Страница 1 из 1
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 26 ноя 2019, 16:53
storozh
Help Me!!!
Котёл BAXI MAIN Four 240 F изначально случилась проблема с ГВС: постепенно снижалось давление в кране с горячей водой, а дня три-четыре назад совсем пропала...
Вчера выключали электричество, СО остыла, давление упало, ошибка E10. Систему не могу заполнить, давление не поднимается, вода холодная подаётся.
Что делать?
Вторую ночь замерзаем...
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 26 ноя 2019, 17:14
Bahus
Если на входе в котел есть вода, а на выходе уже нет - варианта 2.
1. Наименее страшный. Забился датчик протока ГВС. Там на входе сеточка. Снять - почистить.
2. Второй страшнее. Вхлам забит теплообменник по контуру ГВС. Снимать - промывать. Если не поможет - замена.
Оба устройства находятся ДО вентиля подпитки в котле, поэтому теоретически оба могут не пускать воду до перемычки с отоплением.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Датчик протока - герконовое устройство из черного пластика. Металлическая его часть служит патрубком ХВС на входе котла (второй справа). Снимается и разбирается несложно. На всякий случай семинарскую тетрадь вам в помощь (в "аптечке" на верхней полке форума ссылка есть).
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Да. Третий вариант. Но в данном случае это не ваш. Очень часто всякой фигней забивается шланчик, который идет от вентиля подпитки в систему отопления. Тогда в систему вода добавляться не сможет. Но из крана-то она идти должна.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
storozh писал(а): 26 ноя 2019, 16:53
СО остыла, давление упало, ошибка E10
А вот чтобы таких вещей не было - надо сани с лета готовить.
Если дойдет дело до снятия теплообменника - всё-равно теплоноситель с котла сливать. Сольёте - оставьте сливной кран открытым и накачайте воздушную камеру расширительного бака на 1 бар. Автомобильным или велосипедным насосом. Потом сливное можно закрыть.
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 26 ноя 2019, 17:31
storozh
Bahus писал(а): 26 ноя 2019, 17:24
А вот чтобы таких вещей не было - надо сани с лета готовить.
Достался от прежнего хозяина...
Отправлено спустя 3 часа 1 минуту 18 секунд:
Bahus писал(а): 26 ноя 2019, 17:24
1. Наименее страшный. Забился датчик протока ГВС. Там на входе сеточка. Снять - почистить.
Не помогло...
Процесс снятия и промывки теплообменника есть где?
Есть ли смысл? Позвонил спецам по промывке, говорят что тонкостенный и возможно повредить... Говорят замена лучше. 18000 вместе с работой просят...
Что делать, подскажите? Есть ли альтернативная замена данному котлу (чтобы не переделывать подводку, вытяжку и т.д., и т.п.)?
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 26 ноя 2019, 21:26
Steamboy
storozh писал(а): 26 ноя 2019, 20:32
Говорят замена лучше. 18000 вместе с работой просят...
на горе наживаются...
вот решение:
https://youtu.be/2eOzfxRhU90
storozh писал(а): 26 ноя 2019, 20:32
Что делать, подскажите? Есть ли альтернативная замена данному котлу (чтобы не переделывать подводку, вытяжку и т.д., и т.п.)?
такой же, только новый...
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 26 ноя 2019, 22:29
storozh
Песня - Огонь!
На BAXI такой же теплообменник?
Steamboy писал(а): 26 ноя 2019, 21:26
такой же, только новый...
Жаль... Хотел на БОШ уйти...
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 26 ноя 2019, 22:59
Bahus
Мэйнфор снят с производства. Самый бюджетный без переделок eco4s.
По ГВС вполне можно промыть попробовать. Если не зверствовать с концентрацией кислоты не проест насквозь.
Новый теплообменник 200 с чем то евро стоит. Снять-поставить и самостоятельно можно. Всё не 18000. Там крепления клипсы и шпильки. Можно вентилятор снять чтобы не мешался.
Ну и у вас же первоочередное не замёрзнуть. Нужно каким-либо способом подписать систему. При желании это можно сделать. Ну а потом думать чего дальше делать.
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 26 ноя 2019, 23:14
storozh
Bahus писал(а): 26 ноя 2019, 22:59
При желании это можно сделать
Тоже думал заполнить систему из подачи (ХВС)
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 27 ноя 2019, 00:02
Steamboy
storozh писал(а): 26 ноя 2019, 22:29
На BAXI такой же теплообменник?
не могу утверждать...
Bahus писал(а): 26 ноя 2019, 22:59
Если не зверствовать с концентрацией кислоты не проест насквозь.
проверенная концентрация кислоты 5% при 80 градусах. Насквозь может проесть соляная. А самое безопасное, это кока-кола или пепси на сутки замочить
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2020, 09:17
katon104
Всех приветствую, тема уже обьезжена вдоль и поперёк с котлом main four ошибкой е10. Но можете помочь разобраться в проблеме: месяц назад выдало данную ошибку, подпитал котёл до 1.5, но при включении гвс появлялась ошибка снова. Вызвал мастеров, сказали что пропускает нипель в баке, подкачалии. Я съездил купил удлинитель для нипеля, как мне и посоветовали, чтобы не пропускал. Далее давление было в пределах 1,5 - 2,5,скакало., вчера опять ошибка, вызвал снова газовщиков, сказали что скорее всего полетел теплообменник, предложена была замена детали или всего котла. Подкачалии опять, поставили сразу удлинитель винтеля. Давление стабильно 1.5.
Что посоветуете?
P. S. Теплообменник менял 2 года назад, старый потёк.
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2020, 10:16
Bahus
А чего советовать-то если давление стабилизировалось? Замена теплообменника? Так это с давлением воообще не связано.
Я правда не понял причем тут удлинитель. Он вроде исключительно для удобства. Если пропускает - надо золотник менять.
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2020, 10:29
katon104
Удлинитель поставили чтобы якобы не пропускал нипель, так мастера с Газпрома объяснили. Просто я тоже не понял взаимосвязи. Просто менять целиком котёл уж очень дорого, а если теплообменник в порядке, то вообще бред получается.
Ещё сняли крышку с теплообменника, он внутри был зеленоватого оттенка слегка, сказали, что туда вода попадает.
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2020, 13:15
Bahus
Зелень это не страшно.
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 14 янв 2020, 15:03
katon104
Bahus, спасибо!
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2020, 10:14
katon104
Bahus, вызвал другого мастера, сказал что теплообменник накрывается. Что посоветуете поставить новый котёл eco home или поменять теплообменник на main four? Вопрос надёжности стоит в первую очередь.
BAXI MAIN Four 240 F
Добавлено: 15 янв 2020, 12:59
Bahus
Ничего советовать не буду. Если сервисник грамотный и честные - плохого не посоветует. Вашего я не знаю. И теплообменник ваш не видел.