Страница 1 из 1
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 13 дек 2019, 17:41
yurii84
Всем привет.
Есть сомнения в применении правильном котлов, помогите развеять
У меня уже есть 2 котла Baxi Slim 1.400 и 1.490
Площадь здания 400 м2+гвс
Вопрос в чем - если их оба на отопление пустить по схеме как у Baxi то они на малой мощности будут адекватно управлять мощностью горелки? Нужно ли обязательно автоматику применять чтоб один работал и потом другой или без автоматики (теоретически) все будет ок?
Сантехники предлагают вообще один на бойлер поставить с возможностью переключить его на отопление в случае необходимости а второй просто на отопление на постоянку - тоже вариант?
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 14 дек 2019, 06:11
Steamboy
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
yurii84 писал(а): 13 дек 2019, 17:41
Сантехники предлагают вообще один на бойлер поставить с возможностью переключить его на отопление в случае необходимости а второй просто на отопление на постоянку - тоже вариант?
Лучше, будет если бойлер будет греться от общего коллектора... Так Вы уже будете меньше зависеть от конкретного котла.
yurii84 писал(а): 13 дек 2019, 17:41
Нужно ли обязательно автоматику применять чтоб один работал и потом другой или без автоматики (теоретически) все будет ок?
Теоретически все можно запроектировать, а вот реальность бывает иной.
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 14 дек 2019, 09:49
yurii84
Я понимаю что запроектировать можно все что угодно , вопрос главный в целесообразности усложнять каскадным регулятором систему и обязательно ли тратить на него деньги если может быть и так все адекватно будет работать
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 14 дек 2019, 10:15
Olegbez
Простой рабочий монтаж:
Два 1.490 +БКН 200 с датчиком температуры и насосом загрузки бойлера.
Схема простая : котел справа работает только на отопление, котел слева работает только на ГВС. В случае нехватки одного на отопление есть возможность подключить второй котел (слева) на отопление.
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 14 дек 2019, 10:57
BAXI-Ural
yurii84 писал(а): 13 дек 2019, 17:41
Площадь здания 400 м2+гвс
Ну-ну... А теплопотери здания кто-нибудь считал? Каковы объемы циркуляции на объекте? Расход ГВС часовой, суточный?
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 15 дек 2019, 13:51
Steamboy
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 15 дек 2019, 16:33
yurii84
Теплопотери здания 42 кВт по расчёту , по гвс не могу в цифрах сказать , 2 душевых , 4 раковины , 6 проживающих .
Как это поможет в данной ситуации ?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Бкн куплен 140 литров с теплообменником модностью 32 кВт
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 15 дек 2019, 17:57
BAXI-Ural
Чем Вам уже поможешь...
Делайте так
Olegbez писал(а): 14 дек 2019, 10:15
Простой рабочий монтаж:
Два 1.490 +БКН 200 с датчиком температуры и насосом загрузки бойлера.
Схема простая : котел справа работает только на отопление, котел слева работает только на ГВС. В случае нехватки одного на отопление есть возможность подключить второй котел (слева) на отопление.
Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
Добавлено: 16 дек 2019, 10:41
Bahus
Бойлер тоже при желании можно на 2 котла завести и простым переключателем переводить работу ГВС между котлами.
Примерно так