E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 02 дек 2019, 10:11
MaximМаксим
Тема избитая, но у меня НЮАНСЫ имеются: в динамике редукторы с баллонов максимум 29.8 мБар выдают. По семинарскому букварю для пропана 37 должно быть, НО для бутана 30 достаточно. А я на пропан-бутановой смеси.
Может ли это точно быть причиной ошибки E01 ? Если да, то можно ли какие-то параметры изменить, чтобы компенсировать недостаток динамического давления ?
( Года два назад Ярослав Грабик (BAXI-Ural) советовал (на вопрос "Достаточно ли будет 3х редукторов выдающих 30mBar"):
"На 95% - достаточно, но никто официально не проводил испытаний .
Только выставьте верхний предел не 28.8 а 26.0..."

Я так и делал, но котел грел воду в морозы (под -40) максимум до+70. Этой осенью я параметр поднял до 27.8 (больше не поднялось). Котел жарит получше. Но появилась ошибка E01. Может она по этой причине?

Еще уточнение: схему заземления TN-S или TN-c-S пока не могу позволить (у меня TT) - живем в садовом обществе и сети изношены - если ноль где отгорит, то энергия при TN-S или TN-c-S хлынет через мою землю. (Недавно на соседней улице фаза одна отгорала.)
Единственно, летом хочу металл рядом со столбом вбить и ноль к металлу подключить - будет подобие TN-c-S.

Пока единственный вариант пробую - параметр F37 увеличил с 3 попыток до 10.

Что посоветуете ?

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 02 дек 2019, 13:06
Starik
Посмотри, вдруг понравится https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=46&p=59392#p59392, вместо заземления (тем более на даче).
Выполнить простые действия:
Электрод розжига с керамическим изолятором и бронепровод почистить (обезжирить), отрегулировать зазор (выставить 3 мм) и положение электрода. Горелку в том месте, куда искра прилетает, тоже почистить (до блеска).

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 02 дек 2019, 21:26
MaximМаксим
Бронепровод, керамику и электрод обезжирил. Электрод и горелку в пятне контакта до блеска мелкой (P1000) наждачной. Зазор с 3.5 до 3 мм выставил. Посмотрим.
Трансформатор развязывающий - заинтересовал. Только попробую сам собрать - и так котел денег вытянул недавно (котел гас регулярно и по совету сервис-инженера купил плату (не пригодилась (( ), да по своему почину купил бесперебойник PowerCom Infinity inf-800 да аккумулятор автомобильный к нему).
Спасибо за подсказки !!

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 03 дек 2019, 13:33
MaximМаксим
Сутки - еще не срок для выводов, но котел перестал сваливаться в E01.
Ура!

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 14 дек 2019, 16:40
MaximМаксим
Почти 2 недели прошло. Ошибок не было.

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 20 дек 2019, 20:49
Монтиус
Всем привет! Нужен совет (можно платный)), живу в городе Таруса, специалистов нет. Котел Baxi ecofour 24f, три месяца от роду. Ввлезла ошибка е01. Не сбрасывается. Вилку крутил туда сюда, заземление норм, на газе стоит диэлектрик. Котел даже не пытается разжечь горелку, сразу уходит в ошибку. Что делать?

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 20 дек 2019, 23:38
Alex_Kovy
Е01:
1. Входное давление газа не соответствует норме.
2. Оборван провод блока розжига/детектора пламени.
3. Электрод-детектор пламени неисправен или расположен неправильно.
4. Неисправен газовый клапан.
5. Неисправна электронная плата.

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 21 дек 2019, 00:07
Steamboy
Вот что означает ошибка E01

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 21 дек 2019, 12:01
Starik
Монтиус писал(а): 20 дек 2019, 20:49Котел даже не пытается разжечь горелку, сразу уходит в ошибку. Что делать?
Снимать переднюю крышку котла, переднюю крышку камеры сгорания, проверять состояние электрода и поверхности горелки под электродом (металл должен блестеть). Выставить зазор между электродом и горелкой 3 мм (диапазон 2,5 - 3,5 мм).

E01 котел ECO5 Compact 1.24F

Добавлено: 21 дек 2019, 19:42
BAXI-Ural
Монтиус писал(а): 20 дек 2019, 20:49 Котел даже не пытается разжечь горелку,
Искра есть? Газовый счетчик дергается?
Монтиус писал(а): 20 дек 2019, 20:49 заземление норм
Что это значит?