BAXI-Ural писал(а): 04 дек 2019, 06:54
Во всех настенных котлах самой их конструкцией образуется зазор не менее 2 см от камеры сгорания до стены.
- к сожалению это не так ,у меня в гараже валятся кореец - у него камера сгорания прилегает практически к стене при монтаже ,в виду того что схема подключения данных котлов была неправильная был серьезный перегрев первичного теплообменника ,у кола имеется задняя метал. стенка на ней полностью выгорела краска (эмаль) и краска на стене .
Но если в котле есть зазор 2 см и за котлом материал НГ считаю достаточным условие нормальной эксплуатации .
Однако данный СП составляли дорожники и 90% это СП это переписка старого в новый .
И вот данный пример написания -расстояние в 3 см перекочевало из СП42-101-2003 , цитата, на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
Мое мнение если у котла за камерой сгорания есть расширительный ,вообще без разницы на расстояние от стены за котлом .
Что касается норм ,то данный СП добровольный и есть еще СП55133302016 для строительства ИЖС ,там есть отсыл на соблюдение паспортов изделий ,а также соблюдения СП62133302011 вот этот СП с изм. №1 в перечне нац. стандартов на обязательной основе для соблюдения ,в частности п.7.1 -
7.1* Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий
различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются
соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и
строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку
указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
То есть, если вы в паспортах на ваше оборудование укажите иные требования для эксплуатации, то такие требования будут обязательным для применения совместно с другими нормами в части не противоречия ПП№1521 .
PS вот просто пригласить дорожников,чтобы показали
plehan писал(а): 02 дек 2019, 21:49
экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
как это можно реализовать чтобы экран был в 3см от стены ,стеклянный и на нем котле висел . На стене из ГКЛ .