:58
tdedel писал(а): 27 дек 2019, 02:23чего такой дерзкий?
 
Это с чего вдруг снова такой резкий вывод?  
 
забей. нет никакого желания перепалку устраивать.
Отправлено спустя     3 минуты 18 секунд:
Sergey73 писал(а): 27 дек 2019, 17:08
У меня за первые сутки после пуска котел 20кВт употребил 20 кбм, убавил с 50 до 40 С следующие 6 сут по 11 кбм, это все без Гвс и плиты, ибо в доме не живем, дом 110 квм, так что норм. В городе за отоп квартиры 63квм в 2 раза больше счет (Гвс и плита отдельный счет).
 
в том то и дело что у меня и при 50* и при 40* расход не меняется((
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 21:14
				 bullet0823
				Газ мерить надо на горелку. Только не теми специалистами, которые в датчиках смысла не видят
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 21:15
				 tdedel
				junkies писал(а): 27 дек 2019, 08:37
tdedel, у знакомых точно такой же дом? построен из тех же материалов? также все утеплено? может быть у вас стены тонкие вот и расход больше или вы спасть с открытыми окнами любите, все индивидуально
 
у меня толщина стен 45 см, потерь нет, проверяли тепловизором. Окна открываем чтобы проветрить как все нормальные люди, не более.
Отправлено спустя     1 минуту 19 секунд:
bullet0823 писал(а): 27 дек 2019, 21:14
Газ мерить надо на горелку. Только не теми специалистами, которые в датчиках смысла не видят
 
согласен
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 21:24
				 bullet0823
				45 это шлакоблок и 5 см пенопласта. У соседа может быть пенобетон и 10 см экструзии. Вот и разница. И теплый пол тоже экономит
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 21:29
				 tdedel
				ddugin писал(а): 27 дек 2019, 09:25
136 секций на 160 метров. Это около 24 квт по паспорту радиаторов. Я думаю, что слишком большая мощность отопления. Какая температура в помещении? Окна как сильно открыты. 
Котел греет воду, она нагрелась и он отключился. Вода быстро остыла. Если Вы не меняли время между включениями горелки в настройках котла (по умолчанию 3 минуты), то он ее опять по полному циклу нагревает, те работает так: длинный цикл нагрева (а сколько времени он греет не засекали?) - простой три минуты. Если бы теплосъем был маленький, то было бы так: короткий цикл догрева и простой 3 минуты. Как итог - время работы котла бы уменьшилось. Попробуйте выставить время между запусками на максимум (10 минут). Или возможно он у вас постоянно работает...
Заведите дневник, куда записывайте, например - температуру за бортом, показания счетчика, можно перед котлом поставить счетчик воды и записывать сколько горячей воды он приготовил, продолжительность работы горелки в цикле, температуру в помещениях, можно засечь потребление с включенной и выключенной рециркуляцией ГВС (тоже ест прилично, может имеет смысл насос по таймеру запускать) и тд. Те надо набрать статистики использования, чтобы "почувствовать дом" и увидеть где можно оптимизировать. Хотя бы раз в сутки записывайте. 
Обратите внимание на вентиляцию - это тоже большие потери тепла.
У меня теща тоже мало за газ платит - но у них 18 градусов в доме  и им норм )))
Отправлено спустя     2 минуты 10 секунд:
в нуволе можно программировать время работы на отопление и гвс посуточно, 4 цикла в сутках. тоже поле для экспериментов
Отправлено спустя     18 минут 53 секунды:
а какие теплопотери дома по расчету? с учетом и без учета потерь на вентиляцию?
 
я ставил с запасом, для подстраховки. часть просто перекрыта, так как жару не любим. в среднем 20-22*
время не менял и вообще не лез в настройки. замерял - простой 3 мин.
насчет 10 мин может не стоит? попробовать 6?
гвс стоит на 42, в душе когда моешься, поначалу идет 42  а через какое-то время кипяток, приходится разводить - это норм по кипятку ?
Отправлено спустя     2 минуты 8 секунд:
bullet0823 писал(а): 27 дек 2019, 21:24
45 это шлакоблок и 5 см пенопласта. У соседа может быть пенобетон и 10 см экструзии. Вот и разница. И теплый пол тоже экономит
 
кроме шлакоблока других материалов нет что ли?
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 21:51
				 bullet0823
				tdedel писал(а): 27 дек 2019, 21:31
кроме шлакоблока других материалов нет что ли?
 
Не в курсе. Просветите пожалуйста.
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 21:56
				 junkies
				tdedel, 45 см кирпича чтоли?
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 22:21
				 tdedel
				bullet0823 писал(а): 27 дек 2019, 21:51
tdedel писал(а): 27 дек 2019, 21:31
кроме шлакоблока других материалов нет что ли?
 
Не в курсе. Просветите пожалуйста.
 
не флужу
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 22:23
				 Starik
				tdedel писал(а): 27 дек 2019, 21:31я ставил с запасом, для подстраховки. часть просто перекрыта, так как жару не любим.
 
Ну наконец-то информация появилась.  

  Выходит, что систему отопления не балансировали, поэтому и расход газа большой и от изменения температуры теплоносителя не меняется. Скажу по секрету, у меня две секции на кухне и змеевик в ванной (он в другую сторону от котла и основной линии) спокойно выжирали более 40 кубов (грубо прикинул) в месяц на несбалансированной системе (в двухкомнатной квартире). 
Где-то тут на форуме я расписывал как балансировал СО без приборов и прочих приспособлений. Схематично (двухтрубка): ближние от котла батареи закручиваешь почти полностью, по мере удаления открываешь больше, последнюю батарею не трогаешь вообще (она закольцовывает систему). Ещё учитываешь в каком помещении жарче, там прикручиваешь сильнее. У меня дальняя комната кольцевая и самая холодная, температуру СО (кривую уличного датчика) настраиваю по ней.
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 22:47
				 tdedel
				Starik писал(а): 27 дек 2019, 22:23
tdedel писал(а): 27 дек 2019, 21:31я ставил с запасом, для подстраховки. часть просто перекрыта, так как жару не любим.
 
Ну наконец-то информация появилась.  

  Выходит, что систему отопления не балансировали, поэтому и расход газа большой и от изменения температуры теплоносителя не меняется. Скажу по секрету, у меня две секции на кухне и змеевик в ванной (он в другую сторону от котла и основной линии) спокойно выжирали более 40 кубов (грубо прикинул) в месяц на несбалансированной системе (в двухкомнатной квартире). 
Где-то тут на форуме я расписывал как балансировал СО без приборов и прочих приспособлений. Схематично (двухтрубка): ближние от котла батареи закручиваешь почти полностью, по мере удаления открываешь больше, последнюю батарею не трогаешь вообще (она закольцовывает систему). Ещё учитываешь в каком помещении жарче, там прикручиваешь сильнее. У меня дальняя комната кольцевая и самая холодная, температуру СО (кривую уличного датчика) настраиваю по ней.
 
с этим в норм, балансировали два раза. первый, когда все запустили и через 4 дня второй, когда перекрыли.
Отправлено спустя     9 минут :
мало того, убрал маевского с батарей, так как было много завоздушки, поставил автоматы, теперь норм
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 23:06
				 Starik
				tdedel писал(а): 27 дек 2019, 22:56с этим в норм,
 
Тогда задержку включения горелки увеличивать до максимума, как понимаю, дискомфорта это не вызовет, а экономия будет. Последний "рубеж обороны" - газовый клапан.
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 23:11
				 tdedel
				Starik писал(а): 27 дек 2019, 23:06
tdedel писал(а): 27 дек 2019, 22:56с этим в норм,
 
Тогда задержку включения горелки увеличивать до максимума, как понимаю, дискомфорта это не вызовет, а экономия будет. Последний "рубеж обороны" - газовый клапан.
 
пожалуйста, есть вопрос. горелка у нас F18, хочу выставить 6 мин и сравнить, а F17 (время постциркуляции насоса системы отопления) тоже выставлять на 6 мин?
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 23:20
				 Starik
				tdedel писал(а): 27 дек 2019, 23:11горелка у нас F18, хочу выставить 6 мин и сравнить, а F17 (время постциркуляции насоса системы отопления) тоже выставлять на 6 мин?
 
С F18 математика на час (60 мин) простая 60/3=20 включений, 60/6=10, а 60/10=6. Постциркуляция F17 мне не совсем понятна для этого котла. В моём - насос не выключается никогда, если комнатный термостат не скомандовал. Если в твоём иначе, я бы максимум поставил и не мучался.
 
			 
			
					
				Расход газа baxi nuvola-3 comfort 240 fi
				Добавлено: 27 дек 2019, 23:43
				 tdedel
				Starik писал(а): 27 дек 2019, 23:20
tdedel писал(а): 27 дек 2019, 23:11горелка у нас F18, хочу выставить 6 мин и сравнить, а F17 (время постциркуляции насоса системы отопления) тоже выставлять на 6 мин?
 
С F18 математика на час (60 мин) простая 60/3=20 включений, 60/6=10, а 60/10=6. Постциркуляция F17 мне не совсем понятна для этого котла. В моём - насос не выключается никогда, если комнатный термостат не скомандовал. Если в твоём иначе, я бы максимум поставил и не мучался.
 
благодарю