Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Приветствую всех. Картина такая. За время включения котла теплоноситель прогревается до 90 градусов и это ровно за минуту и 30 сек., выключается на 3 мин. и за это время температура в системе стремительно остывает до 30 гр. Радиаторы еле тёплые. На улице честная двадцатка мороза, а в доме лишь 10 тепла. Что-то начинаю волноваться. Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по периметру прямоугольно дома. В доме пока не живу.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Обратка чувствуется немного холоднее чем подачаАндрей59 писал(а): ↑26 дек 2019, 09:14 Да, термостат скорее всего не поможет.
У Вас, так сказать, теплоноситель не попадает в радиаторы, а пролетает мимо них по 32 трубе и попадает в теплообменник котла, либо где-то заужение и скорость циркуляции теплоносителя "никакая".
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
К моменту выключения горелки разность температур подачи и обратки как можете оценить руками?
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Газовый клапан не регулировался
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
В родиаторы вода поступает хорошо.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Так вот с этого и надо было начинать всю тему и свой вопрос
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
рАдиатор
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
значит нет теплосъема минимум 10 градусов. А затекает туда вода нормально, или нет это не известно
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Газовый клапан можно самому отрегулировать?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Короче говоря - делать двухтрубную систему и баста.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Теплосъём каким образом решается?
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Короче говоря - делать двухтрубную систему и баста.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Врежте балансировочные вентили в байпасы и спокойно отрегулируете то, что у вас есть. У вас не многоэтажный дом с кучей всяких прелестей, заработает система.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Очень даже согласен с вами. Но когда было не так холодно на улице система меня радовала. Но постепенно темпер в доме падает.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Имеет смысл врезать вентили под каждым радиатором или на несколько последних?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
- Откуда: Смоленск
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 13 раз
- Возраст: 48
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Под каждым, что бы вы могли отрегулировать проток через каждый радиатор последовательно. Когда отрегулируете и система выйдет на режим, то термостатические клапаны на радиаторы не вздумайте ставить. Вот тогда вам пригодится комнатный термостат для котла, что бы поддерживать температуру в помещении не по температуре обратки, а по температуре воздуха в помещении.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Отрегулирован, но похоже под идеальные условия (при 20 мбар на входе), мне на своём котле пришлось снизить минимальное давление на ~2 мбар, а максимальное поднять на ~2 мбар).
Можно, но нужно очень хорошо понимать что делать и лучше иметь соответствующее оборудование - поэтому лучше, а в подавляющем большинстве случаев не лучше, а единственный выход, вызвать специалиста (перед этим убедится, что у этого специалиста с собой должен быть поверенный, ну например testo510) времени на проверку с регулировкой 5 мин.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
ой-ой-ой. Тут однозначно никакой самодеятельностиАндрей59 писал(а): ↑26 дек 2019, 11:39Отрегулирован, но похоже под идеальные условия (при 20 мбар на входе), мне на своём котле пришлось снизить минимальное давление на ~2 мбар, а максимальное поднять на ~2 мбар).Можно, но нужно очень хорошо понимать что делать и лучше иметь соответствующее оборудование - поэтому лучше, а в подавляющем большинстве случаев не лучше, а единственный выход, вызвать специалиста (перед этим убедится, что у этого специалиста с собой должен быть поверенный, ну например testo510) времени на проверку с регулировкой 5 мин.
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
При первом пуске, не редки случаи попадание в газовый клапан окалины, грязи и т.п., что в ряде случаев приводит к некорректной работе клапана, поэтому необходимо ставить на котел фильтр по газовой магистрали, а после шарового крана перед поводкой к котлу (если она выполненна металлом) диэлектрическую муфту, потому как вместе с газом очент часто подают и 380В по одной магистрали.
Последний раз редактировалось Андрей59 26 дек 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
А если я снизить мощность котла это может поспособствовать более длительному прогреву теплоносителя?
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
сейчас может и имеет смысл зиму пережить, а для проживания отметите это все сразу.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
а кто это знает?
нужно на месте установки это делать специалистами профессионально занимающимися ПНР котлов.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Переделкой схемы отопления
расчет любого радиатора как минимум допускает перепад 10 градусов.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
А какие симптомы указывают на то, что газовый клапан не в порядке?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
А вот что указывает, что клапан не отрегулирован. Если бы он был отрегулирован, то время перегрева воды при снижении мощности увеличилось бы.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ходишь вокруг да около
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Все правильно.
Кто делает СО Ленинградку, тот либо некомпитент либо скупердяй. И то и другое вылазят по карману пользователю.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Скоростью измения цифр на газовом счетчике при f08=00 и при f08=100, либо интенсивностью пламени горелки или показаний дифманометра при вышеозначенных значениях f08.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Не лезь туда, оно тебе сейчас совсем не нужно, поверь.
Проверь, нет ли в батареях воздуха, надеюсь клапана имеются.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 14:40
- Откуда: Krasnodar
- Мой котел: Baxi Eco 4S 18F
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Listi, вам правильно подсказывают, не трогайте газ клапан, не мешайте котлу работать. Смотрите в сторону настройки системы отопления: циркуляции теплоносителя ( при плохой циркуляции происходит очень быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике котла, и его отключение по перегреву), в том числе и завоздушенность системы (см.пост выше).
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Воздуха в системе нет.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Подожду, как только мороз спадёт впаяю краны в байпасы под радиаторами.AndyLyg писал(а): ↑26 дек 2019, 19:58 Listi, вам правильно подсказывают, не трогайте газ клапан, не мешайте котлу работать. Смотрите в сторону настройки системы отопления: циркуляции теплоносителя ( при плохой циркуляции происходит очень быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике котла, и его отключение по перегреву), в том числе и завоздушенность системы (см.пост выше).
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Очень верно описана суть проблемы. Только, как замечаю по горячей обратке, циркуляции в системе вроде как в норме. Подольше бы котлу погреть теплоноситель, а то неуспев разогнаться уже на перекур.AndyLyg писал(а): ↑26 дек 2019, 19:58 Listi, вам правильно подсказывают, не трогайте газ клапан, не мешайте котлу работать. Смотрите в сторону настройки системы отопления: циркуляции теплоносителя ( при плохой циркуляции происходит очень быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике котла, и его отключение по перегреву), в том числе и завоздушенность системы (см.пост выше).
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
А при изменениях значений на F08 результат (например мощность горелки) можно будет увидеть сразу? Я так понимаю, что котёл должен дольше нагревать до ранее заданной температуры?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5489
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 633 раза
- Возраст: 58
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Хорошо.
Если будет принято решение о переделке системы на двухтрубную, то подойти к этому вопросу надо основательнее (особенно если после врезки кранов что-то не устроит).
Из того, что уже есть:
Если будет принято решение о переделке системы на двухтрубную, то подойти к этому вопросу надо основательнее (особенно если после врезки кранов что-то не устроит).
Из того, что уже есть:
Может оказаться, что "хрен редьки не слаще", если сделать на глазок. Вот первая попавшаяся статья по диаметрам труб http://teplodom1.ru/radiattopl/114-kako ... eniya.html, что бы уже ошибок не допускать.
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Как объяснить-то...
Смотрите, котёл греет теплоноситель.
Нагретый теплоноситель проходит круг по системе отопления и снова попадает в теплобменник. При этом, теплоноситель не остыл, а будучи горячим снова нагревается в теплообменнике.
Нагревать, и без того горячий теплоноситель бесконечно, не безопасно и поэтому автоматика котла выключает горелку, дабы не произошла аварийная ситуация.
Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы теплоноситель, по возможности, в системе отопления остывал и в теплообменник возвращался не очень горячим. То есть, чтобы где-то по пути был отвод тепла. В Вашем случае через радиаторы.
Для того, чтобы отвод тепла от теплоносителя к радиаторам был эффективен и достаточен, количество радиаторов, их секций, температура теплоносителя, скорость прохождения теплоносителя через радиаторы и т.д. подбираются по вполне конкретным цифрам (или хотя бы более-менее приемлимого диапазона цифр).
Таким образом, если котёл выдаёт минимум 9 кВт тепла, а система отопления утилизирет из этих 9 кВт только, скажем 2 кВт, то такая система стабильно работать не будет. Котел эту разницу в 7 кВт вынужден компенсировать временем простоя, не обращая внимания на температуру воздуха в помещении.
В случае же, когда котёл сможет выдать максимум 24 кВт, а система отопления имеет возмость утилизации тепла, скажем в 40 кВт, то котёл будет стараться эти 40 кВт тепла и выдать, но только у него это не получится, так как это ограничено физически и в этом случае он будет работать на максимуме "бесконечно".
У Вас какова отапливаемая площадь? И эти 8 радиаторов из скольки секций состоят?
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Боюсь, что не совсем правивильно понимаю, что Вы подразумеваете под "увидеть сразу", поэтому не знаю, что и ответить.
Скажем так, если, я на своем котле снижу максимальную мощность горелки до нуля, то при -40 на улице (а у нас такое бывает), дома станет холодно, и да при моей системе отопления и управления ей, котел не остановится пока не нагреет температуру помещения до 22 градусов, а это при -40 на улице и установленной на ноль мощности горелки, недостижимо.
Не зная Ваших условий, сказать как поведет себя Ваша система отопления мне представляется затруднительным.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Понизив мощность котла я рассчитывал на более медленный, нагрев системы . И соответственно на то, что нагретый теплоноситель будет проделывать больший путь по системе. Тем более, я сейчас заметил, что обратка стала заметнее холодней подачи. Конечно проверю грязевик, больше засоряться нечему. Ведь (когда запускался) всё работало не плохо, аж трубы вело от высокой температуры. Дом 124 кв. Радиаторы 3*4 сёк., 4*10сек.,3*8сек. По лету на пол дома будут работы по тёплым полам. У этого котла ведь одна скорость?
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Таким подключением кранов наверно ещё более усложнён проток теплоносителя в радиатор.
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
Описался на счёт радиаторов. Десяти секционных всего два.
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Таким подключением кранов наверно ещё более усложнён проток теплоносителя в радиатор.
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
Описался на счёт радиаторов. Десяти секционных всего два.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 14:40
- Откуда: Krasnodar
- Мой котел: Baxi Eco 4S 18F
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Больший путь теплоноситель не пробежит если вы понизите мощность котла. Он (теплоноситель) как тек мимо радиаторов так и будет течь. Потому как там сопротивление току теплоносителя ниже чем через батареи. Понизив мощность вы получите чуть большее время работы горелки с меньшим пламенем и более низкой температурой теплоносителя.
Да возможно получив больший промежуток времени работы котла, у вас получится что теплоноситель «бегущий» мимо радиаторов слегка прогреет начало этих радиаторов, но это костыль, а не решение проблемы.
Да возможно получив больший промежуток времени работы котла, у вас получится что теплоноситель «бегущий» мимо радиаторов слегка прогреет начало этих радиаторов, но это костыль, а не решение проблемы.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
ВСЕ ТАМ ОТРЕГУЛИРОВАНО Не лезьте..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Очень мало секций, на вскидку (не зная теплопотерь дома), для "ленинградки" надо увеличивать почти вдвое.Listi писал(а): ↑27 дек 2019, 16:11 Понизив мощность котла я рассчитывал на более медленный, нагрев системы . И соответственно на то, что нагретый теплоноситель будет проделывать больший путь по системе. Тем более, я сейчас заметил, что обратка стала заметнее холодней подачи. Конечно проверю грязевик, больше засоряться нечему. Ведь (когда запускался) всё работало не плохо, аж трубы вело от высокой температуры. Дом 124 кв. Радиаторы 3*4 сёк., 4*10сек.,3*8сек. По лету на пол дома будут работы по тёплым полам. У этого котла ведь одна скорость?
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Таким подключением кранов наверно ещё более усложнён проток теплоносителя в радиатор.
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
Описался на счёт радиаторов. Десяти секционных всего два.
При этом подключение выполнено в двух плоскостях (чтобы попасть в радиатор теплоносителю надо подняться и два раза повернуть на 90 градусов в 25-ой трубе) - ему легче по 32-ой дальше "пролететь", т.е. радиаторы не греются, а нагретый теплоноситель "идёт" снова греться (до 85 + 5 градусов, так ли сейчас?) - котёл отключается.
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Ни в коем случае.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Так и есть 85+5.Андрей59 писал(а): ↑27 дек 2019, 19:24Очень мало секций, на вскидку (не зная теплопотерь дома), для "ленинградки" надо увеличивать почти вдвое.Listi писал(а): ↑27 дек 2019, 16:11 Понизив мощность котла я рассчитывал на более медленный, нагрев системы . И соответственно на то, что нагретый теплоноситель будет проделывать больший путь по системе. Тем более, я сейчас заметил, что обратка стала заметнее холодней подачи. Конечно проверю грязевик, больше засоряться нечему. Ведь (когда запускался) всё работало не плохо, аж трубы вело от высокой температуры. Дом 124 кв. Радиаторы 3*4 сёк., 4*10сек.,3*8сек. По лету на пол дома будут работы по тёплым полам. У этого котла ведь одна скорость?
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Таким подключением кранов наверно ещё более усложнён проток теплоносителя в радиатор.
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
Описался на счёт радиаторов. Десяти секционных всего два.
При этом подключение выполнено в двух плоскостях (чтобы попасть в радиатор теплоносителю надо подняться и два раза повернуть на 90 градусов в 25-ой трубе) - ему легче по 32-ой дальше "пролететь", т.е. радиаторы не греются, а нагретый теплоноситель "идёт" снова греться (до 85 + 5 градусов, так ли сейчас?) - котёл отключается.
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Остаётся только переделывать систему отопления...
Лучше на "двухтрубку" с диагональным подключением радиаторов (подача в радиатор сверху, выход из радиатора снизу, не забыть про качественные термовентили, Маевские и т.п.).
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Думаю это хороший ответ на вопрос автора: https://youtu.be/4pmhi7pWRsI
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Забегающий
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 05:32
- Откуда: Оренбургская обл. с. Хабарное
- Мой котел: Baxi eco 4s 24f
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Трубой какого сечения посоветуете разводить двухтрубку?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А в котле воздушный клапан работает автоматически или нужно самостоятельно сбрасывать воздух. В радиаторах то его нет, проверено. , а вот может где в котле засел?
Отправлено спустя 1 час 14 минут 30 секунд:
Братцы. Спасибо всем за дискуссии. Вопрос решился путём банальной промывки грязевика. Никак не думал, что это возможно. За полтора месяца работы был забит крепко. Мелкая накипь. Похоже первое время нужно почаще прочищать. Система работает как часы. Все до единого радиаторы горячие. Температура в доме стабилизировалась. Песня.
-