baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 05 дек 2019, 10:52
Sergey1982
Добрый день.
Ситуация следующая - котел при установке температуры более 60 градусов на отопление постоянно отключается с ошибкой Е03. Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально. Дымоход труба диаметром 150, высота метров 10. В топочной окно постоянно приоткрыто. После отключения с ошибкой Е03 минуты три слышны щелчки, как будто что то перегрелось и остывает. Мастера вызывал, говорит что надо промывать теплообменник. Но описание ошибки отсутствие тяги. Подскажите, поможет ли замена теплообменника в данной ситуации?

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 05 дек 2019, 11:11
Bahus
Для начала его нужно "промыть" снаружи. Забитые ламели не дают нормальной тяги "на малом газу". А на ГВС котел работает на максимуме и, видимо, этого хватает, чтобы датчик тяги не срабатывал.

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 05 дек 2019, 11:16
Sergey1982
Bahus, Да его почистили (не промывали) стало получше. Раньше отрубался и на меньшей температуре.
Разве при включении на отопление температуры свыше 60 градусов - это "малый газ"? Думал чем выше температура интенсивнее происходит сгорание газа.

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 05 дек 2019, 11:23
Bahus
Всё зависит от текущей температуры. Если у вас выставлено 60, а котел включился на 55 и температура будет добираться довольно интенсивно - котел моментально среагирует и уменьшит мощность вплоть до минимума.
А если система остыла до комнатной, то при включении котел, естественно, какое-то время будет на максимуме молотить. Само собой контролируя скорость роста температуры.

Отправлено спустя 46 секунд:
Может, конечно и внутри промыть нужно. Но тут как повезет.

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но мне кажется, что тут проблема именно с тягой, а не из-за проблем с теплосъемом, ибо
Sergey1982 писал(а): 05 дек 2019, 10:52 Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 05 дек 2019, 11:32
Sergey1982
Bahus писал(а): 05 дек 2019, 11:25 Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но мне кажется, что тут проблема именно с тягой, а не из-за проблем с теплосъемом, ибо
Sergey1982 писал(а): 05 дек 2019, 10:52 Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально
Просто в режиме нагрева воды установлена температура 45 градусов, бойлер на 200 литров.

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bahus писал(а): 05 дек 2019, 11:25 Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Может, конечно и внутри промыть нужно. Но тут как повезет.
Теплоноситель воды. Заполнена система 4 года назад. За 4 года добавляли воду один-два раза и то совсем чуть-чуть. Заливали воду с системой умягчения воды. Не должно наверное было засориться внутри. Да и даже если засорен внутри, тяга то наверное не при чем.

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 05 дек 2019, 16:44
Starik
Sergey1982 писал(а): 05 дек 2019, 11:16Думал чем выше температура интенсивнее происходит сгорание газа.
Тут есть нюанс. Чем выше температура выставлена, тем дольше горелка "дует на всю катушку" (работает на полной мощности), но дымоход "не успевает", вот и отказ. Дымоходу нужна ревизия.

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 13 май 2020, 11:28
akvamaster
Добрый день друзья! Дабы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь. Имею на обслуживании двухконтурный BAXI LUNA 240 Fi. И вот какая возникла проблема: жалоба клиента на ошибку е 03, приехал установил что нет контакта на вентилятор с платы, разобрал крышку реле, оно сгорело, заменил. 2 недели котел отработал без проблем. Снова звонок и снова та же ошибка, и снова нет контакта с платы. Снял плату, поставил новую, эту забрал на ремонт. Через неделю снова звонок, и снова та же ошибка(плата новая) приезжаю, вкл котел не запускается вентилятор, только снял крышку камеры сгорания сразу запустился вентилятор, щелкнуло реле и котел заработал. Вентилятор чистый и не клинит, трубка вентури исправна. Во время работы вентилятора напряжение на нем 218 вт. Куда смотреть еще?

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 13 май 2020, 21:07
GAZCONEC
Со слов Ваших, может где-то дымоход разобрался , если всё крутится и чисто !

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 15 май 2020, 01:12
akvamaster
С дымоходом все в порядке! Вчера снова был у клиента, снова ошибка 03, выкл/вкл на вентилятор питания нет. Следом скидываю контакт с пресостата и снова накидываю, вуаля вентилятор запустился и снова все хорошо. Есть подозрение что что то с пресостатом, залипает что ли. Хотя когда дунешь слышен щелчок

baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03

Добавлено: 15 май 2020, 07:04
Steamboy
akvamaster, как организованно питание и заземление котла? Какая величина потенциала на корпусе котла?